Аватар пользователя
pen-exe

Местный

Регистрация: 03.04.2012

Новосибирск

Сообщений: 39

21.11.2012 в 18:38:42

Делаю проводку дома сам. Купил кабель ВВГ-нг-LS (по 47р), сказали производитель - Пермь (мб это Камкабель?) маркировки нет, внутренняя оболочка жил похожа на резину, крутится вокруг жилы спокойно, цвет бледный. При разделке кабеля в распред. коробках, заметил такой косяка как шов на синей и ж/з жилах, по этому шовчику изоляция расходится без усилий.

сам шов

жила оголилась почти полностью(

фото других кабелей, слева направо: ввг-нг-ls 3x1,5 великие луки, изоляция как у пермского(как резина, цвет тусклый) но изоляция круглая без косяков. ввг-нг 3х2,5 - орловский каб.зав. (из леруа), у него изоляция как пластик ввг-нг-ls 3x2,5 - наш хреновый кабель

Буду переделывать разводку заново 100%, неохото чтоб во время укладки кабелей в коробку чтото коротнуло.

Вопросы: 1) какая изоляция должна быть у нг-LS? ближе к пластику или к резине? 2) Какого производителя посоветуете и желательно чтоб можно в Новосибирске купить. 3) Имеет ли смысл в LS ? может просто нг взять? или NYM (опять же какой производитель) ?

0
Вложение
Аватар пользователя
Andrey12

Местный

Регистрация: 10.11.2012

Омск

Сообщений: 262

21.11.2012 в 18:50:32

а кабель брали на рынке? если в магазине-принесите им и натыкайте. Ну а в Новосибе магазинов специализированных элетрических-вы не знаете?

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.11.2012 в 18:53:57

Подделки - маде ин подвал. А название производителя ещё не значит, что производитель имеет отношение к данному кабелю. И дрянная изоляция попадалась, и жилы, вдвое отличающиеся по диаметру (мерили микрометром), и жилы разного цвета (красная гнётся, как обычно, рядом жёлтая - аж пружинит). По моим кляузам был сменён поставщик. И заменил, никуда не делся найденное непонятно где дерьмо.

Говорил и повторюсь: электрика покупается в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ электротоварах. А не в магазинах, где вперемежку сухие смеси - посуда -корм для животных - гондоны - телефоны и электрика. Далее. Живёшь не в городе, а рядом. И нехер в сельпо дрянь покупать - это не коробок спичек, а вещь длительного пользования. Которая к тому же может принести ущерб дому или убить. Сьезди в город и купи.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.11.2012 в 18:59:06

На третьем фото похоже на порез ножом. Нет-нет, я ни на что не намекаю.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.11.2012 в 19:01:15

pen-exe, вернуть..

0
Аватар пользователя
pen-exe

Местный

Регистрация: 03.04.2012

Новосибирск

Сообщений: 39

21.11.2012 в 19:02:41

покупал НЕ на рынке, а в магазе "Планета Электрика" http://www.elektro.ru/ вопросы остались без ответа...

haramamburu написал : pen-exe, вернуть..

как вернуть то? он на стенах уже уложен и порезан, мать его..

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.11.2012 в 19:06:30

pen-exe написал : как вернуть то? он на стенах уже уложен и порезан, мать его..

мндя..

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.11.2012 в 19:09:38

pen-exe написал : как вернуть то?

Общество прав потребителей... вы же себе делали.. чеки поднимите.. то что уложен.. вернете им..

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.11.2012 в 19:47:04

haramamburu написал : Общество прав потребителей... вы же себе делали.. чеки поднимите.. то что уложен.. вернете им..

вернуть с чеком можно то что покупал - без указания причины возврата.. А чтобы вернуть кабель из стен - нужно заключение эксперта что качество продукции не отвечает нормам..

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.11.2012 в 19:56:15

4eh написал : что качество продукции не отвечает нормам..

Вернется, и даже очень легко.. Речь быть может в другом... что якобы возврат ... монтажником..

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

21.11.2012 в 20:36:51

pen-exe написал : Вопросы: 1) какая изоляция должна быть у нг-LS? ближе к пластику или к резине? 2) Какого производителя посоветуете и желательно чтоб можно в Новосибирске купить. 3) Имеет ли смысл в LS ? может просто нг взять? или NYM (опять же какой производитель) ?

Я летом тянул у себя в загородном доме новую проводку на втором этаже а потом ещё веранду переделывал и там тоже менял. Более 250 метров кабеля ( это в суме 3x2.5, 3x1.5, 4x1,5) Так вот сначало мне привезли ЮЛМАК причём вместо ВВГ привезли ВВГп(плоский) . Весь как и закзывал НГ-LS ( маркировка там в норме). А 4-хжильный и потом на веранду я настоял чтоб был круглый привезли КОНКОРД. Так вот разные они сильно. Юлмаковский плоский как у васна последнем фото средний. А вот конкордовский он с дополнительным слоем белым - слой очень похож на слой мелонаполненной резины в НУМ. Но только здесь в конкордовском он белый. И изоляция наружнаяболее шершавая - меньше похожа на пластик но и на резину не похожа. И тот и то кабель грел на газовой плите - ну так на вид и по количеству дыма и потому как он после выноса из пламени и по стойкости изолции жил к открытому огню - вроде действительно нг-LS. Причём и Юлмаковский и Конкордовский. Особой разницы при огневых испытаниях не заметил. :-) Но то что они разные по конструкции это факт.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.11.2012 в 20:39:53

pen-exe написал : маркировки нет

на ВВГ маркировка обязана быть по стандарту!!!

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.11.2012 в 20:59:51

haramamburu написал : что якобы возврат ... монтажником..

нуу.. а че обязательно сразу .. Я хозяин провода , дворник Иванов - а фирма , которая монтировала - сказала заменить.. Ниче они не заменят.И денег не вернут - потому что товар испорчен.А чтобы вернуть испорченный некачественный товар - нужно заключение авторитетного органа о том что продукт действительно некачественный..

0
Аватар пользователя
Yaropolk

Местный

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

21.11.2012 в 21:05:42

Кабель может быть абсолютно разный по составу ВВГнг, ВВГнг-LS, NYM кабель одного завода ВВГнг-LS может отличаться от кабеля другого завода ВВГнг-LS. Много заводов гонят брак. Помимо изоляции попадались жилы разного сечения видимые не вооружённым глазом. Заводы к сожалению прижать не могут страна давно уже не СССР. Я стараюсь закладывать на объекты кабель Кольчугинского завода, по крайней мере с ним пока проблем не было, но он и дороже на 20%. В магазинах покупать Электромонтаж, Планета Электрика. Ну не знаю пользовался электромонтажом цены на кабель отличались на 40% от обычных фирм, зато большое преимущество, все в этом магазине всегда есть. Внутреннюю проводку для дома нужно прокладывать кабелем ВВГнг-LS, NYM и ВВГнг для этих целей не предназначен.
Хороший-качественный кабель должен отвечать следующим требоваиям:

  1. Хорошо разделываться
  2. Иметь хорошо различимую окраску провода черный (коричневый), голубой (синий), желто-зеленый.
  3. На кабеле должна быть маркировка через каждые 30 см. Марка, сечение (как минимум)
0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.11.2012 в 21:15:02

Yaropolk написал : Внутреннюю проводку для дома нужно прокладывать кабелем ВВГнг-LS, NYM и ВВГнг для этих целей не предназначен.

просветите бестолкового - для каких целей предназначен НЮМ ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу