Аватар пользователя
pen-exe

Местный

Регистрация: 03.04.2012

Новосибирск

Сообщений: 39

21.11.2012 в 18:38:42

#3448901

Делаю проводку дома сам. Купил кабель ВВГ-нг-LS (по 47р), сказали производитель - Пермь (мб это Камкабель?) маркировки нет, внутренняя оболочка жил похожа на резину, крутится вокруг жилы спокойно, цвет бледный. При разделке кабеля в распред. коробках, заметил такой косяка как шов на синей и ж/з жилах, по этому шовчику изоляция расходится без усилий.

сам шов

жила оголилась почти полностью(

фото других кабелей, слева направо: ввг-нг-ls 3x1,5 великие луки, изоляция как у пермского(как резина, цвет тусклый) но изоляция круглая без косяков. ввг-нг 3х2,5 - орловский каб.зав. (из леруа), у него изоляция как пластик ввг-нг-ls 3x2,5 - наш хреновый кабель

Буду переделывать разводку заново 100%, неохото чтоб во время укладки кабелей в коробку чтото коротнуло.

Вопросы: 1) какая изоляция должна быть у нг-LS? ближе к пластику или к резине? 2) Какого производителя посоветуете и желательно чтоб можно в Новосибирске купить. 3) Имеет ли смысл в LS ? может просто нг взять? или NYM (опять же какой производитель) ?

Аватар пользователя
Andrey12

Местный

Регистрация: 10.11.2012

Омск

Сообщений: 262

21.11.2012 в 18:50:32

#3448928

а кабель брали на рынке? если в магазине-принесите им и натыкайте. Ну а в Новосибе магазинов специализированных элетрических-вы не знаете?

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.11.2012 в 18:53:57

#3448942

Подделки - маде ин подвал. А название производителя ещё не значит, что производитель имеет отношение к данному кабелю. И дрянная изоляция попадалась, и жилы, вдвое отличающиеся по диаметру (мерили микрометром), и жилы разного цвета (красная гнётся, как обычно, рядом жёлтая - аж пружинит). По моим кляузам был сменён поставщик. И заменил, никуда не делся найденное непонятно где дерьмо.

Говорил и повторюсь: электрика покупается в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ электротоварах. А не в магазинах, где вперемежку сухие смеси - посуда -корм для животных - гондоны - телефоны и электрика. Далее. Живёшь не в городе, а рядом. И нехер в сельпо дрянь покупать - это не коробок спичек, а вещь длительного пользования. Которая к тому же может принести ущерб дому или убить. Сьезди в город и купи.

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.11.2012 в 18:59:06

#3448954

На третьем фото похоже на порез ножом. Нет-нет, я ни на что не намекаю.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.11.2012 в 19:01:15

#3448959

pen-exe, вернуть..

Аватар пользователя
pen-exe

Местный

Регистрация: 03.04.2012

Новосибирск

Сообщений: 39

21.11.2012 в 19:02:41

#3448966

покупал НЕ на рынке, а в магазе "Планета Электрика" http://www.elektro.ru/ вопросы остались без ответа...

haramamburu написал : pen-exe, вернуть..

как вернуть то? он на стенах уже уложен и порезан, мать его..

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.11.2012 в 19:06:30

#3448977

pen-exe написал : как вернуть то? он на стенах уже уложен и порезан, мать его..

мндя..

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.11.2012 в 19:09:38

#3448987

pen-exe написал : как вернуть то?

Общество прав потребителей... вы же себе делали.. чеки поднимите.. то что уложен.. вернете им..

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.11.2012 в 19:47:04

#3449048

haramamburu написал : Общество прав потребителей... вы же себе делали.. чеки поднимите.. то что уложен.. вернете им..

вернуть с чеком можно то что покупал - без указания причины возврата.. А чтобы вернуть кабель из стен - нужно заключение эксперта что качество продукции не отвечает нормам..

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.11.2012 в 19:56:15

#3449063

4eh написал : что качество продукции не отвечает нормам..

Вернется, и даже очень легко.. Речь быть может в другом... что якобы возврат ... монтажником..

Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

21.11.2012 в 20:36:51

#3449143

pen-exe написал : Вопросы: 1) какая изоляция должна быть у нг-LS? ближе к пластику или к резине? 2) Какого производителя посоветуете и желательно чтоб можно в Новосибирске купить. 3) Имеет ли смысл в LS ? может просто нг взять? или NYM (опять же какой производитель) ?

Я летом тянул у себя в загородном доме новую проводку на втором этаже а потом ещё веранду переделывал и там тоже менял. Более 250 метров кабеля ( это в суме 3x2.5, 3x1.5, 4x1,5) Так вот сначало мне привезли ЮЛМАК причём вместо ВВГ привезли ВВГп(плоский) . Весь как и закзывал НГ-LS ( маркировка там в норме). А 4-хжильный и потом на веранду я настоял чтоб был круглый привезли КОНКОРД. Так вот разные они сильно. Юлмаковский плоский как у васна последнем фото средний. А вот конкордовский он с дополнительным слоем белым - слой очень похож на слой мелонаполненной резины в НУМ. Но только здесь в конкордовском он белый. И изоляция наружнаяболее шершавая - меньше похожа на пластик но и на резину не похожа. И тот и то кабель грел на газовой плите - ну так на вид и по количеству дыма и потому как он после выноса из пламени и по стойкости изолции жил к открытому огню - вроде действительно нг-LS. Причём и Юлмаковский и Конкордовский. Особой разницы при огневых испытаниях не заметил. :-) Но то что они разные по конструкции это факт.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.11.2012 в 20:39:53

#3449146

pen-exe написал : маркировки нет

на ВВГ маркировка обязана быть по стандарту!!!

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.11.2012 в 20:59:51

#3449174

haramamburu написал : что якобы возврат ... монтажником..

нуу.. а че обязательно сразу .. Я хозяин провода , дворник Иванов - а фирма , которая монтировала - сказала заменить.. Ниче они не заменят.И денег не вернут - потому что товар испорчен.А чтобы вернуть испорченный некачественный товар - нужно заключение авторитетного органа о том что продукт действительно некачественный..

Аватар пользователя
Yaropolk

Местный

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

21.11.2012 в 21:05:42

#3449185

Кабель может быть абсолютно разный по составу ВВГнг, ВВГнг-LS, NYM кабель одного завода ВВГнг-LS может отличаться от кабеля другого завода ВВГнг-LS. Много заводов гонят брак. Помимо изоляции попадались жилы разного сечения видимые не вооружённым глазом. Заводы к сожалению прижать не могут страна давно уже не СССР. Я стараюсь закладывать на объекты кабель Кольчугинского завода, по крайней мере с ним пока проблем не было, но он и дороже на 20%. В магазинах покупать Электромонтаж, Планета Электрика. Ну не знаю пользовался электромонтажом цены на кабель отличались на 40% от обычных фирм, зато большое преимущество, все в этом магазине всегда есть. Внутреннюю проводку для дома нужно прокладывать кабелем ВВГнг-LS, NYM и ВВГнг для этих целей не предназначен.
Хороший-качественный кабель должен отвечать следующим требоваиям:

  1. Хорошо разделываться
  2. Иметь хорошо различимую окраску провода черный (коричневый), голубой (синий), желто-зеленый.
  3. На кабеле должна быть маркировка через каждые 30 см. Марка, сечение (как минимум)

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.11.2012 в 21:15:02

#3449208

Yaropolk написал : Внутреннюю проводку для дома нужно прокладывать кабелем ВВГнг-LS, NYM и ВВГнг для этих целей не предназначен.

просветите бестолкового - для каких целей предназначен НЮМ ?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.11.2012 в 21:33:54

#3449268

4eh написал : для каких целей предназначен НЮМ ?

не в жилых помещения, одиночная прокладка

Аватар пользователя
Andrey12

Местный

Регистрация: 10.11.2012

Омск

Сообщений: 262

21.11.2012 в 21:35:32

#3449273

4eh а какое отношение ваш вопрос имеет к данной теме?

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.11.2012 в 21:57:16

#3449330

Andrey12 написал : 4eh а какое отношение ваш вопрос имеет к данной теме?

а к чему вы вообще спрашиваете меня своим вопросом о моих вопросах не к вам вообще адресованным ?

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.11.2012 в 21:59:38

#3449339

юра Т написал : не в жилых помещения, одиночная прокладка

кто это вам сказал ???:eek:

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.11.2012 в 22:57:36

#3449515

4eh написал : кто это вам сказал ???

А где нюма индекс нг-лс? а? второе, про экспертов.. для этого и есть Общество Прав Потребителей! не нужно конечному пользователю знать всех тонкостей.. не нужно.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.11.2012 в 23:08:29

#3449538

4eh написал : кто это вам сказал ???

увы, Российские ГОСТы, почему его нормально сертифицировать не могут я не знаю, подозреваю что "правильный" он будет стоить негуманно (с индексом нг-лс я лично даже не видел его)

Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

21.11.2012 в 23:32:17

#3449627

Попадалась такая Пермь..Правда без таких эсцессов с изоляцией жил, но тоже всё жиденько. У него и сечение весёлое- 2.5 пустил на освещение, с полторашкой разницы мало и изоляция дрянь тонкая. Потом взял нормальный Рыбинский, его даже разделывать трудновато. К примеру Пермь эта(1,5, с надписью "честное сечение")-17р/м, нормальный-26р/м.

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.11.2012 в 23:51:39

#3449679

haramamburu написал : А где нюма индекс нг-лс? а?

В европах с кирилицей не дружат..кладут без индексов:D

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.11.2012 в 00:17:37

#3449743

4eh написал : В европах

сколько стоит в европах кабель 3*2.5 который кладут правильным пацанам?

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.11.2012 в 01:06:44

#3449854

Самая первая картинка. Это не изоляция жил, это имитация изоляции или пародия на советский провод ПУНП с изоляцией на 250 вольт. Данное изделие к кабелю ВВГ имеет примерно такое же отношение, как справочник электрика к Камасутре.

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

22.11.2012 в 02:02:54

#3449920

юра Т написал : сколько стоит в европах кабель 3*2.5 который кладут правильным пацанам?

ыыы.. вопрос интересный.. сморря для кого сколько стоит.. чешского производителя СУКУ - это тот же НЮМ
без НДС 3x1.5 - 0.5 евра 3x2.5 - 0.7 евра с НДС - еще плюс 20%

Аватар пользователя
Frantic

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Кемерово

Сообщений: 58

22.11.2012 в 06:31:05

#3449979

pen-exe, Планета электрика спец. магазин, а торгуют дерьмом (г.Кемерово), у всех таких контор один аргумент, что если брать ГОСТ кабель он будет дорогой и его ни кто не купит! обратитесь в ЭТМ, ТК Элком, Минимакс. Проверять кабель на месте (сечение, качество изоляции), не верить продавцам! В ЭТМ (единственный магазин где смог найти нормальный кабель ВВГнг-LS 3*2.5 из других специализированных) есть кабель производителя Алюр ВВГнг-LS 3*2.5 (Кемерово)

Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.11.2012 в 06:50:02

#3449984

Планета Электрика это зажравшаяся сеть лабазов торгующая всякой по сильно завышенным ценам. В топку.

Действительно есть тот же ЭТМ, где много чего есть. Но для обычных граждан там режим работы не сильно удобный. Из обычных магазинов с удобным графиком можно попробовать посмотреть в ЭТРЭС.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.11.2012 в 13:39:45

#3450536

Надо всегда брать образец кабеля и дома хорошо его рассмотреть. Изоляция должна быть достаточной толщины, гибкая, окрашенная на всю глубину, блестящая, на срезе без пузырьков воздуха. Матовая, жесткая, меняющая цвет при изгибе, окрашенная не на всю глубину, напоминающая резину, легко расковыриваемая ногтями и рвущаяся кусками, имеющая вид пересохшей - это все дерьмо производимое "эффективными частными менеджерами" или "хозяевами". За этот так называемый "ВВГ", как у Вас, в недалеком прошлом можно было легко получить статус вредителя и врага народа. :)

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

22.11.2012 в 20:18:49

#3451213

Abrikos написал : Матовая

нг изоляция как правило матовая

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий