30.08.2012 в 16:00:25
добрый день.
нагреватель на 6кв
внутри три клеммы - L, L, PE
куда цеплять фазу и ноль?
спасибо
30.08.2012 в 16:11:01
Прочитайте внимательно, на какое напряжение предусмотрен нагреватель.
30.08.2012 в 16:15:18
240v
30.08.2012 в 16:23:50
orasio написал : 240v
дык, не бывает такого, чтобы питание было однофазное, а клеммы подписывались L,L,PE... Может L,N,PE? В любом случае подключить к L и L 220 В и проконтролировать работоспособность нагревателя. Ежели греть будет плохо, то вас обманули с номинальным напряжением. Про PE - тоже не забудьте подключить. Ну и УЗО... (Видимо, имеется в виду линейное напряжение 220 В).
30.08.2012 в 16:27:21
нагреватель привезли из США, видимо в этом проблема. Значит в любом порядке подключаю фазу и ноль на L и L? А земли в доме нет.
30.08.2012 в 16:35:46
orasio написал : нагреватель привезли из США, видимо в этом проблема. Значит в любом порядке подключаю фазу и ноль на L и L? А земли в доме нет.
да, в произвольном порядке 220 В на L и L. А УЗО и соответствующий автомат в доме нашелся? :)
30.08.2012 в 16:48:49
orasio написал : нагреватель привезли из США
Именно поэтому там маркировка L,L,PE потому что у америкосов все маломощные приборы питаются от 110 вольт (прямое включение N,L,PE), а мощные (плита, духовка, водогрей) от межфазки (240 вольт) (включение между фазами (L,L,PE)) .
Если хотите, можете посмотреть это:
30.08.2012 в 17:32:35
так что в итоге делать-то? подключать как написано выше (и чем это грозит)? или менять нагреватель (чего очень не хотелось бы)? спасибо
30.08.2012 в 17:38:17
Серенький написал : А УЗО и соответствующий автомат в доме нашелся? :)
АББ 32А, там всё по уму делали.
30.08.2012 в 17:57:46
orasio написал : минусы есть в этом решении?
нет, но мыться под таким проточником без "земли" - стремно!
30.08.2012 в 18:00:53
haramamburu написал : нет, но мыться под таким проточником без "земли" - стремно!
эээээ :) т.е. всё таки не стоит оставлять этот нагреватель?
30.08.2012 в 18:02:57
orasio написал : т.е. всё таки не стоит оставлять этот нагреватель?
Любой нагреватель требует для безопасности РЕ, будь то наш, будь то "мериканский"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу