22.02.2013 в 18:15:57

Добрый день. Прошу знатоков оценить схему ввода в деревенский дом. В понедельник пойду за техусловиями в РЭС, хочу быть во всеоружии. Сама схема проста, думаю докопаться будет не к чему. По ней у меня пара вопросов:

  1. Почему в аналогичных схемах применяют не двухполюсные, а однополюсные автоматы? Исходя из разумной достаточности или есть какие-то причины?
  2. Внутри щитков каким проводом делать монтаж - ПВ-1*10?

Техусловия выдадут на 15кВт, поэтому ВН и УЗО выбрал на 63А. Автомат на 25А нужен для подключения различного строительного оборудования - летом новый дом собираюсь строить.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

22.02.2013 в 18:27:48

Серега1966, Во первых - ВН32/63А замените на АВ63А 2р; Во вторых - УЗО 63А/0,03А перенесите в пломбируемый щит, ему там место и замените на 63А/0,1-0,3А S; В третьих - во внутреннем щитке поставьте на входе ВН63А-100А; В четвертых - монтаж в щитках делать лучше ПВ3-1х10мм с наконечниками ГМЛ; В пятых - можно применять и 1р+N одномодульные, но выйдет намного дороже, как и в случае с АВ 2р.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.02.2013 в 19:37:24

Для кабеля 10мм^ 63А - немного многовато. Судя по схеме, тут 40А будет в самый раз:) На розетки 2,5 и 16А

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

22.02.2013 в 19:47:50

DED@ПВО написал : В четвертых - монтаж в щитках делать лучше ПВ3-1х10мм с наконечниками ГМЛ;

А 6-ка с НШВИ чем не угодили?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

22.02.2013 в 19:50:14

Maxim80 написал : А 6-ка с НШВИ чем не угодили?

Я имел ввиду шкаф ВУ. Он все таки на улице. Во внутреннем можно и с НШВИ.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

22.02.2013 в 19:51:02

ksiman написал : Для кабеля 10мм^ 63А - немного многовато.

Ну я не думаю, что чел будет выгребать все 63А!

0
AP
AP
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Сыктывкар

Сообщений: 37

22.02.2013 в 20:55:16

С каких пор гильза медная луженая (ГМЛ) стала наконечником? У ГМЛ совершенно иное предназначение, а если не доверяете НШВИ, то используйте просто провод ПУВ (бывший ПВ1).

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

22.02.2013 в 21:41:11

AP написал : С каких пор гильза медная луженая (ГМЛ) стала наконечником?

Гильзы(ГМЛ) тоже наконечники(циллиндрические, неформованые), да и обжимаются хорошо прямо в гнезде винтом. НШВИ тоже хорош, но из-за пластмаски их не везде воткнуть удобно.

0
AP
AP
Новичок

Регистрация: 08.10.2011

Сыктывкар

Сообщений: 37

22.02.2013 в 21:59:25

DED@ПВО написал : Гильзы(ГМЛ) тоже наконечники(циллиндрические, неформованые), да и обжимаются хорошо прямо в гнезде винтом. НШВИ тоже хорош, но из-за пластмаски их не везде воткнуть удобно.

ГМЛ никогда не были наконечниками! Читайте ГОСТ 23469.3-79. ГМЛ для соединения встык кабелей с медными жилами без осевой нагрузки. Лопатой тоже можно бриться.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

22.02.2013 в 22:03:23

AP написал : ГМЛ для соединения встык кабелей с медными жилами без осевой нагрузки.

Да знаем, но можно и не встык, а просто оконцовывать провода с обжимом многопроволочной жилы в гнезде винтом при затяжке.

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

22.02.2013 в 22:09:13

DED@ПВО написал : Да знаем, но можно и не встык, а просто оконцовывать провода с обжимом многопроволочной жилы в гнезде винтом при затяжке.

Колхоз какой то. Одно дело опрессовать ГМЛ клещами и другое винтом прожать. Или болтаться будет или зажим на автомате развалится. Да и зачем все эти потуги если НШВИ есть. А юбку и срезать можно.

0