Здравствуйте. Ввод - двухжильный алюминий 4 мм2. Хочу на него поставить автомат на 16А. Подскажите, пожалуйста, можно ли рвать на входе, перед счетчиком, вместе с фазным и нуль с помощью двухполюсного автомата? И нормально 16 А для такого сечения? Спасибо:)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.11.2012 в 23:08:53

Agnatao написал : можно ли рвать на входе вместе с фазным и нуль с помощью двухполюсного автомата?

Можно и нужно.

Agnatao написал : И нормально 16 А для такого сечения?

Можно и 20.

0
Agnatao
Agnatao
Новичок

Регистрация: 23.11.2012

Ставрополь

Сообщений: 9

23.11.2012 в 23:13:54

Благодарю:) А то многие говорят, что мол только фазный надо рвать, а ноль напрямую. Поставлю двухфазный. А ответвление от общего провода с помощью орехов будет надежным?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.11.2012 в 23:15:38

Да, только винты тяните "от души", но без фанатизма :)

0
Agnatao
Agnatao
Новичок

Регистрация: 23.11.2012

Ставрополь

Сообщений: 9

23.11.2012 в 23:21:13

А вот УЗО, как я понимаю, нету смысла ставить при двухпроводной сети? Или все-таки стоит?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.11.2012 в 23:24:59

УЗО при двухпроводке - единственное средство защиты от поражения эл.током! И не слушайте тех, кто утверждает обратное. Читайте внимательно здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=721455&viewfull=1#post721455

0
Agnatao
Agnatao
Новичок

Регистрация: 23.11.2012

Ставрополь

Сообщений: 9

23.11.2012 в 23:29:58

А какой посоветуете поставить в моем случае?:) Тип интересует еще (AC, A, В и тд.)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.11.2012 в 23:32:21

Кабы я еще видел схему вашей квартиры...

А по типам - достаточно АС, если стиралка не в ванной. Если в ванной, ее под А. А так - внутри квартиры все УЗО должны быть с номиналом дифф.тока не более 30 mA, на "мокрые" группы (санузел, стиралка, посудомойка, измельчитель отходов) - не более 10 mA.

0
Agnatao
Agnatao
Новичок

Регистрация: 23.11.2012

Ставрополь

Сообщений: 9

23.11.2012 в 23:39:49

Проводку в гараже заменяю. Могу накидать план.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

23.11.2012 в 23:42:31

Сварочник-инвертор будет? Вот уж его точно под УЗО типа А.

0
Agnatao
Agnatao
Новичок

Регистрация: 23.11.2012

Ставрополь

Сообщений: 9

23.11.2012 в 23:43:53

Да. Значит общий можно поставить AC, а на сварочник отдельно еще и A?:)