08.10.2012 в 22:44:30
Добрый День.
Подскажите!
На автомате 40А,выведен один провод провод 3х4 медный. Выдержит если подключить сразу варочную панель и духовой шкаф.
Варочная панель 4 провода, у шкафа розетка на 16А. из стены выходит 3 провода. Как подключить? ставить розетки или через клеймовую колодку?
Спасибо!
08.10.2012 в 23:50:00
1) Не выдержит 2) Провод менять силами профи - остальные вопросы отпадут.
09.10.2012 в 02:24:52
Chu23 написал : На автомате 40А,выведен один провод провод 3х4 медный. Выдержит если подключить сразу варочную панель и духовой шкаф.
если в сумме до 7 кВт - в натяжку проходит.. Если больше мощность - то не особо хорошо.. ну Опять же ж таки - у вас не профи -кухня , 4 конфорки и духовка одновременно работать не будут и коэфф. одновременности не будет = 1..
09.10.2012 в 06:03:27
Поставьте автомат 25А и через клеммную коробку типа КлК-5с подключайте...
09.10.2012 в 10:55:34
варочная панель имеет потребление в районе 7-8 квт, а духовой шкаф запитывается от обычной розетки 16А.... Поэтому нужно 2 линии с автоматами на 32А и 16А для их защиты
Лично я к варочной панели подводил провод 3х4
10.10.2012 в 08:13:02
Dima_495 написал : варочная панель имеет потребление в районе 7-8 квт, а духовой шкаф запитывается от обычной розетки 16А.... Поэтому нужно 2 линии с автоматами на 32А и 16А для их защиты
Лично я к варочной панели подводил провод 3х4
Насчет двух автоматов это древний баян. По мне при наличии одной линии второй автомат в месте подсоединения не имеет никакого смысла. Все производители электроплит и зависимых комплектов абсолютно со мной согласны ибо никаких автоматов для духовки и/или комфорок не предусматривают...
А вот вешать автомат 32А на кабель 3х4 это уже далеко не гуд. На такой кабель лучше брать автомат 25А. И если говорить о нормах то меньше чем 3х6 кабель лежать не имеет права.
10.10.2012 в 08:35:20
Dima_495 написал : Лично я к варочной панели подводил провод 3х4
На нормативные требования плюём?
10.10.2012 в 11:27:39
Итак считаем:
Пожалуйста, покритикуйте мою схему. Знаю, что сказал абсолютный бред и нет мне прощения, но в силу моих сомнений на счет выбора кабеля для розетки и вчерашних
ПУЭ чту и соблюдаю. Если скажут, что нужно иначе - так и сделаю. :)
ПС: для автора темы - убедитесь, что варочная поверхность 3-фазная. Может быть всякое. Кабель должен быть ВВГ и тому подобные. Только честного сечения.
10.10.2012 в 12:23:14
Dima007 написал :
- Варочная поверхность: 7,2кВт. Или 2,4кВт на фазу. Или 11А на фазу.
Нельзя так ток считать для варочной. Реально там все однофазное. Все комфорки. Каждая комфорка на одной фазе. Если комфорок четыре, то все это раскидано по двум-трем фазам. Но неравномерно. На какой-то фазе получится больше, на какой-то меньше. Тупо делить на три нельзя.
Духовка жрет обычно 2,5-3,4кВт. Хотя есть особо одаренные экземпляры (типа Бош/Сименса со встроенной микроволновкой) которые жрут и по 5кВт. Если готовится помногу, то духовку повесить на одну фазу, а варочную на две. Или смотреть какая из фаз варочной будет обычно использоваться и не вешать духовку на нее.
Но это все в случае если есть три фазы на входе. У ТС только одна фаза, посему Ваш совет тянуть провод 5х1,5 ну совсем не в кассу.
10.10.2012 в 13:00:09
SVKan написал : У ТС только одна фаза, посему Ваш совет тянуть провод 5х1,5 ну совсем не в кассу.
