13.10.2012 в 19:26:31
Специалисты, к вам обращается простой ламер.
Суть проблемы - 4 светильника (с заземлением) висят на одной линии с 2-мя переключателями (
Вначале грешил на дефектный переключатель 2 т.к. видно было искрение при переключении (и 1й и 2й брал сразу в одном месте, оба АBB Basic). Ставил вместо 2го переключателя переключатель Legrand - тот же самый эффект, потом еще несколько ABB-шек поставил (уже в других местах брал), тот же эффект, никогда не знаешь выбьет автомат или нет.
По ходу разбора всё, что становится понятно - внутри самого переключателя происходит КЗ - видно прямо как в нем коротит во время переключения. Уже всё перебрал, не могу в толк взять, почему это происходит. как возможный вариант - переключатель 2 висит рядом с дверью в ванную комнату, может из-за высокой влажности воздуха оттуда, стандартного зазора в переключателе мало, вот его и "пробивает"? если не переключатель, то какие еще могут быть причины (земля и ноль гдето перепутаны, чето еще )? Самое важное, что это происходит не каждый раз при выключении переключателя2, но если 20 раз подряд сделать, то точно выбьет в один из них...
13.10.2012 в 19:44:37
К.З. может вызывать замыкания в светильниках, в соединительных проводах, в клеммных коробках. Но скорее всего автомат срабатывает из-за броска тока при включении. Может он некорректно выбран?
13.10.2012 в 19:56:01
Стоит ABB 16A, только на эту цепь. проводка только что уложена, 3*1.5мм. Светильники проверены в плане верного соединения с проводкой - тут нареканий тоже нет.
13.10.2012 в 20:02:02
самое интересное, что при переключении переключателя 1 ни разу не происходит КЗ. вот тоже странность. если бы были неполадки в проводке, то как раз выбивало бы что с переключателя 1, что с переключателя 2.
13.10.2012 в 20:08:55
разумеется. иначе как бы происходили "верные" срабатывания? :)
13.10.2012 в 20:13:03
я бы начал грешить на светильники или проводку, если бы проблема повторялась с переключением п1. но с п1 всё в порядке и я, к сожалению, озадачен 8-/
13.10.2012 в 20:15:32
Нет. Скорее всего схема у вас ошибочная. Бывали такие схемы, которые работают так же, как та, которую вы выкопали в Сети. Но есть другой вариант собрать схему проходного. Там действительно можно подать фазу и ноль на разные контакты и и некоторых условиях, во время переключения они будут коротить. Поэтому проверьте пожалуйста схему.
И 16А на 3х1,5 много. Надо 10А.
13.10.2012 в 20:26:55
Cs-Cs написал : некоторых условиях
что может быть такими условиями? т.е. почему у меня не каждый раз к.з., а каким-то случайным образом?
13.10.2012 в 20:33:24
Вы можете внимательно проверить схему? У нас где-то на форуме была неверная схема, я не могу её найти дабы показать разницу.
13.10.2012 в 20:37:22
Видел где-то неправильную схему, когда на переключатели приходили и фаза и ноль:eek: Вот примерно так
Замыкания тут дело обычное:(
13.10.2012 в 20:52:04
ksiman, ОНА! Спасибо!!! =)
13.10.2012 в 21:41:46
схема конечно гениальна :applause: , минут десять ломал голову как можно неправильно скоммутировать выключатель, так чтобы была возможность КЗ...
13.10.2012 в 22:05:44
Metall написал : схема конечно гениальна :applause: , минут десять ломал голову как можно неправильно скоммутировать выключатель, так чтобы была возможность КЗ...
КЗ возникает через дугу при переключении в малом зазоре между переключающими контактами:( Если переключать достаточно быстро, дуга не успевает погаснуть и перекрывает контакты
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу