Добрый День. Подскажите! На автомате 40А,выведен один провод провод 3х4 медный. Выдержит если подключить сразу варочную панель и духовой шкаф.
Варочная панель 4 провода, у шкафа розетка на 16А. из стены выходит 3 провода. Как подключить? ставить розетки или через клеймовую колодку? Спасибо!

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.10.2012 в 23:50:00

1) Не выдержит 2) Провод менять силами профи - остальные вопросы отпадут.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

09.10.2012 в 02:24:52

Chu23 написал : На автомате 40А,выведен один провод провод 3х4 медный. Выдержит если подключить сразу варочную панель и духовой шкаф.

если в сумме до 7 кВт - в натяжку проходит.. Если больше мощность - то не особо хорошо.. ну Опять же ж таки - у вас не профи -кухня , 4 конфорки и духовка одновременно работать не будут и коэфф. одновременности не будет = 1..

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

09.10.2012 в 06:03:27

Поставьте автомат 25А и через клеммную коробку типа КлК-5с подключайте...

0
Dima_495
Dima_495
Местный

Регистрация: 03.02.2010

Москва

Сообщений: 190

09.10.2012 в 10:55:34

варочная панель имеет потребление в районе 7-8 квт, а духовой шкаф запитывается от обычной розетки 16А.... Поэтому нужно 2 линии с автоматами на 32А и 16А для их защиты

Лично я к варочной панели подводил провод 3х4

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2012 в 08:13:02

Dima_495 написал : варочная панель имеет потребление в районе 7-8 квт, а духовой шкаф запитывается от обычной розетки 16А.... Поэтому нужно 2 линии с автоматами на 32А и 16А для их защиты

Лично я к варочной панели подводил провод 3х4

Насчет двух автоматов это древний баян. По мне при наличии одной линии второй автомат в месте подсоединения не имеет никакого смысла. Все производители электроплит и зависимых комплектов абсолютно со мной согласны ибо никаких автоматов для духовки и/или комфорок не предусматривают...

А вот вешать автомат 32А на кабель 3х4 это уже далеко не гуд. На такой кабель лучше брать автомат 25А. И если говорить о нормах то меньше чем 3х6 кабель лежать не имеет права.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.10.2012 в 08:35:20

Dima_495 написал : Лично я к варочной панели подводил провод 3х4

На нормативные требования плюём?

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

10.10.2012 в 11:27:39

Итак считаем:

  1. Варочная поверхность: 7,2кВт. Или 2,4кВт на фазу. Или 11А на фазу. В итоге на варочную поверхность можно провести кабель 5х1,5 и иметь 65% запас по мощности (наша нагрузка 11А, а кабель 1,5 без существенного нагрева выдерживает 18А).
  2. Духовка: не знаю мощность, но не более 16А. В итоге можно провести тот же 3х1,5 кабель и иметь 12% запас по мощности.

Пожалуйста, покритикуйте мою схему. Знаю, что сказал абсолютный бред и нет мне прощения, но в силу моих сомнений на счет выбора кабеля для розетки и вчерашних тестов кабеля под нагрузкой меня терзают смутные сомнения.

ПУЭ чту и соблюдаю. Если скажут, что нужно иначе - так и сделаю. :)

ПС: для автора темы - убедитесь, что варочная поверхность 3-фазная. Может быть всякое. Кабель должен быть ВВГ и тому подобные. Только честного сечения.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2012 в 12:23:14

Dima007 написал :

  1. Варочная поверхность: 7,2кВт. Или 2,4кВт на фазу. Или 11А на фазу.

Нельзя так ток считать для варочной. Реально там все однофазное. Все комфорки. Каждая комфорка на одной фазе. Если комфорок четыре, то все это раскидано по двум-трем фазам. Но неравномерно. На какой-то фазе получится больше, на какой-то меньше. Тупо делить на три нельзя.

Духовка жрет обычно 2,5-3,4кВт. Хотя есть особо одаренные экземпляры (типа Бош/Сименса со встроенной микроволновкой) которые жрут и по 5кВт. Если готовится помногу, то духовку повесить на одну фазу, а варочную на две. Или смотреть какая из фаз варочной будет обычно использоваться и не вешать духовку на нее.

Но это все в случае если есть три фазы на входе. У ТС только одна фаза, посему Ваш совет тянуть провод 5х1,5 ну совсем не в кассу.

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

10.10.2012 в 13:00:09

SVKan написал : У ТС только одна фаза, посему Ваш совет тянуть провод 5х1,5 ну совсем не в кассу.

Так и есть. :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2012 в 17:19:17

SVKan написал : А вот вешать автомат 32А на кабель 3х4 это уже далеко не гуд. На такой кабель лучше брать автомат 25А. И если говорить о нормах то меньше чем 3х6 кабель лежать не имеет права.

Возможности тянуть, новый провод нет, ремонт уже закончен. Если на данный провод повесить только плиту (max 7400 вт) и не пользоваться всеми конфорками выдержит ? А на духовой шкаф протянуть от розетки для посудомойку, с отдельным автоматом на 16, (провод какой идет не знаю), и пользоваться ими раздельно. Если так тянуть сразу через розетку возможно подключить провод или через коробку?