19.12.2012 в 16:46:20
Провода будут тянуть свои умельцы ( делали уже не раз, так что уровень доверия большой) , единственное прошу совета ,- одна из комнат будет обшита деревом, имеет ли смысл закладывать провода в железных трубках, или с учетом того, что основные стены кирпич-газобетон-монолит тоже штробить и заливать? :confused:
Щиток хочу заказать у одного из местных умельцев. :)
А, вот еще, забыл. В данный момент проложена электрика от строителей, все буду убирать, хотел единственное оставить кабель 5*2.5 к варочной поверхности и духовке на 2ой этаж, но непонятно каким волшебным образом проверить его качество, может местные гуру знают.
Спасибо!
19.12.2012 в 16:55:55
Qweshka, провод 1,5 = автомат 10А, провод 2,5 = автомат 16А
Позади дерева или в стальной трубе, или в слое штукатурки....
Qweshka написал : кабель 5*2.5 к варочной поверхности и духовке на 2ой этаж, но непонятно каким волшебным образом проверить его качество
Подать напряжение и подключить нагрузку. Потом мегомметром проверить сопротивление изоляции.
19.12.2012 в 16:56:16
1) Уверены что вводной автомат 3фазы 63А - это же дофига :) 2) УЗМ-51 устройства однофазные, их надо тогда 3 штуки 3) Не видно разделение всей однофазной нагрузки по 3-м фазам - похоже об этом совсем не задумывались
дальше думаю пока остальные мелочи по схеме можно не обсуждать - ее всю переделать надо
19.12.2012 в 16:57:06
BV написал : Подать напряжение и подключить нагрузку. Потом мегомметром проверить сопротивление изоляции.
Сначала мегером померить изоляцию :) А вот уж только потом подавать напряжение.
19.12.2012 в 17:14:10
Solovey написал : ) Не видно разделение всей однофазной нагрузки по 3-м фазам - похоже об этом совсем не задумывались
извините, погорячился - мелкие цифры - номера фаз не заметил. :)
19.12.2012 в 17:16:43
Спасибо большое за комментарии, пошел перерисовывать =)
19.12.2012 в 17:20:10
Solovey написал : 1) Уверены что вводной автомат 3фазы 63А - это же дофига :) 2) УЗМ-51 устройства однофазные, их надо тогда 3 штуки 3) Не видно разделение всей однофазной нагрузки по 3-м фазам - похоже об этом совсем не задумывались
дальше думаю пока остальные мелочи по схеме можно не обсуждать - ее всю переделать надо
1) Да, ошибся, спасибо, приходит 3 фазы по 25. Но в документах почему-то указано что 20 кВт на квартиру. Пойду в ТСЖ узнавать. 2) Спасибо, а есть такие же но чтобы сразу 3и фазы закрыть? И место не сожрало в щитке 3) Колонка фаза, плюс прикинул что в основном будет включено, поэтому немного 3ей фазы внизу.
ее всю переделать надо
это вы прямо серьезно, или просто профессиональный снобизм? =))
19.12.2012 в 17:21:07
Qweshka, провод 1,5 = автомат 10А, провод 2,5 = автомат 16А
Эээээ....так что тогда за провода надо для духовки тянуть и печки в сауне....4 ???
а на холодильник надо С16 и 2.5 ?
19.12.2012 в 17:27:29
Qweshka написал : Эээээ....так что тогда за провода надо для духовки тянуть и печки в сауне....4 ???
а на холодильник надо С16 и 2.5 ?
Совершенно верно. Или увеличивайте сечение кабеля или понижайте номиналы автоматов.
19.12.2012 в 17:29:09
Совершенно верно. Или увеличивайте сечение кабеля или понижайте номиналы автоматов.
Спасибо, а с10 вытянет фен в ванной 2300 вт ? Или туда тоже 2.5
19.12.2012 в 17:36:16
Qweshka написал : Спасибо, а с10 вытянет фен в ванной 2300 вт ? Или туда тоже 2.5
розетка=2.5мм=16А; свет=1.5мм=10А. Или вы планируете повесть маркер на розетку с надписью "фен 2.5кВт"?
19.12.2012 в 17:37:54
Qweshka написал : Спасибо, а с10 вытянет фен в ванной 2300 вт ? Или туда тоже 2.5
Выдержит,вы на розетки прокладывайте 3*2,5мм2 на освещение 3*1,5мм2,а то завтра фен может оказаться и 3.5кВт:)
19.12.2012 в 18:49:29
Qweshka написал : 2) Спасибо, а есть такие же но чтобы сразу 3и фазы закрыть? И место не сожрало в щитке
Есть, то есть, но без контактора не обойтись. Не встречал еще что бы трехфазные реле защиты подключались напрямую на нагрузку.
19.12.2012 в 22:27:09
Спасибо, все перерисую, попрошу еще раз глянуть. Сегодня вот заехал и начал разглядывать щиток от строителей, обратил внимание на странный девайс, и к нему подходит проводок белый, это что-то типа защиты от молний, правильно? ТО есть нужно как-то оставить и в схему встроить?