В новую квартиру трешку заходит три линии от автоматов 25А, 16А, 16А которые установлены в лестничном щитке. Три линии 3x2,5. При этом сделано немного по дебильному - на кухню и санузлы - 25А, на зал и спальню - 16А и еще на третью комнату - 16А. Хочу переделать и поставить щиток в квартире, но вести единую линию, например 3х6 мм2 в квартиру исключено - в подъезде все аккуратно красиво сделано и покрашено, портить штробами и замазывать, уродовать не хочу.

Как по умному посоветуете распределить эти 3 линии? Или быть может можно эти 3 линии 2,5 мм2 + 2,5 мм2 + 2,5 мм2 = 7,5 мм2 объединить (запараллелить) в самом квартирном щитке?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.02.2013 в 23:29:56

Vptek, Для начала сфотографируйте внутренности этажного щита и выложте их здесь, а там и советы поспеют!

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.02.2013 в 23:33:17

Vptek написал : объединить (запараллелить) в самом квартирном щитке?

И в квартирном и в этажном. Можно, если сможете обеспечить качественное соединение. Здесь только опрессовка гильзами ГМЛ.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.02.2013 в 23:35:24

НЕМЕЦ написал : И в квартирном и в этажном. Можно, если сможете обеспечить качественное соединение. Здесь только опрессовка гильзами ГМЛ.

Тогда придется ставить вводной автомат где то 40-50А. А разрешат?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.02.2013 в 23:40:01

Ну сейчас-то по сумме номиналов разрешают... Я так понял, дом с газом, и 32А хватит.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

02.02.2013 в 23:42:09

НЕМЕЦ написал : Я так понял, дом с газом, и 32А хватит.

Если было в сумме 57А, то зачем терять! Лучше пусть запас будет! Хотя в прочем, сколько разрешат - столько и будет!

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.02.2013 в 23:44:49

Да я и не спорю. Только вот на фотку этажного щита глянуть бы, а то может там и 40 много. ТС, отзовитесь!

0
Vptek
Vptek
Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

03.02.2013 в 00:04:13

Завтра сделаю и покажу.

0
Vptek
Vptek
Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

03.02.2013 в 17:05:29

Вот такая вещь установлена:

0
Vptek
Vptek
Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

03.02.2013 в 20:37:14

Для кухни и санузла ведь явно мало будет 25А ?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.02.2013 в 20:49:53

У Вас ограничение 40А. В принципе навалом - хватит за глаза. Вместо этого IEKа в этажный щит ставим селективный дифавтомат 40А / 100 мА (или же 300 мА). Такие есть у брендов, такие ещё есть у EKF. От этажного щита к щиту в квартире тянем 3*10 (в том смысле что там точно будет нужные нам 6 квадратов сечения). Ну а потом занимаемся планированием квартирной проводки, считаем потребителей, линии, продумываем щит.