В новую квартиру трешку заходит три линии от автоматов 25А, 16А, 16А которые установлены в лестничном щитке. Три линии 3x2,5. При этом сделано немного по дебильному - на кухню и санузлы - 25А, на зал и спальню - 16А и еще на третью комнату - 16А. Хочу переделать и поставить щиток в квартире, но вести единую линию, например 3х6 мм2 в квартиру исключено - в подъезде все аккуратно красиво сделано и покрашено, портить штробами и замазывать, уродовать не хочу.
Как по умному посоветуете распределить эти 3 линии?
Или быть может можно эти 3 линии 2,5 мм2 + 2,5 мм2 + 2,5 мм2 = 7,5 мм2 объединить (запараллелить) в самом квартирном щитке?
У Вас ограничение 40А. В принципе навалом - хватит за глаза.
Вместо этого IEKа в этажный щит ставим селективный дифавтомат 40А / 100 мА (или же 300 мА). Такие есть у брендов, такие ещё есть у EKF.
От этажного щита к щиту в квартире тянем 3*10 (в том смысле что там точно будет нужные нам 6 квадратов сечения).
Ну а потом занимаемся планированием квартирной проводки, считаем потребителей, линии, продумываем щит.
web-rr написал :
От этажного щита к щиту в квартире тянем 3*10 (в том смысле что там точно будет нужные нам 6 квадратов сечения).
Я в первом посте написал почему "тянуть" ничего нового не получится. Есть уже 3шт(3x2,5) - либо их запаралелить (такое точно можно?), либо распределять существующие линии?
Vptek написал :
либо их запаралелить (такое точно можно?), либо распределять существующие линии?
Конечно параллелить на АВ40А, но предварительно загильзовать, а в квартирном щитке сразу в счетчик, но тоже загильзованные(лучше наверное ГМЛ, другие могут не влезть под крышку).
Vptek, параллелить разные линии - не есть хорошо. Теоретически допустимо при условии качественного соединения, практически - где гарантия, что где-то что-то не отконтачит и на оставшиеся жилы не возрастет нагрузка? Все же, последуйте совету web-rr:
web-rr написал :
От этажного щита к щиту в квартире тянем 3*10
Я понимаю, на площадке все новое, красивое, портить не хочется. Ну и сделайте все тоже красиво.
Vptek написал :
в подъезде все аккуратно красиво сделано и покрашено, портить штробами и замазывать, уродовать не хочу.
В жёсткой гладкой трубе по потолку.
DED@ПВО написал :
Конечно параллелить на АВ40А, но предварительно загильзовать, а в квартирном щитке сразу в счетчик, но тоже загильзованные(лучше наверное ГМЛ, другие могут не влезть под крышку).
НЕМЕЦ написал : Vptek, у Вас на вводе и так стоит диффавтомат ( УЗО + АВ в одном корпусе) IEK АД12.
Но 30 мА для этажного щита не самое оно. А самое оно селективный и противопожарный диф. А уж в квартирном пару УЗО для нагрузок (или все дифы на все линии).
Линию 25А пустить на стиральную машину 6А автомат, холодильник 6А автомат, электродуховку 6А автомат, водонагреватель 6А автомат.
Линию 16А - свет на каждую комнату по 6А автомату.
Вторую линию - 16А - розетки под все остальное на каждую комнату 6А автомат.
web-rr написал :
В частности DA-40-100S или DA-40-300S
Есть еще Энергомера УЗО-ВАД2 и ЭЛТА УЗО25-29 - от застройщика у меня в подъезде стоят. Только насколько я понимаю, селективное там только УЗО, а АВ обычный. Если нужна селективность, то номинал автомата в щитке должен не менее чем в 1.6раза (по рекомендациям ABB) превышать номинал нижестоящих автоматов. Ну и можно с характеристиками поиграться - поставить в квартиру АВ типа B (предпочтительно), или в щиток типа D (тогда вводной кабель лучше брать с заметным запасом, так как токи мгновенного отключения будут 10-20 Iном).
DED@ПВО написал :
ПУЭ, что тоже запрещает? Или Ваш ответ мне это Ваше ИМХО????
Опять этот дед со своими глупыми опасными советами! Авторы пуэ не настолько глупы, чтобы запрещать параллелить кабели - это и так ясно. А также в ПУЭ нет запретов колупать гвоздиком розетки, делать кольцевую электропроводку, соединять последовательно лампу накаливания 100Вт и светодиод "для чтения", пугать детей заряженным конденсатором, чтобы не лезли в розетку, и много чего еще из того, что приходит в больные головы разного рода "кулибиных".
Ну что ж... раз вариантов нет, хотя прошелся по всем этажам и никто не переделывал электрику - буду тянуть 3*10 мм, главное, чтоб потом у виска соседи не крутили, у которых и так все работает.
Vptek написал :
хотя прошелся по всем этажам и никто не переделывал электрику - буду тянуть 3*10 мм, главное, чтоб потом у виска соседи не крутили, у которых и так все работает.
Был в одном доме - там все квартиры с ремонтами,а в подъезде как стояло всё собрано от застройщика,так и стоит - и номиналы от балды и аппаратура сами понимаете какая.Так что это не показатель.В новостройке делали квартиру трёхкомнатную - в подъезде провода выдрал из стены и один заложил - хозяйка сразу сказала что будут облагораживать
Vptek, не стоит бояться соседей с пальцем у виска. мы же хомо сапиенс! и можем иметь мнение, не совпадающее с мнением каких-то людей (соседей, приподъезных бабушек, etc), главное - мы можем делать по уму, чтобы не было проблем в будущем! этим и отличается хомо от прочих сапиенсов