vredina77
vredina77
Новичок

Регистрация: 13.03.2012

Курск

Сообщений: 27

08.10.2012 в 13:48:59

2-х комнатная хрущевка, вторичка.

Необходимо провести новую линию для эл.проводки для розеток на кухне. 2 розетки для мелочи 2 розетки на рабочей поверхности для миксера/кофемолки холодильник поджиг и свет для эл. газовой плиты (не встройка, с духовкой) стиралка-автомат микроволновка телевизор розетка в ванной(на смежной с кухней стене - вывод провода в кухню) Больше постоянных потребителей не будет. Подключение последовательное, не скрытое, в гофре за подвесным потолком. Остальные комнаты, прихожую и освещение на кухне оставляю прежние алюм., 35-летней давности...

 В подъездном щитке(на 3 квартиры) стоят: 
    Общий выключатель Узола ВА 01-01 С6 6000 230-400В - 50Гц 
    3 шт. IEK ВА 47-29 С40 400В (внизу двойные) 
    3 шт. IEK ВА 47-29 С20 230/400В (вверху одинарные) 

Собственно, вопросы. Необходимое сечение провода для всех потребителей, какого типа и производителя посоветуете? Наверно, нужно ставить новый автомат - куда и какой? можно ли ставить его в квартире, не вынося в общий подъезд? Проводить буду сама, подключать электрик из ЖКО.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.10.2012 в 14:15:54

vredina77 написал : Подключение последовательное

параллельное шлейфом это называется за подвесным потолком - это скрытая проводка

vredina77 написал : Общий выключатель Узола ВА 01-01 С6 6000 230-400В - 50Гц

не верю!

vredina77 написал : Необходимое сечение провода для всех потребителей

ВВГнг-LS розетки - 2,5 мм2 освещение - 1,5 мм2

vredina77 написал : производителя посоветуете?

http://www.spkb.ru/images/stories/pismo_vniikp.jpg

0
vredina77
vredina77
Новичок

Регистрация: 13.03.2012

Курск

Сообщений: 27

08.10.2012 в 14:21:40

насчет названия подключения - спасибо, в терминах не разобралась. написала "не скрытая" - в смысле, без штробления. про общий выключатель Узола - добавила фото щитка. вон он, справа, в углу. отключает питание всей площадки (проверяла:o) а про АВ, УЗО что посоветуете? на сколько, какой, нужно ли? тяжело разобраться, с электрикой не дружу...электрики из ЖЕУ на консультацию не идут...

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

08.10.2012 в 14:25:43

vredina77 написал : В подъездном щитке(на 3 квартиры) стоят: Общий выключатель Узола ВА 01-01 С6 6000 230-400В - 50Гц 3 шт. IEK ВА 47-29 С40 400В 3 шт. IEK ВА 47-29 С20 230/400В

в щите есть автомат на 40а - вероятно у вас была электроплита ? покажите фотографию вашего счетчика и автоматов которые рядом с ним ..

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

08.10.2012 в 14:26:42

vredina77 написал : про общий выключатель Узола - добавила фото щитка. вон он, справа, в углу. отключает питание всей площадки (проверяла)

да, только он на 6а -он только лестничную клетку походу и отключает ?

0
vredina77
vredina77
Новичок

Регистрация: 13.03.2012

Курск

Сообщений: 27

08.10.2012 в 14:32:47

4eh да, Узола как раз только на этаж и действует, на каждом этаже так же. характеристику выключателей списывала с них же - написано:Узола ВА 01-01 С6 6000 230-400В - 50Гц
счетчики и выключатели меняли в прошлом году по соцпрограмме, что поставили, то поставили. до этого года особо не интересовало. во всём доме изначально газовые плиты. мож, на будущее ставили?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

08.10.2012 в 14:40:32

vredina77 написал : да, Узола как раз только на этаж и действует, на каждом этаже так же.

так забудьте про нее

vredina77 написал : счетчики и выключатели меняли в прошлом году по соцпрограмме, что поставили, то поставили.

а где они ?Фото давайте..

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.10.2012 в 14:41:45

vredina77 написал : Наверно, нужно ставить новый автомат - куда и какой?

тут проект нужен - будет зависеть от вас

vredina77 написал : можно ли ставить его в квартире, не вынося в общий подъезд?

конечно, можно

vredina77 написал : Проводить буду сама

хм...

0
vredina77
vredina77
Новичок

Регистрация: 13.03.2012

Курск

Сообщений: 27

08.10.2012 в 14:42:41

в смысле - проект??? "проводить сама" - руками мужа)))

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

08.10.2012 в 14:46:30

vredina77 написал : в смысле - проект??? "проводить сама" - руками мужа)))

вашему мужу надо проложить два кабеля ВВГ3х2.5 от щитка на лестничной площадке - один на кухню, а другой в ванную - на стиралку.И поставить два дифавтомата по 16а 30мА в щитке на лестничной площадке - слава богу места там достаточно.. все таки - попробуйте узнать что отключает автомат IEK ВА 47-29 С40 400В

0
vredina77
vredina77
Новичок

Регистрация: 13.03.2012

Курск

Сообщений: 27

08.10.2012 в 17:07:48

4eh написал : надо проложить два кабеля ВВГ3х2.5 от щитка на лестничной площадке - один на кухню, а другой в ванную - на стиралку.И поставить два дифавтомата по 16а 30мА в щитке на лестничной площадке - слава богу места там достаточно.. все таки - попробуйте узнать что отключает автомат IEK ВА 47-29 С40 400В

стиралка - в кухне. стоит ли ради одной розетки в ванной (на сухой стене, вдали от водных брызг) вести новую линию с отдельным автоматом? по поводу - что отключает ВА на 40 и ВА на 20 - сами не поняли. И один и другой отключает всё - и свет и розетки во всей квартире.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу