Прошу совета в решении следующей задачи: имеется квартира, необходимо протянуть освещение на всё, кроме ванной комнаты. Проводка в гофре, по потолку, потолок натяжной. Проводка спускается, без гофр в шторбы сделанные в штукатурке. Имеются проходные выключатели двух клавишные. Все обозначено на схеме. Автомат выделен один на освещение этих трех помещении. 16А , кабель ВВГ 2x2.5 Как лучше организовать проводку, протянуть от трех помещении 3 кабеля соединить в автомате, или делать все цепочкой. Распаячнные коробки делать в подрозетниках.
29.08.2012 в 10:08:34
#3281741
ruforou написал : потолок натяжной.
И галогенки по 35 Вт?Ну-ну...
ruforou написал : 16А , кабель ВВГ 2x2.5
АВ С10А 2р и ВВГ нг лс 3*1,5 (если на 220В лампы или на 12В каждый со своим трансформатором)
ruforou написал : Как лучше организовать проводку
Лучше конечно разделить,но если нет возможности...
ruforou написал : делать все цепочкой. Распаячнные коробки делать в подрозетниках.
Хотя можно и
ruforou написал : протянуть от трех помещении 3 кабеля
и поставить клеммные колодки
И это пройдёт ...
29.08.2012 в 10:15:43
#3281758
про галогенки написано на многих сайтах компании делающих такие потолки, подвижные 35W, неподвижные 50W. Это не так на самом деле? Опыта с такими потолками у меня нет. И спросить не у кого.
29.08.2012 в 10:33:00
#3281797
ruforou написал : про галогенки написано на многих сайтах компании делающих такие потолки
они же продавцы - им впарить нужно - поэтому соврут и глазом не моргнут
ruforou написал : И спросить не у кого.
Неоднократно общался с ребятами от натяжных потолков - все в один голос говорят что потолки от галогенок коробит - только экономки(они очень слабо нагреваются,у галогенок температура рабочая около 80 градусов)Если они не долго работают ,то может и ничего - но так бывает редко
И это пройдёт ...
29.08.2012 в 10:38:48
#3281804
ну я не знаю, зачем им себя подставлять, например я закажу у них потолок и монтаж светильников, светильник так же куплю у них. Они же дают гарантию на этот потолок. В общем полностью их косяк будет. Вопрос: почему надо ставить 2-полюсной автмоат 10А ? а не один 16А в чем выигрываемым?
30.08.2012 в 06:18:36
#3283773
ТС говорил про провод на 2,5 квадрата, так что 16А имеет место быть, другое дело что это с запасом.
30.08.2012 в 06:27:07
#3283775
это не столько запас, сколько лишний геморрой с монтажом светильников, особенно если жила упругая.
30.08.2012 в 06:54:37
#3283797
andrewkhv написал : это не столько запас, сколько лишний геморрой с монтажом светильников, особенно если жила упругая.
от ВВГ через распаячнную коробку будет отходить гибкие кабеля на светильники.
30.08.2012 в 07:21:37
#3283817
ну воть опять начинается! распайки за натяжным потолком, гибкие кабеля... шввп что ли хотите прокинуть?
30.08.2012 в 07:45:40
#3283835
ruforou написал : от ВВГ через распаячнную коробку будет отходить гибкие кабеля на светильники.
Чего так? С какого переляку? Кто автор технологии? После автомата С16 и линии кабелем ВВГ 3*2,5 вдруг переходить за потолком на ШВВП, да поди ещё 2*0,75, да?
30.08.2012 в 07:52:34
#3283841
автомат 10А ,ВВГ 1,5 мм2, через распаячную коробку ШВВП 1,5 мм2 на 2 группы светильников. Доступ к распаячной коробке будет.
ШВВП удобней для таких целей, а ВВГ неудобно для таких, так еще потолок есть вероянтность проткнуть
30.08.2012 в 08:02:58
#3283848
ruforou написал : а ВВГ неудобно для таких, так еще потолок есть вероянтность проткнуть
вы его после монтажа потолка собрались пропихивать?
ruforou написал : распаячную коробку
нахрена? используте ваги 224-112, на свет их можно без опаски использовать. и доступ к ним через отверстие для светильника!
ruforou написал : ШВВП
отставить джамшутинг! шввп - это шнур для настольной лампы или телевизора, а не для стационарной проводки!
30.08.2012 в 08:08:37
#3283850
Ок. джамшутинг я не хочу, про ВАГО слышал и даже держал в руках, их и собирался в распачной коробке использовать. Но объясните мне зажмутся ли 2 ВВГ 1,5 мм2 в клемме точечного светильника?
30.08.2012 в 08:54:21
#3283882
ruforou написал : Но объясните мне зажмутся ли 2 ВВГ 1,5 мм2 в клемме точечного светильника?
что мешает развести шлейфом, используя WAGO 222-413, делая ответвление на светильник, без коробок разумеется?
30.08.2012 в 09:25:51
#3283910
Kamto написал : что мешает развести шлейфом, используя WAGO 222-413, делая ответвление на светильник, без коробок разумеется?
можно и так, только нафига рычажные?
30.08.2012 в 09:30:31
#3283920
ruforou, не нравится 222 серия, используйте другую ))
05.09.2012 в 12:12:27
#3294761
Друзья, плиз помогите пожалуйста. Хочу собрать вот такую схему освещения комнаты и никак не дойду умом как соединить переключатели, чтобы работало все как нужно. Не журите если таков вопрос уже был.
05.09.2012 в 12:14:54
#3294767
А выключатели, то проходные? они должны перебрасывать с одного контакта на другой.