andrewkhv написал :
ожидаемая нагрузка линий не превышает 2200Вт
У меня получается первый этаж - одна линия, провод положил 2 х 2.5мм, всего 16 ламп по 25 вт = 400 вт. Допустимо будет повесить на такую линию 1 автомат С10? Или стоит первый этаж всё таки разделить на 2 линии?
mff написал :
Или стоит первый этаж всё таки разделить на 2 линии?
это как хотите - все упирается в ваше представление об удобстве. например, бывает при перегорании лампочки выбивает автомат. если вас не расстроит темнота на всем этаже и для вас это преемлемо, можно оставить и 1 линию на этаж.
во первых навернео в правилах есть такое. точно незнаю, искать не стану сегодня.
во вторых: если понадобится заземлить светильник то провод будет уже.
в третьих, если вместо выключателя захотите поставить регулирующйи прибор, который будет требовать ноль - то ноль сможете туда дать в распайке ли с люстры/светильника.
ну и про запас не помешает.
mff написал :
Вот пытаюсь выяснить, есть ли в этом необходимость, что говорят ГОСТы, не будет ли проблем с автоматами и УЗО и т. д.
да в чем пробелмы то будут.
Если лавэ имеется то каждую линию освещения под свой диф ставьте. будет освещение защищено.
Можете вообще при желании в комнату тянуть два кабеля для освещения. один на левую часть другой на правую часть комнаты или основной свет и ночной. по разному можно классифицировать.
не забудьте про не отключаемую линию на холодильник/аквариум/т.д.
У кого ресурсы позволяют обязательно её предусматривают.
При такой площади точно смысла нет тянуть отдельно линии в щит с каждой комнаты, ибо щит будет очень большой, да и не выгодно в данном случае. Разве что есть желание "умный дом" делать