Vladimir_Vas написал :
1,5 квадрата на розетки можно, и я себе так сделал - но только на необщего назначения розетки.

неверное утверждение. Проводка ДОЛЖНА выбираться с учётом реальной пропускной способности жил и защитного автомата.
сечение проводника и электропотребитель непосредственно НИКАК не связаны.
Сегодня у вас холодильник на кухне, а завтра - в прихожей и чё делать?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Dima007 написал :
знающий человек может двумя предложениями дать ответ и чайнику и спецу.

вот этими предложениями?

Kamikaze написал :
Допустимые токи для проводов. Соответствие сечения провода и номинала автомата.

В приложении - таблицы 1.3.4 и 1.3.5 ПУЭ, устанавливающие допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными (1.3.4) и алюминиевыми (1.3.5) жилами в зависимости от условий прокладки (таблицы несколько "урезаны" - убраны большие "небытовые" сечения). Прокладку провода в штробе принято приравнивать к прокладке в трубе.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Т.е. для медного провода 3х2,5 мм2, где третья жила - РЕ, проложенного в трубе, допустимый ток, согласно 1.3.4, будет 25А.

Для повышения надежности и долговечности электропроводки, а также в связи с тем, что нередко производители проводов занижают фактическое сечение провода (например, номинал 2,5 мм2, а по факту 2,1 мм2), принято снижать на ступень номинал защитного автомата против определенного по таблице. Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток.

Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата:
1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8) кВт
2,5 мм2 - 16 (20) А - нагрузка до 3,5 (4,4) кВт
4,0 мм2 - 25 (32) А - нагрузка до 5,5 (7) кВт
6,0 мм2 - 32 (40) А - нагрузка до 7 (8,8) кВт
10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
Увеличивать номинал АВ по сравнению с рекомендованным (но не более допустимого тока, указанного в таблице ПУЭ) следует только в обоснованных случаях при выполнении следующих условий: заведомо качественный кабель не заниженного сечения, заведомо надежные соединения кабелей, способные выдерживать такую токовую нагрузку, отсутствие в линии "слабых мест", которые могут быть перегружены при таком номинале АВ.

Alexiy написал :
неверное утверждение. Проводка ДОЛЖНА выбираться с учётом реальной пропускной способности жил и защитного автомата.
сечение проводника и электропотребитель непосредственно НИКАК не связаны.
Сегодня у вас холодильник на кухне, а завтра - в прихожей и чё делать?

Нормально все человек сделал. Поставил на холодильник 1.5 квадрата и 10А автомат. Воткнул в розетку холодильник на 3А и спит спокойно. В чем проблема? Он же сказал - там где точно не будут утюги - там 1.5, а где непонятно что - сварка тещи или утюг жены - там только 2.5 Хотя я все равно против 2.5.

andrewkhv написал :
вот этими предложениями?

Спасибо большое за цитату. Теперь вопросы:

  1. *Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - *по соображениям обеспечения защиты розеток.**
    Человек открыто говорит, что ставим автомат на 16А чтоб защитить розетку 16-амперную. Согласен. Розетку будет жаль если через пилот воткнут 2 утюга. Вот только при чем здесь кабель? Кабель то пофиг - 1.5 квадрата с его 18А легко два утюга потянут.

  2. 1,5 мм2 - 10 (13) А - нагрузка до 2,2 (2,8) кВт
    Я доверяю Камикадзе, но это только рекоммендации. Лучше объясните почему нельзя подключить проводом 1.5 квадрата розетку на 16А и воткнуть туда круглосуточную ветродуйку на 16А.

Спасибо большое.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Dima007, вы цитату не целиком читали что ли?

хорош валять дурака, надоело. троллинг троллингом, но совесть иметь надо.

andrewkhv написал :
Dima007, вы цитату не целиком читали что ли?

хорош валять дурака, надоело. троллинг троллингом, но совесть иметь надо.

Да нет, два раза прочитал. А что я пропустил? Спасибо.

andrewkhv написал :
хорош валять дурака, надоело. троллинг троллингом, но совесть иметь надо.

Какой троллинг? Вы о чем?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Dima007 написал :
там где точно не будут утюги

сегодня утюги, завтра масляный обогреватель, послезавтра - зарядка для мобильного телефона... И чё?
По какому потребителю выбирать максимальный ток на розетку?
Или у вас конструкция розетки для утюгов не позволяет подключить обогреватель? А 2-3 обогревателя через тройник-удлинитель?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

имхо, Dima007 еще и бан заслужил, но это пусть модераторы решают.