tranzit
tranzit
Местный

Регистрация: 07.09.2010

Москва

Сообщений: 129

15.03.2013 в 02:04:55

Здравствуйте!
Весна !!! И снова стройка!!! (хочу перебрать щиток 1го этажа (основной) в котором сейчас полный бардак ) Помогите пожалуйста разобраться с компоновкой щитка и допущенными ошибками. так же есть несколько вопросов по оптимизации кол-ва компонентов. Вся поводка в доме (кабель NYM) весь свет 3*1.5, все розетки 3*2.5
Ввод со столба к дому (сип 16)
Ввод до щитка сейчас ПВС 2*10(пойдет на помойку) Вводной автомат 50а Заземление ТТ

Помогите разобраться с: 1-на какой кабель поменять вводной ПВС (с учетом прокладки по внешней стене дома чтоб на долго)? 2-на сколько модулей брать бокс (понравился Legrand внешний Plexo) 3-к щитку приходит 20 линий (старался вести прямые)-можно ли как то оптимизировать начинку ? 4-На СМА и ПММ заложил Диф.автоматы (как я понял 1 узо не реально т.к. 10ма только 25а максимум)может есть компромисс? 5-Правильно ли нарисовал подключение Генератора? 6-Не понимаю как сделать так чтоб с генератора работали конкретные автоматы? 7-Соединение в щитке делать кабелем ПВ 10кв сечение как ввод? 8-Какие ошибки в схеме ? 9-Есть ли плюс или наоборот -если вместо 1р автоматов поставить 2р (с целью уменьшения кол-ва проводов)-или это полный бред?? Заранее большое спасибо!

0
Вложение
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.03.2013 в 02:24:35

tranzit написал : 8-Какие ошибки в схеме ?

свет улицы , свет вход в подвал , свет с/у, ТП с/у ... все под защиту узо не менее 30мА. обязательно

а у вас ТТ , тогда ВСЕ линии должны быть защищены УЗО. 30мА

"с40 к доп. щиту" какой там кабель? и автомат С40 ставить 2-х полюсный.

tranzit написал : 4-На СМА и ПММ заложил Диф.автоматы (как я понял 1 узо не реально т.к. 10ма только 25а максимум)может есть компромисс?

есть , поставить узо 40/30

tranzit написал : 7-Соединение в щитке делать кабелем ПВ 10кв сечение как ввод?

да ПВ3 10

tranzit написал : 9-Есть ли плюс или наоборот -если вместо 1р автоматов поставить 2р (с целью уменьшения кол-ва проводов)-или это полный бред??

нету смысла , места уйдет на 20 модулей больше

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.03.2013 в 02:29:23

tranzit написал : 6-Не понимаю как сделать так чтоб с генератора работали конкретные автоматы?

можно использовать 3-хфазный рубильник

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

15.03.2013 в 16:38:05

  1. .. ВВГнг, ПВ-1 в трубе..

  2. ..сначала определяемся с начинкой, щит самое последнее, что нужно покупать..

  3. ..это смотрим по месту - приоритеты нагрузок и зонирование определяются из личных предпочтений..

  4. ..правильно. Предел утечки 10мА для тока 25А - уже многовато. Два отдельных АВДТ - в самый раз.

  5. ..почему нет? Важно учитывать то, чтобы при включении генератора обязательно отключалась внешняя сеть. А так хоть через удлинитель его включайте..

  6. ..всё-таки не 3х-фазный, а на три положения, наверное.. ..в принципе, токи небольшие, можно даже силовой переключатель (перекидной на два или три положения).. Нужные автоматы сгруппировать после переключателя.. как-то так

  7. ..если хочется поизвращаться, то - ДА! Обычно ставят распределительный блок а далее по номиналу аппарата защиты..

  8. ..дополню ..в схеме отсутствует УЗИП (возможно, на фасаде?), кабель на щит второго этажа не защищён ничем (2П С32) 9...автоматы, если хочется двухполюсные, можно поставить Legrand DX 060 - два полюса в одном модуле, расцепители только на фазе..

PS: Ссылки даны исключительно для справки. :)

0
Вложение
tranzit
tranzit
Местный

Регистрация: 07.09.2010

Москва

Сообщений: 129

16.03.2013 в 00:17:42

Большое спасибо за ответы ,советы и найденные ошибки в схеме! Подкорректировал схему, не уверен в:

1-очередности расположения вводной части

2-правильно ли подключил УЗИП (сразу в схему не стал закладывать (думал УЗИП это перебор , но почитав соседнюю ветку понял что НАДО) посоветуйте пжс-та модель (цена=качество) и нужен ли предохранитель (:eek: куда,какой,зачем)

3-касательно вводного кабеля -есть ли уличный вариант чтоб без труб проложить и надежный (а если светлого цвета типа NYM так вообще ГУД) или может какой тип пластиковых труб для уличной прокладки подойдет(для ВВГнг)??

4-если не сложно объясните как подключать через блоки с шинами (я планировал ставить 2р и 1р гребенки а блоки или шины на N и РЕ )

5-так и не понял как с генератора через перекидной рубильник запитать только (группу освещения и котел+хол-ки) если при подключении планировалась 2р гребенка на все группы - тут совсем :confused::(

6-допускается ли наращивание провода РЕ (в дом входит кабель КГ-35 можно ли нарастить таким же через гильзу ГМЛ ?

7-с количеством УЗО не перебор?

0
Вложение
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

16.03.2013 в 13:49:54

..если по быстому, то видится так:

..ещё бы часть освещения на генератор посадить.. Хотя хрумкать в темноте, сидя между холодильником и батареей - своя прелесть :) ..кстати, автомат линии к щитку второго этажа защищает кабель, 32А для меди 6 квадрат норм, 40А - уже на грани. А в этажном щитке он попросту не нужен - вполне достаточно выключателя нагрузки (рубильника)

..УЗИП я бы выбирал по доступности сменных модулей - они одноразовые, после срабатывания меняются. А так - любой второго класса. Хоть Легран, хоть Хакель, хоть ещё чего-нибудь.. ..автомат перед УЗИП как раз для безопасной замены модуля..

..таки возьмите NYM и не мучайтесь. Но лучше его прикрыть от УФ полипропиленовой трубой - они и белые бывают..

..блок подключается примерно так:

(пример из области курьёзов, но представление можно составить)

..наращивание опрессовкой допускается, но лучше КГ заменить на ПВ3 - срок старения изоляции в разы выше.. (как помнится, 4 года и 20 лет соответственно)

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25059

16.03.2013 в 23:07:15

tranzit написал : ПВС 2*10(пойдет на помойку)

А формально ПУЭ требует как раз с многопроволочными жилами. :) ВУ на внешней стене дома не планируете?

tranzit написал : На СМА и ПММ заложил Диф.автоматы (как я понял 1 узо не реально т.к. 10ма только 25а максимум)может есть компромисс?

Автомат 25А - УЗО 25А - пара автоматов 10-16А. А зачем 10мА, если у Вас трёхпроводка? Тщательнее выполните ДСУП - и будет Вам безопасность с УЗО любого номинала.

0
tranzit
tranzit
Местный

Регистрация: 07.09.2010

Москва

Сообщений: 129

17.03.2013 в 02:18:05

Gleden написал : ..если по быстому, то видится так:

Большое спасибо за подробный эскиз (думаю что все таки сделаю с 1 рубильником(дороговатые они) и нагрузку буду отключать руками)

0
tranzit
tranzit
Местный

Регистрация: 07.09.2010

Москва

Сообщений: 129

17.03.2013 в 02:27:02

ВТБ! написал : А формально ПУЭ требует как раз с многопроволочными жилами

как я понимаю многожильных кроме ПВС нет

ВТБ! написал : А зачем 10мА, если у Вас трёхпроводка?

т.е. допустимо УЗО 40а30ма?

ВТБ! написал : ВУ на внешней стене дома не планируете?

9 ВУ не планировал- не понимаю его функцию но есть коробочка в закромах правда хар-ки боюсь не мои(на фото)

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25059

17.03.2013 в 08:18:08

tranzit написал : многожильных кроме ПВС нет

Есть, но сама норма откуда-то из прошлого. ВВГнг - и вся недолга.

tranzit написал : допустимо УЗО 40а30ма

Безусловно.

tranzit написал : не понимаю его функцию

Защита вводного кабеля, возможность установки защиты от импульсных перенапряжений.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

17.03.2013 в 10:38:53

..оК, рассмотрим такой вариант:

..только греющие кабели придётся вручную отключать, или перекладывать к ним проводище..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу