Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.09.2012 в 15:10:27

В этажном щите стоит четырех полюсный дифавтомат iek ад14 25А 100мА вмквартире после трех полюсного автомата на 25 а стоят три узм51 потом групповые узо 63А 30мА на каждую фазу после них автоматы однополюсные и линии нагрузки. Сейчас неспешно устанавливаю механизмы розеток и выключателей иногда замыкаю рабочий ноль и ре . Так вот узо в щитке квартирном срабатывают но вместе с ними все почти всегда срабатывает диф в этажном щите. Грешу на его неисправность как убедится в этом.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.09.2012 в 15:19:14

Валерич написал : Так вот узо в щитке квартирном срабатывают но вместе с ними все почти всегда срабатывает диф в этажном щите.

это свидетельствует как раз об исправности всех устройств защиты от диффтока. Всё именно так и задумано - так и должно работать.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

24.09.2012 в 15:24:50

Валерич написал : иногда замыкаю рабочий ноль и ре Так вот узо в щитке квартирном срабатывают но вместе с ними все почти всегда срабатывает диф в этажном щите. Грешу на его неисправность как убедится в этом.

Ну дык это нормально. Просто ток утечки в этом случае очень большой (допустим 150 мА) и приводит к срабатыванию как УЗО на 100 мА так и УЗО на 30 мА.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.09.2012 в 15:38:08

Просто думал что 30мА быстрее от рубятся.сейчас понял с чего бы .вы правы. Проверить наверное можно сопротивлением подобрать по току или что бы такого не было ставить в этажный щит селективное узо но скорее всего УК на это не пойдет)

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.09.2012 в 15:40:56

Вот самое главное забыл ! Иногда как раз не успевает сработать узо на 30мА а на 100мА срабатывает постоянно. Но системы в этом нет. Чаще 30мА срабатывает.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.09.2012 в 15:49:12

Валерич написал : ставить в этажный щит селективное узо но скорее всего УК на это не пойдет)

ткните их мордой в нормативы:

ПУЭ 7.1.73 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

а защитное УЗО - это именно 30 мА и именно от этого номинала следует отстраивать вводное (противопожарное) УЗО.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

24.09.2012 в 21:49:39

Alexiy,Спасибо попробую поговорить с инженером УК хотя еще надо в обычной эксплуатации посмотреть пока это все экстрим.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

24.09.2012 в 22:47:12

Alexiy написал : защитное УЗО - это именно 30 мА

Валерич написал : В этажном щите стоит четырех полюсный дифавтомат iek ад14 25А 100мА

Alexiy написал : не менее чем в 3 раза большие

Все соблюдено. 100>30х3.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

24.09.2012 в 23:08:51

"должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю."

тут оговаривается только то что , УЗО которое расположено ближе к источнику питания , должно сработать как минимум в три раза медленее ?

или что значит тут слово "уставку", в этом пункте ПУЭ.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

24.09.2012 в 23:35:05

Ага, насчет времени - да. Автор, перечитал Ваш первый пост. Вам, в принципе, не нужен дифавтомат в этажном щите: у Вас дифзащита обеспечена УЗО в квартирном щите. На лестнице достаточно поставить автомат требуемого номинала.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

25.09.2012 в 00:37:41

В этажный щит хода мне нет это зона ответственности УК в договоре пописано и разграничено. Будем наедятся , что в повседневной эксплуатации не нужно будет по каждому чиху в этажный щиток бегать.

0