dverinvo
dverinvo
Новичок

Регистрация: 09.09.2012

Пушкино

Сообщений: 9

03.10.2012 в 16:35:18

Добрый день, уважаемые форумчане!

Не могли бы покритиковать, и направить на путь истинный по поводу нескольких вопросов, связанных со щитком и проводкой: 1) В приложении схема щитка (лестничного и квартирного), что там лишнее и может быть что-то добавить. Изначальное желание, возможность независимого выключения по возможности всего 2) Какой провод выбрать для проводки, ВВНГ (модификация?!) или NYM (читал что последний часто "плачет", и надо делать термоусадки/присадки) - проводка в полу планируется, в ПВХ (?) трубах 3) На кокой фирме производителе модульных автоматов/узо остановиться Schneider Electric или Siemens

Заранее благодарю за помощь!

0
Вложение
matroskin210
matroskin210
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

03.10.2012 в 17:22:15

ИЭК однозначно. При таком количестве позиций на двухкомнатную квартиру - разорение одно...

Если не секрет, зачем столько УЗОв? :confused:

0
dverinvo
dverinvo
Новичок

Регистрация: 09.09.2012

Пушкино

Сообщений: 9

03.10.2012 в 17:26:35

Брал по максиму, умом понимаю, что какие-то можно объединить, но вот какие пока не понял? А почему ИЭК?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.10.2012 в 17:56:02

matroskin210 написал : ИЭК однозначно.

Это сарказм. Не смотрите в эту сторону.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.10.2012 в 18:01:53

Вентилятор ванна+ свет ванна. Вентилятор туалет+ свет туалет. = выбрасываем 1 УЗО и 1 автомат На кондиционер УЗО не нужно. УЗО на теплый пол я бы ставить не стал. Розетки кухни+ вытяжка=УЗО 63А-30мА Стиралка +посудомойка=УЗО 63А-30мА

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

03.10.2012 в 18:40:46

дааааааааа, щиток будет - "мама не горюй"!!!:)

0
dverinvo
dverinvo
Новичок

Регистрация: 09.09.2012

Пушкино

Сообщений: 9

03.10.2012 в 18:47:36

Немного отредактировал схему (УЗО на теплый пол правда оставил, он все таки в ванной)

Щиток да, получается большой. Мне кажется что так более удобно в использовании, когда можно выключить что-то и не обесточить всю квартиру. Может быть я не прав;( Хочется найти, при помощи критики, баланс между удобно и необходимо

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.10.2012 в 19:08:41

Плиту и духовку можно на одно УЗО посадить 63А-30мА. Теплый пол конечно в ванной, но он под плиткой, укусить Вас никак не сможет, (я не настаиваю). А что у Вас за супер мощная вытяжка, что под неё отдельный автомат нужен? Я бы еще свет объединил, например спальня+прихожая, кладовая+гостиная. но поскольку

dverinvo написал : Мне кажется что так более удобно в использовании, когда можно выключить что-то и не обесточить всю квартиру.

Видимо этот вариант не годится. Кстати большинство духовок потребляют мощность примерно 3.5 кВт, а это автомат 16А и кабель 3*2.5.

0
dverinvo
dverinvo
Новичок

Регистрация: 09.09.2012

Пушкино

Сообщений: 9

03.10.2012 в 19:39:53

Спасибо, про духовку подправлю. Вытяжку в группу кухонных розеток перенесу...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.10.2012 в 19:40:52

dverinvo написал : Добрый день, уважаемые форумчане!

Не могли бы покритиковать, и направить на путь истинный по поводу нескольких вопросов, связанных со щитком и проводкой: 1) В приложении схема щитка (лестничного и квартирного), что там лишнее и может быть что-то добавить. Изначальное желание, возможность независимого выключения по возможности всего 2) Какой провод выбрать для проводки, ВВНГ (модификация?!) или NYM (читал что последний часто "плачет", и надо делать термоусадки/присадки) - проводка в полу планируется, в ПВХ (?) трубах 3) На кокой фирме производителе модульных автоматов/узо остановиться Schneider Electric или Siemens

Заранее благодарю за помощь!

1) Можно заметно оптимизировав оставив три УЗО и убрав парочку автоматов. 2) ВВГ-нг-ls 3) Schneider Electric

Rumato написал : На кондиционер УЗО не нужно. УЗО на теплый пол я бы ставить не стал.

На кондиционер и тёплый пол целесообразно ставить УЗО. Но тёплый пол и кондиционер можно и через дифавтоматы подключить - это если деньги надо потратить.

Всё же хочется спросить. Монтаж проводки не проводился еще? Точно нет?
Можно ли увидеть планировку (экспликацию) с указанием места установки щитка? Прошу не давать ответов "планировка типовая проекта ЧЧЧХХХ" - не знаю я типовых. посмотреть планировку (экспликацию помещений)

0
dverinvo
dverinvo
Новичок

Регистрация: 09.09.2012

Пушкино

Сообщений: 9

03.10.2012 в 21:16:38

web-rr написал : Всё же хочется спросить. Монтаж проводки не проводился еще? Точно нет?

Проводка есть, однако как ее делали и чем не ясно (есть куски алюминием, есть куски медью).

Можно ли увидеть планировку (экспликацию) с указанием места установки щитка? Прошу не давать ответов "планировка типовая проекта ЧЧЧХХХ" - не знаю я типовых. посмотреть планировку (экспликацию помещений)

Экспликация красным щиток (файл ниже)

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.