Аватар пользователя
Mitrofan

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

11.04.2013 в 12:42:25

Приветствую. Есть проблема - в душевых будут установлены насосы W..о dr..... TMP ..., да в общем не важно какие насосы, важно ,что у них степень защиты IP67, НО для подключения этих насосов изначально не были запроектированы УЗО, т.е питание идёт с автомата напрямую. Вопрос - можно ли ссылаться на степень защиты IP67, для отказа в установке УЗО, или УЗО всё таки необходимо ставить?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.04.2013 в 13:07:12

Mitrofan написал : можно ли ссылаться на степень защиты IP67, для отказа в установке УЗО

нет. Если бы насосы у вас питались от разделительного трансформатора, то УЗО для защиты насосов было бы точно не нужно, а IP67 на необходимость УЗО никак не влияет. УЗО обязательно для переносных электропотребителей, а для стационарных - считается достаточным качественное уравнивание потенциалов и заземление/зануление УЗО, конечно, в любом случае лишним не будет, но в вашем случае жёсткое требование его использования отсутствует (насосы же стационарные, не переносные?)

0
Аватар пользователя
Mitrofan

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

11.04.2013 в 13:19:06

Да, система уравнивания потенциалов, безусловно есть, насосы стационарные. Тут вопрос в том, что в проекте , наш проектировщик, УЗО не нарисовал, проект заказчики подписали в производство работ, а сейчас монтажная организация говорит о том, что согласно проекта они делать не хотят, т.к там отсутствуют УЗО. Сам понимаю, что установка УЗО, в данном случае, лишней не будет, НО чтобы установить 10 УЗО, придётся переделывать щит, а сроки....

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.04.2013 в 13:22:48

Наймите других монтажников, которые по проекту работать будут, а не мнимые проблемы из пальца высасывать (лишь бы не работать) В свою очередь, проект обязательно должен быть согласован в энергонадзоре, иначе, если в проекте действительно есть проблемы с безопасностью, то случись чего и проектировщик сядет... А родственникам посрадавшего вообще не радостно будет. Согласование в энергонадзоре позволяет гарантировать отсутствие самых очевидных косяков (может быть там что-то ещё есть страшное, чего монтажники боятся?)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.04.2013 в 13:26:46

Mitrofan, Указания > 7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование как правило, не требуется.

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

в Вашем случае применимы?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

11.04.2013 в 13:28:07

Mitrofan написал : в душевых будут установлены насосы

В какой зоне?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.04.2013 в 13:28:35

В Вашем случае УЗО желательно для защиты самого двигателя насоса от опасных утечек, также необходимо ставить тепловое реле (или мотор-автомат)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.04.2013 в 13:28:45

Kamikaze написал : 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

если вода из душа на намыленного человека перестанет литься - это опасная для потребителя ситуация? :D

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

11.04.2013 в 13:30:49

Mitrofan написал : чтобы установить 10 УЗО, придётся переделывать щит

А одно общее УЗО установить можно?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.04.2013 в 13:31:05

Alexiy написал : если вода из душа на намыленного человека перестанет литься - это опасная для потребителя ситуация? :D

Если насос на холодную воду внезапно остановится, а горячая будет идти, то ситуация будет очень неприятная...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.04.2013 в 13:33:09

Alexiy, да ладно стебаться, при беглом прочтении условий "душевые" у меня чудесным образом трансформировались в "насосные" :o

ksiman, кстати, да :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Mitrofan

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

11.04.2013 в 13:41:08

Mitrofan написал : сроки....

Еще 1 вопрос, длина кабеля от УЗО до конечного потребителя, каким то образом влияет на срабатывание УЗО.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.04.2013 в 13:42:10

Нет, разве что кабель очень длинный и изоляция у него паршивая - теоретически возможна утечка и срабатывание УЗО

ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

То есть, чтоб заставить сработать УЗО на 30 мА, на самом деле, необходимо проложить несколько километров кабеля (причём, желательно в воде или земле)!

0
Аватар пользователя
Mitrofan

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

11.04.2013 в 13:44:14

ВТБ! написал : А одно общее УЗО установить можно?

Как вариант после вводного автомата на ЩС. Спасибо, думаю, конструктивно это выполнимо.

ksiman написал : В Вашем случае УЗО желательно для защиты самого двигателя насоса от опасных утечек, также необходимо ставить тепловое реле (или мотор-автомат)

Установлены контакторы ЕСБ2020, я так понимаю, они как раз для защиты двигателей насосов.

0
Аватар пользователя
Mitrofan

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

11.04.2013 в 13:50:35

Kamikaze написал : Mitrofan, Указания в Вашем случае применимы?

Вот как раз на них в письме и буду ссылаться

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу