falken
falken
Местный

Регистрация: 26.03.2012

Протвино

Сообщений: 146

13.08.2013 в 11:37:39

Насяльника написал : Можно.

Спасибо за ответ, а что на счёт гофры до выключателя, обязательно полностью делать или как ? И ещё есть вопрос. Есть УЗО 16А 10мА (AC) + автомат 16А (С) - линия идёт в ванную, там установлена розетка для стиральной машины. В комнате есть светильник (кабель идёт NYM 3х1,5), над столом для ребёнка, защищён автоматом на 10А и УЗО 30мА (групповое). От сюда мысли можно для надёжности взять автомат 6А и поставить под защиту УЗО 10мА. Не будет же перегружено УЗО для ванной комнаты и можно ли так ? И безопасней ли так будет. Дом с электроплитами. Защитного заземления нет.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.08.2013 в 11:59:51

Насяльника написал : по ПУЭ розетки в них могут не иметь защиты УЗО

Чё?:eek:

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.08.2013 в 12:07:01

falken написал : можно для надёжности взять автомат 6А и поставить под защиту УЗО 10мА.

можно, но надёжности это только убавит.

falken написал : Не будет же перегружено УЗО для ванной комнаты и можно ли так ?

в любом случае УЗО защищается только вышестоящим автоматом и не важно что подключено после УЗО.

falken написал : И безопасней ли так будет.

без разницы

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу