Dima007 написал :
- Варочная поверхность: 7,2кВт. Или 2,4кВт на фазу. Или 11А на фазу.
Нельзя так ток считать для варочной.
Реально там все однофазное. Все комфорки.
Каждая комфорка на одной фазе. Если комфорок четыре, то все это раскидано по двум-трем фазам. Но неравномерно. На какой-то фазе получится больше, на какой-то меньше. Тупо делить на три нельзя.
Духовка жрет обычно 2,5-3,4кВт. Хотя есть особо одаренные экземпляры (типа Бош/Сименса со встроенной микроволновкой) которые жрут и по 5кВт.
Если готовится помногу, то духовку повесить на одну фазу, а варочную на две. Или смотреть какая из фаз варочной будет обычно использоваться и не вешать духовку на нее.
Но это все в случае если есть три фазы на входе. У ТС только одна фаза, посему Ваш совет тянуть провод 5х1,5 ну совсем не в кассу.