23.03.2013 в 20:25:58
На лестничной площадке хочу сделать датчик движения. На дасе такой работал отлично. Дома подключил его по схеме. Включает нагрузку при подачсе напряжения. Не выключает вообще. Срабатывает не придвижении. а при подаче питания. датчик инфракрасный. iEK ДД-009. Взял другой датчик ( Camelot). та же фигня. Хотел провода поменять местами ( в смысле- нагрузку с фазой) -боюсь КЗ сделать. У меня вышибает главный автомат на столбе при КЗ, а сейчас нежелательно это:swoon. Не могу понять причины. тк устройства датчиков и принцип их работы не знаю . Раньше подключал тупо по схеме- и все ОК. Спейчас делаю тоже самое - и облом. Да, еще при штатном режиме он при подаче питания должен несколько раз включиться- выключиться. А у меня сейчас этого не происходит. Просто включается.. и усе:cool: Что делать то?
23.03.2013 в 21:12:43
старыймастер написал : iEK ДД-009
Судя по описанию - этот датчик срабатывает от движения и, одновременно, от уровня освещения. Может чего-то с освещением у вас там, типа его уровень большой - и датчик не срабатывает?
23.03.2013 в 21:22:49
BigHarry написал : типа его уровень большой - и датчик не срабатывает?
Дык он включается. Если б не включался...
23.03.2013 в 21:38:53
Может чего не так с напряжением сети, раз два датчика не работают как положено? Можно предположить что датчик неисправный, но что бы два сразу сломано - это очень редкое совпадение. Тестером проверяли напругу?
23.03.2013 в 21:58:25
С напряжением все нормально. Вот только если провода поменять местами. Но не знаю. как это может отразиться на электронике датчика
23.03.2013 в 22:03:56
старыймастер написал : как это может отразиться на электронике датчика
Никак пагубно это не должно отразится на электронике, бывают что датчики дублируют выключателем (что бы можно было свет включить на большее время, чем позволяет датчик), в общем датчик должен рвать фазу если совсем по правильному подходить к монтажу.
23.03.2013 в 22:59:00
avmal написал : Регулировки крутили?
Крутил. туда-сюда. Как бы эту хрень проверить бы "на земле"? без установки на стену.
23.03.2013 в 23:31:13
BigHarry написал : Никак пагубно это не должно отразится на электронике
Не надо глупостей делать. Собираешь схему: на клемму L - Фазу, на N - Ноль подключаешь с электрошнура.
На клемму Выход - подключаешь один конец провода со светильника, другой конец - на ту же клемму - N. Схема готова.
Помещаешь сей Прибор в глухую коробку. Включаешь в переноску провода электрошнура. Предварительно определи индикатором - где Фаза/Ноль. Светильник не должен включаться.
24.03.2013 в 00:16:37
Glaen21 написал : Не надо глупостей делать
Это не глупость - внутри датчика диодный мост, как там фазу с нулем не крути - ничего внутри прибора не сгорит. А вот залипнуть релюга от некоторых видов ламп (не накаливания) вполне может.
24.03.2013 в 09:47:35
Для начала попробовать накрыть его чем-нибудь, чтобы изолировать от избыточного света. А там видно будет. Если разместить его рядом с лампочкой, то может и не работать правильно. Сильной засветки быть не должно...
24.03.2013 в 12:27:59
BigHarry написал : А вот залипнуть релюга
Соглашусь. Это первое, что надо прозвонить.
24.03.2013 в 17:28:52
avmal написал : Регулировки крутили?
Крутил. туда-сюда. Как бы эту хрень проверить бы "на земле"? без установки на стену.
24.03.2013 в 17:33:25
:cool:В общем- ларчик просто открывался. разобрал корпус, штырек таймера- обломан. Вот датчик включается, а и лампа горит-не гаснет. То есть если набраться терпения- погаснет когда-нибудь. Но выставил-то я на минимум. не зная. что внутри он на максимуме видно, так и остался, когда сломался штырек. Теперь все вроде работает. Вообще- пластик в этих девайсах- фантастическая дрянь. Неужели добрымм китайцам жаль добавить несколько сотых юаня к себестоимости. чтобы рожки-ножки-лепесточки не отламывались вот так с ходу?:confused: