iven4eg
iven4eg
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

11.01.2013 в 16:03:22

Добрый день, подскажите насколько корректна данная схема? Может что-то добавить еще или наоборот можно убрать (уменьшить кол-во УЗО, объединить линии)? Обязательно ли на балкон вести отдельную линию или можно протянуть от группы розеток кухни, если в будущем там планируется сделать небольшой кабинет.

0
Вложение
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

11.01.2013 в 16:51:00

  1. Первое что бросаеться в глаза, это автомат на 50 А и кабель на 6 мм. кв. Для АВ 50 А нужно кабель на 10 мм.кв по меди. 2 А вам разрешат на вводе поставить АВ на 50 А? А что сейчас стоит перед счетчиком? Какая выделенная мощность на квартиру? 3 Я бы убрал УЗО с груп освещения, а поставил бы селективное УЗО на 63А 100 мА после АВ 50 А. 4 УЗО неотключаемой групы слишком большое по току. Там хватит на 25 А. Я бы заменил эту связку УЗО+АВ дифавтоматом (секономилось бы один модуль в щите)

5

iven4eg написал : Обязательно ли на балкон вести отдельную линию или можно протянуть от группы розеток кухни

Я бы не вел отдельную групу на балкон. 6 Очень много линий на последнем УЗО сидит. Есть вероятность ложного срабатывания этого УЗО. Я бы разделил так: розетки комнат и кухни на отдельное УЗО 30 мА, розетки ванной и теплого пола на отдельное УЗО 10 мА, розетки кондиционера на дифавтомат, розетки на духовой шкаф на дифавтомат

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

11.01.2013 в 16:53:48

Ввод 10мм2,на т/полы 10А кабель 3*1,5мм2.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

11.01.2013 в 17:01:51

Кстати, теплый пол не должен подключаться к розетке, а через терморегулятор. Правда если кабель саморегулирующийся, то можно и через розетку. Наличие УЗО для теплого пола обязательно

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

11.01.2013 в 17:07:06

Shturman1 написал : Наличие УЗО для теплого пола обязательно

На т/пол всегда ставлю УЗО,но в ПУЭ так и не нашел пункт который об этом пишет.Если можете поделитесь ссылкой,на нормативный документ.

0
iven4eg
iven4eg
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

11.01.2013 в 17:08:02

Ввод и есть 10 мм2 опечатался.

дружба написал : на т/полы 10А кабель 3*1,5мм2.

я думал на теплые полы так же как и на розетки, вроде как мощные они.

Shturman1 написал : 2 А вам разрешат на вводе поставить АВ на 50 А? А что сейчас стоит перед счетчиком? Какая выделенная мощность на квартиру?

а почему могут запретить? АВ на вводе это как рубильник будет, гасить квартиру, просто рубильник на 50 нету, если что заменю его на рубильник на 63 А. Перед счетчиком стоит автомат на 50 А.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

11.01.2013 в 17:32:34

дружба написал : поделитесь ссылкой,на нормативный документ.

В украинском ПУЭ в разделе 7 "Электрооборудование специальных установок" есть глава 9 "Установки электрического кабельного обогрева", а вот в российском ПУЭ такой главы нету. Может выделено в отдельный документ. Так что...

iven4eg написал : Перед счетчиком стоит автомат на 50 А.

ну тогда нормально должно быть

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 17:34:30

iven4eg, Перерисуйте схему. Начните с вводного АВ(или дифф D) в этажном щите,затем счетчик, затем ВН в квартирном щитке, затем УЗО по группам и наконец линейные АВ. И подумайте на счет УЗМ, его ставить после ВН.

0
iven4eg
iven4eg
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Москва

Сообщений: 46

11.01.2013 в 22:07:00

DED@ПВО написал : iven4eg,
затем ВН в квартирном щитке, затем УЗО по группам и наконец линейные АВ. И подумайте на счет УЗМ, его ставить после ВН.

УЗМ это я так понимаю от перепадов напряжения? а какое порекомендуете?

Пока перечерчиваю схему, вопрос:
Вот фотка этажного щитка:
получается перед счетчиком стоит выключатель нагрузки номиналом в 63А, у счетчика максимальный ток 60А, за ним стоит дифф с номинальным током 50А. Возможно ли заменить этот дифф на 63 А, и в квартирном щитке, тоже отстраиваться от этой величины?

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.01.2013 в 22:25:42

дружба написал : На т/пол всегда ставлю УЗО,но в ПУЭ так и не нашел пункт который об этом пишет.Если можете поделитесь ссылкой,на нормативный документ.

В ПУЭ-7 на счет УЗО лишь рекомендация в дополнение к обязательной защите:> 7.1.88. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.01.2013 в 22:33:16

iven4eg написал : Что такое ВН?

Выключатель Нагрузки - ручной выключатель. Проще, чем автомат, но в розницу обычно дороже...

iven4eg написал : УЗМ это я так понимаю от перепадов напряжения? а какое порекомендуете?

УЗМ - один из представителей защиты от перепадов напряжения. УЗМ-50М без "крутилок", УЗМ-51М - с "крутилками".

0