Итак, коллеги, прошу совета. Задача тривиальная. И возникло несколько вопросов. Прошу прощения за разноцветность фото. Флешка сдыхает.

  1. В однушку буду затягивать новый ввод. Вот такой щит на этаже.

В таком состоянии стояки фаз

Идёт там несколько фаз. Одноименные или разноименные не проверял пока. Вобщем одна фаза отгорела. Еще одну починили(там правее жгут проводов идет.

Значит хочу подключится к этой оборванной фазе с помощью прокалывающего сжима. Подключатся хочу к ней, помтоу что выше она не идёт и более менее разгружена.

счётчики там такие 10-40А На этом фото указан: белая стрелка - счётчик Синяя стояк нуля. Красные это типа "воронка" на Фазе и черный провод идущий на пакетник.

Теперь вопросы :)

1.) Можно ли подключатся к оторванной/отгоревшей фазе? Или лучше подключится к прежней(восстановленной жгутом проводов)?

2.) Можно ли подключатся к магистралям с помощью представленных сжимов? Проколют ли они старую изоляцию алюминиевого провода?

2.1) Как видно магистраль - 6 кв.мм Подключатся хочу на медь 4 кв.мм. Допустима ли разница сечений в сжимах?

2.2) Можно ли подключатся под напряжением? т.е. поддерживать сжим длинногубцами и крутить гайку пассатижами? Обязательно ли иметь изолированную головку/вороток?

3.) Позволяют ли контакты представленных счётчиков вставить 4 кв.мм? Выдерживают ли контакты этих счётчиков хотя бы 25А при заявленных 40А?

4.) Если оставлять счётчик в щитке, то необходим ли вводной автомат в щите? Если необходим - то до или после счётчика его сделать?

5.) Оставить ли вообще счётчик в щитке или перенести его в квартиру?

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.02.2013 в 10:41:04

mvs87 написал : Задача тривиальная.

Не лезьте вы туда...

mvs87 написал : Можно ли подключатся к оторванной/отгоревшей фазе? Или лучше подключится к прежней(восстановленной жгутом проводов)?

а кто его знает?

mvs87 написал : Можно ли подключатся к магистралям с помощью представленных сжимов? Проколют ли они старую изоляцию алюминиевого провода?

На Ал в таком состоянии явно не стоит,"орех" не повредит целостность жилы.

mvs87 написал : 2.1) Как видно магистраль - 6 кв.мм Подключатся хочу на медь 4 кв.мм. Допустима ли разница сечений в сжимах?

Да.

mvs87 написал : Можно ли подключатся под напряжением?

Вы обслуживаете этот дом?

mvs87 написал : 3.) Позволяют ли контакты представленных счётчиков вставить 4 кв.мм? Выдерживают ли контакты этих счётчиков хотя бы 25А при заявленных 40А?

Да.

mvs87 написал : Если оставлять счётчик в щитке, то необходим ли вводной автомат в щите

Да.

mvs87 написал : Если необходим - то до или после счётчика его сделать?

До.

mvs87 написал : 5.) Оставить ли вообще счётчик в щитке или перенести его в квартиру?

Если разрешат.

0

И это пройдёт ...

mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

26.02.2013 в 11:50:16

serj12, Спасибо.

serj12 написал : а кто его знает?

На ней есть фаза. Это третий этаж, на втором эти фазы целы. Первй этаж не жилой. Вот второй этаж. щит.

serj12 написал : Вы обслуживаете этот дом?

нет. Буду в одной из квартир производить электромонтажные работы.
Хочется ввод перетянуть. Не хочется цеплятся к алюминию.

В остальном пока понятно!

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2013 в 12:31:06

mvs87 написал : 2.) Можно ли подключатся к магистралям с помощью представленных сжимов? Проколют ли они старую изоляцию алюминиевого провода?

Боюсь таким сжимом можно саму жилу очень серезно повредить. Это же сжим для СИПа - а там и сечение от 16квадрат... ИМХО, более разумно подкулючаться через орехи.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.02.2013 в 13:56:50

mvs87 написал : Задача тривиальная.

весьма самонадеянно

mvs87 написал : Подключатся хочу к ней, помтоу что выше она не идёт и более менее разгружена.

а ниже она в каком состоянии?

mvs87 написал : восстановленной жгутом проводов)?

намотанный пучок "соплей" - это по-вашему восстановление?

mvs87 написал : 2.) Можно ли подключатся к магистралям с помощью представленных сжимов? Проколют ли они старую изоляцию алюминиевого провода?

могут и алюминий на закуску перерезать

mvs87 написал : 2.2) Можно ли подключатся под напряжением? т.е. поддерживать сжим длинногубцами и крутить гайку пассатижами? Обязательно ли иметь изолированную головку/вороток?

