Доброго времени суток.Завтра подавать заявку на выделение временных мощностей по строительному объекту,но пока нет энергетика появился вопрос.Надо посчитать сколько киловатт нужно заложить для прогревочного трансформатора ктпто-80 .Заранее спасибо
22.10.2012 в 19:16:59
Доброго времени суток.Завтра подавать заявку на выделение временных мощностей по строительному объекту,но пока нет энергетика появился вопрос.Надо посчитать сколько киловатт нужно заложить для прогревочного трансформатора ктпто-80 .Заранее спасибо
22.10.2012 в 20:01:59
Вообще мощность КТПТО-80 - 80 кВт. :)
22.10.2012 в 22:29:22
спасибо за ответ.но нам думаю вообще 100 киловатт дадут.так что только тмошку и потянет?)))))
23.10.2012 в 09:02:22
Дмитрий Васи написал : спасибо за ответ.но нам думаю вообще 100 киловатт дадут.так что только тмошку и потянет?)))))
Дык это полная мощность! Потребляемая будет зависеть от того, сколько вы проводов заложите. Можно протянуть и на 20 кВт и на 40 кВт. Конечно это не очень эффективно, но возможно. Теперь, мощность от напряжения зависит. Я днем переключал на меньшее напряжение - чтобы снизить потребление, а ночью только освещение работает - на полную. Бетон несколько часов температуру держит, даже в сильные морозы. Только накрывать надо как следует.
25.10.2012 в 19:26:19
Dale написал : Дык это полная мощность! Потребляемая будет зависеть от того, сколько вы проводов заложите. Можно протянуть и на 20 кВт и на 40 кВт. Конечно это не очень эффективно, но возможно. Теперь, мощность от напряжения зависит. Я днем переключал на меньшее напряжение - чтобы снизить потребление, а ночью только освещение работает - на полную. Бетон несколько часов температуру держит, даже в сильные морозы. Только накрывать надо как следует.
Я вроде разобрался,если не прав то поправьте.Допустим таже тмошка если она предположительно берет 80 киловатт,то на каждую фазу будет нагрузка примерно 27киловатт,у меняже 3х фазное подключение.Если я прав то выходит заказав 100 киловатт у меня на каждую фазу будет возможность тратить по 33квт и это будет около 150а на фазу.Я прав или я совсем де....л?))))))
25.10.2012 в 22:07:38
Дмитрий Васи написал : Я вроде разобрался,если не прав то поправьте.Допустим таже тмошка если она предположительно берет 80 киловатт,то на каждую фазу будет нагрузка примерно 27киловатт,у меняже 3х фазное подключение.Если я прав то выходит заказав 100 киловатт у меня на каждую фазу будет возможность тратить по 33квт и это будет около 150а на фазу.Я прав или я совсем де....л?))))))
Совершенно верно. Поэтому обязательно равномерно нагружать фазы. Обязательно мерить клещами.
26.10.2012 в 19:38:14
Огромное спасибо.Севодня забросил заявку на мощности(будут делать 2 месяца),с меня стакан))))