Так и есть. :)
10.10.2012 в 17:19:17
SVKan написал : А вот вешать автомат 32А на кабель 3х4 это уже далеко не гуд. На такой кабель лучше брать автомат 25А. И если говорить о нормах то меньше чем 3х6 кабель лежать не имеет права.
Возможности тянуть, новый провод нет, ремонт уже закончен. Если на данный провод повесить только плиту (max 7400 вт) и не пользоваться всеми конфорками выдержит ? А на духовой шкаф протянуть от розетки для посудомойку, с отдельным автоматом на 16, (провод какой идет не знаю), и пользоваться ими раздельно. Если так тянуть сразу через розетку возможно подключить провод или через коробку?
10.10.2012 в 19:05:50
Chu23 написал : Возможности тянуть, новый провод нет, ремонт уже закончен. Если на данный провод повесить только плиту (max 7400 вт) и не пользоваться всеми конфорками выдержит ?
Поставить автомат С25 и спокойно подключить все. Если у Вас не рота солдат а обычная семья где не слишком увлекаются кулинарными изысками, то Вы скоро забудете про это... 7,4кВт это все комфорки включенные на полную мощность одновременно. Для чего? Кипятить четыре ведра воды сразу? При приготовлении пищи максимальная мощность используется чтобы быстро подогреть или кипятить что-то. Пельмени там сварить может. Но это минут пять максимум и на одной комфорке. А длительно комфорки используются ватт на 300-500, ну может восемьсот. И если кухня не 20 метров, то готовит один человек. Ну может с помощником. Готовить одновременно четыре блюда как-то обычно не получается. Надо постоянно следить, чистить, резать и т.п. Посему в абсолютном большинстве случаев больше 1-2 комфорок не задействуется. Три комфорки одновременно ни я, ни жена, ни мои родители наверное и не включали ни разу. Не говоря уже о четырех. Есть куча народу, у которых стоит автомат на 25А на всю квартиру при электроплите (все хрущевки например, да и вдомах семидесятых годов примерно так же). И ничего живут и в ус не дуют...
Chu23 написал : А на духовой шкаф протянуть от розетки для посудомойку, с отдельным автоматом на 16, (провод какой идет не знаю), и пользоваться ими раздельно. Если так тянуть сразу через розетку возможно подключить провод или через коробку?
Можно и так. В реальности даже при совместном включении скорее всего ничего не будет. Духовка на полную мощность тоже обычно не задействуется. Это надо включить абсолютно все ТЭНы (верх, низ, на вентиляторе и гриль в зависимости что там есть). Причем длительно. Духовка обычно греется, набирает выставленную температуру и отключает ТЭНы, по мере остывания снова включает, потом снова отключает... В общем, после нагрева ТЭНы большую часть времени отключены и потребление небольшое. А посудомойка потребляет максимум только когда воду греет. Не проверял сколько это по времени, но подозреваю, что минут 10-15. Да и редко кто готовит и моет посуду одновременно...
12.10.2012 в 13:28:26
web-rr написал : На нормативные требования плюём?
занудствуете :) заглянул в щиток 3х6... вспомнил когда покупал стоял перед выбором 3х4 или 3х6, продавец говорил, что все на плиты берут 3х4, но я все равно не поддался. (Отя положа руку на сердце 25 А хватит, поскольку ТЕНы действительно постоянно включаются и выключаются)
кстати, на 16А линии с духовым шкафом у меня подключен электрический чайник. Супруга часто готовит в шкафу и ни разу автомат при подогреве воды в чайнике не вылетал.
12.10.2012 в 13:41:46
Dima_495 написал : кстати, на 16А линии с духовым шкафом у меня подключен электрический чайник. Супруга часто готовит в шкафу и ни разу автомат при подогреве воды в чайнике не вылетал.
Это очень редкостно все должно совпасть. Чайник на 2кВт и 1,7л воды закипает примерно за 3,5 минуты...
12.10.2012 в 14:50:44
SVKan написал : Это очень редкостно все должно совпасть. Чайник на 2кВт и 1,7л воды закипает примерно за 3,5 минуты...
Я специально по кривой от производителя автомата смотрел сколько времени есть у автомата на отключение.... там было около 15 минут