при должном уровне необходимости и адекватном уровне подготовки монтажника. видимо, это не ваш случай, и изолированная латексом головка не спасет от залета. вызывайте электрика, пусть отключает стояк, нужна полная ревизия этого бардака.

mvs87 написал : 3.) Позволяют ли контакты представленных счётчиков вставить 4 кв.мм? Выдерживают ли контакты этих счётчиков хотя бы 25А при заявленных 40А?

за контакты можно не переживать - переварят и 10 квадратов. как я понимаю, там довольно дебильно устроены контакты - они работают на "перекусывание" жилы, более толстая жила будет предпочтительней, имхо.

mvs87 написал : 4.) Если оставлять счётчик в щитке, то необходим ли вводной автомат в щите? Если необходим - то до или после счётчика его сделать?

смотря как вам согласятся пломбировать. если есть возможность, ставьте до счетчика, и никак не более С25!

mvs87 написал : 5.) Оставить ли вообще счётчик в щитке или перенести его в квартиру?

узнавайте у местного энергосбыта

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.02.2013 в 14:01:51

петятянуть?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.02.2013 в 14:05:07

нее, петятолкать, предварительно петя

mvs87 написал : иметь изолированную головку

петя умный - все понимать, петя в аптеку ходить изоляцию для головки покупать. моя петю хвалить!

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

26.02.2013 в 14:10:18

andrewkhv, спасибо.

andrewkhv написал : весьма самонадеянно

возможно.

andrewkhv написал : а ниже она в каком состоянии?

так же на соединении клеммы обгоревшая.

andrewkhv написал : намотанный пучок "соплей" - это по-вашему восстановление?

Это не по моему. Это по мнению жэковских.

andrewkhv написал : и никак не более С25!

это обязательно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.02.2013 в 14:13:54

mvs87 написал : Вобщем одна фаза отгорела. Еще одну починили(там правее жгут проводов идет.

СИП-4 что ль?! :swoon

mvs87 написал : Значит хочу подключится к этой оборванной фазе с помощью прокалывающего сжима.

Если там действительно СИП, то прокалывающий зажим подойдёт оптимально

mvs87 написал : 1.) Можно ли подключатся к оторванной/отгоревшей фазе? Или лучше подключится к прежней(восстановленной жгутом проводов)?

Вам там лучше видно, только я не понял - что значит подключаться к оторванной фазе?

mvs87 написал : 2.) Можно ли подключатся к магистралям с помощью представленных сжимов? Проколют ли они старую изоляцию алюминиевого провода?

для не СИП лучше использовать "орешки"

mvs87 написал : 2.1) Как видно магистраль - 6 кв.мм Подключатся хочу на медь 4 кв.мм. Допустима ли разница сечений в сжимах?

пофиг, только сжимы именно должны на данные сечения быть рассчитаны

mvs87 написал : 2.2) Можно ли подключатся под напряжением? т.е. поддерживать сжим длинногубцами и крутить гайку пассатижами? Обязательно ли иметь изолированную головку/вороток?

чисто теоретически можно, но без соответствующей подготовки и сноровки 50% таких опытов заканчиваются плачевно.

mvs87 написал : 3.) Позволяют ли контакты представленных счётчиков вставить 4 кв.мм? Выдерживают ли контакты этих счётчиков хотя бы 25А при заявленных 40А?

да, конечно.

mvs87 написал : 4.) Если оставлять счётчик в щитке, то необходим ли вводной автомат в щите?

Читайте:

ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Короче, до счётчика - простейший рубильник/пакетник, а сразу после счётчика один или несколько автоматов

mvs87 написал : 5.) Оставить ли вообще счётчик в щитке или перенести его в квартиру?

перенос - это геморрой. В том числе и с расчётом оплаты электроэнергии за расчётный период, совпадающий с переносом. Эта тема уже неоднократно обсуждалась

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

26.02.2013 в 14:33:19

Alexiy написал : петятянуть?

Опечатка. Разве не очевидно?!

andrewkhv написал : нее, петятолкать, предварительно петя петя умный - все понимать, петя в аптеку ходить изоляцию для головки покупать. моя петю хвалит

ага, Вы прям Евгений Петросян :)

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

26.02.2013 в 14:38:28

Alexiy написал : СИП-4 что ль?!

Точно не СИП.

Alexiy написал : Вам там лучше видно, только я не понял - что значит подключаться к оторванной фазе?

:cool:

Alexiy написал : Короче, до счётчика - простейший рубильник/пакетник, а сразу после счётчика один или несколько автоматов

Ясно. До счётчика ставлю автомат. потмо счётчик. Потом ввод в квартиру, а атм уже УЗО с автоматами. Так ведь допускается? или нужно прям чтобы после счётчика АВ стоял?