19.02.2013 в 17:32:06
Ввод в квартиру 2х8 ВВГнг. Заземления нет. Счетчик уже в квартире. Просьба покритиковать щиток и по возможности оптимизировать.
19.02.2013 в 17:45:32
Тут нечего критиковать, т.к. номиналы не подписаны и сечения не указаны Зачем вводные 1п + 1п ?
19.02.2013 в 17:47:47
day177 написал : Ввод в квартиру 2х8 ВВГнг
Какой-то тульский кабель?... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.02.2013 в 18:54:37
Какой-то тульский кабель?...
ок, он на самом деле 3х10, просто желто-зеленая земля никуда не подключена ибо нет ее во всем доме.
Кабель не обсуждаем, будет заложен с запасом на все линии, кроме спальни. Там уже чистовая отделка и менять нереально.
Что с количеством узо - можно ли уменьшить их количество?
19.02.2013 в 19:11:43
day177 написал : ок, он на самом деле 3х10, просто желто-зеленая земля никуда не подключена ибо нет ее во всем доме.
И от этого он стал 2х8мм????
day177 написал : Что с количеством узо - можно ли уменьшить их количество?
Абревиатура УЗО на схеме ничего не означает, до тех пор пока не будут указаны его номиналы. Разгребите эту кашу - розетки кухни отдельно под УЗО, розетки остальные под другое УЗО. Розетка и свет лоджии под отдельным УЗО. Санузел - розетки и свет под своим УЗО. Вы абсолютно не курили форум, ни одной затяжки - но хотите что бы кто то разгребал не понятно что! Курите!!!
19.02.2013 в 19:20:32
а отчего розетка коридора под АВ 10А??
19.02.2013 в 19:50:59
Andrey12 написал : а отчего розетка коридора под АВ 10А??
и это все что вас смутило в этой "схеме" ? :) да и это вполне норм розетка под автоматом С10....
2 ТС
DED@ПВО написал : Вы абсолютно не курили форум, ни одной затяжки - но хотите что бы кто то разгребал не понятно что! Курите!!!
и ставить раздельно однополюсный автомат на рабочий нуль и фазу категорически запрещено.
19.02.2013 в 20:29:43
Metall написал : и ставить раздельно однополюсный автомат на рабочий нуль и фазу категорически запрещено.
У меня до сих пор( с 1975г) стоят два ПАР на фазе и нуле. По ПУЭ6 такое катило. И потом, если увидел что то, что пропустили другие - не гордись своей крутизной - читай общий вывод по топику!!!
19.02.2013 в 20:51:25
DED@ПВО написал : И потом, если увидел что то, что пропустили другие - не гордись своей крутизной - читай общий вывод по топику!!!
да Боже упаси , даже не думал посягать на вашу КРУТИЗНУ!!!!!111.. если не поняли - к вам обращения не было..
19.02.2013 в 21:26:56
Metall написал : да Боже упаси , даже не думал посягать на вашу КРУТИЗНУ
А это тут причем??? Было обращение в мой адрес и как его воспринимать прикажете??? Вы что не могли набрать ник ТС, а затем ссылку на мой топик???? Поаккуратней отписывайте и обязательно по адресу.
19.02.2013 в 22:26:21
И от этого он стал 2х8мм????
Дался вам этот кабель. Инженер из электросетей обязал сделать ввод от щита в квартиру не менее 6 квадратов, поэтому ввод был сделан с запасом, 8 или 10 не принципиально сейчас.
и ставить раздельно однополюсный автомат на рабочий нуль и фазу категорически запрещено
возможно. Но у всех, кто еще не переделывал проводку, в подъездных щитках сделано именно так.
Зачем вводные 1п + 1п ?
они стоят в подъезде и инженер электросетей обязал их оставить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу