Прошу совета по подвесу конвектора на лоджию. Как бы не сгореть...

Купил на лоджию конвектор: .
У него есть своя система крепления на стальной оцинкованной крепежке.
Можно ли эту крепежку привешивать шурупами прямо через винил панели к деревянной обрешетке? Или это пожароопасно? Какие есть нюансы?

Момент второй, т.к. он потребляет всего 700 ватт, можно ли к нему розетку провести ПУГНП 2*1,5? Можно ли не упаковывать этот провод в гофру, пуская под вини панелями и под деревянным полом на лагах (протягивая розетку к стене под окном от противоположной стены...)

Или может отрезать родной провод конвектора и приделать то же самый ПУГНП 2*1,5 только длиной 2,5 метра, пустив под плинтусом... Как думаете?
Спасибо.

ПУГНП запрещен к прокладке! Вообще!
Только ВВГ или ВВГнг!

Спасибо за ответ. А в чем риск при такой небольшой нагрузке? И в чем разница между ними?

ВВГнг3х2,5 в металорукаве.*

CAMPER написал :
ВВГнг3х2,5 в металорукаве.*

Объясните, пожалуйста, почему именно так? И почему нельзя подключать ПУГНП 2*1,5?

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Ок. Перекладываю ВВГ. А Гофра нужна или нет в моем случае?
Что по вопросу с самим креплением? Можно ли его так вешать?

Еще вопрос. А внутри монтажной пены участок кабеля можно пустить?

Иван И написал :
А Гофра нужна или нет в моем случае?

Делайте в металле

Иван И написал :
А внутри монтажной пены участок кабеля можно пустить?

Нельзя. Пена великолепно горит.

Что значит в металле? Можно пример? Насколько необходимо делать в металле? Просто для того, что бы провести гофру или что-л еще, нужно будет пол разбирать... а на нем уже покрытие лежит...
Как еще можно обезопаситься от пожара?
P.S. Я на лоджии собрал маленькую коробку с автоматами (10 - счет и 16 на розетки для обогревателя). Может просто взять потолще провод, автомат на 16А заменить на 10 и УЗО 30 Ма 25А поставить?

Еще вопрос, а ВВГнг какой фирмы лучше брать ( если будет выбор)? И на что обратить внимание при покупке?

Иван И написал :
Насколько необходимо делать в металле?

Металлорукава из оцинкованной стали призваны обеспечить защиту от возгорания при коротком замыкании или агрессивном внешнем воздействии. Помимо этого стальной трубопровод защищает проводку от мелких частиц пыли, электромагнитных помех и грызунов.

Иван И написал :
Можно пример?

Металлорукав в данном случае должен быть герметичен, обычный стальной рукав прокладывать внутри сгораемых конструкций НЕЛЬЗЯ.

Иван И написал :
P.S. Я на лоджии собрал маленькую коробку с автоматами (10 - счет и 16 на розетки для обогревателя). Может просто взять потолще провод, автомат на 16А заменить на 10 и УЗО 30 Ма 25А поставить?

Еще вопрос, а ВВГнг какой фирмы лучше брать ( если будет выбор)? И на что обратить внимание при покупке?

А по этим моментам чего думаете? И как провод выбирать и какой брать? а то сейчас уже поеду..

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Старый написал :
Металлорукав в данном случае должен быть герметичен, обычный стальной рукав прокладывать внутри сгораемых конструкций НЕЛЬЗЯ.

Ни о какой герметичности ни в каком документе речи нет - речь идёт о степени защиты IP, а металлорукав этим требованиям удовлетворяет. И не бросайтесь таким словом, как герметичность - это совсем не то, что вы думаете.

Иван И написал :
Может просто взять потолще провод, автомат на 16А заменить на 10 и УЗО 30 Ма 25А поставить?

Толще не значит лучше,а УЗО в любом случае не помешает

Иван И написал :
а ВВГнг какой фирмы лучше брать

ВВГ нг лс

Иван И написал :
И на что обратить внимание при покупке?

Толщина изоляции и он тяжелее чем ТУшный

И это пройдёт ...

avmal написал :
Ни о какой герметичности ни в каком документе речи нет - речь идёт о степени защиты IP, а металлорукав этим требованиям удовлетворяет. И не бросайтесь таким словом, как герметичность - это совсем не то, что вы думаете.

Сколько можно об одном и том же: