day177
day177
Местный

Регистрация: 07.07.2008

Тула

Сообщений: 125

19.02.2013 в 17:32:06

Ввод в квартиру 2х8 ВВГнг. Заземления нет. Счетчик уже в квартире. Просьба покритиковать щиток и по возможности оптимизировать.

Ссылка на схему

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.02.2013 в 17:45:32

Тут нечего критиковать, т.к. номиналы не подписаны и сечения не указаны Зачем вводные 1п + 1п ?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.02.2013 в 17:47:47

day177 написал : Ввод в квартиру 2х8 ВВГнг

Какой-то тульский кабель?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

day177
day177
Местный

Регистрация: 07.07.2008

Тула

Сообщений: 125

19.02.2013 в 18:54:37

Какой-то тульский кабель?...

ок, он на самом деле 3х10, просто желто-зеленая земля никуда не подключена ибо нет ее во всем доме.

Кабель не обсуждаем, будет заложен с запасом на все линии, кроме спальни. Там уже чистовая отделка и менять нереально.

Что с количеством узо - можно ли уменьшить их количество?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

19.02.2013 в 19:11:43

day177 написал : ок, он на самом деле 3х10, просто желто-зеленая земля никуда не подключена ибо нет ее во всем доме.

И от этого он стал 2х8мм????

day177 написал : Что с количеством узо - можно ли уменьшить их количество?

Абревиатура УЗО на схеме ничего не означает, до тех пор пока не будут указаны его номиналы. Разгребите эту кашу - розетки кухни отдельно под УЗО, розетки остальные под другое УЗО. Розетка и свет лоджии под отдельным УЗО. Санузел - розетки и свет под своим УЗО. Вы абсолютно не курили форум, ни одной затяжки - но хотите что бы кто то разгребал не понятно что! Курите!!!

0
Andrey12
Andrey12
Местный

Регистрация: 10.11.2012

Омск

Сообщений: 262

19.02.2013 в 19:20:32

а отчего розетка коридора под АВ 10А??

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

19.02.2013 в 19:50:59

Andrey12 написал : а отчего розетка коридора под АВ 10А??

и это все что вас смутило в этой "схеме" ? :) да и это вполне норм розетка под автоматом С10....

2 ТС

DED@ПВО написал : Вы абсолютно не курили форум, ни одной затяжки - но хотите что бы кто то разгребал не понятно что! Курите!!!

и ставить раздельно однополюсный автомат на рабочий нуль и фазу категорически запрещено.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

19.02.2013 в 20:29:43

Metall написал : и ставить раздельно однополюсный автомат на рабочий нуль и фазу категорически запрещено.

У меня до сих пор( с 1975г) стоят два ПАР на фазе и нуле. По ПУЭ6 такое катило. И потом, если увидел что то, что пропустили другие - не гордись своей крутизной - читай общий вывод по топику!!!

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

19.02.2013 в 20:51:25

DED@ПВО написал : И потом, если увидел что то, что пропустили другие - не гордись своей крутизной - читай общий вывод по топику!!!

да Боже упаси , даже не думал посягать на вашу КРУТИЗНУ!!!!!111.. если не поняли - к вам обращения не было..

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

19.02.2013 в 21:26:56

Metall написал : да Боже упаси , даже не думал посягать на вашу КРУТИЗНУ

А это тут причем??? Было обращение в мой адрес и как его воспринимать прикажете??? Вы что не могли набрать ник ТС, а затем ссылку на мой топик???? Поаккуратней отписывайте и обязательно по адресу.

0
day177
day177
Местный

Регистрация: 07.07.2008

Тула

Сообщений: 125

19.02.2013 в 22:26:21

И от этого он стал 2х8мм????

Дался вам этот кабель. Инженер из электросетей обязал сделать ввод от щита в квартиру не менее 6 квадратов, поэтому ввод был сделан с запасом, 8 или 10 не принципиально сейчас.

и ставить раздельно однополюсный автомат на рабочий нуль и фазу категорически запрещено

возможно. Но у всех, кто еще не переделывал проводку, в подъездных щитках сделано именно так.

Зачем вводные 1п + 1п ?

они стоят в подъезде и инженер электросетей обязал их оставить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.