проблема
проблема
Новичок

Регистрация: 07.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

13.04.2013 в 05:13:10

Исполнитель работ предлагает такую схему квартирного щитка. Прошу Вас рассмотреть данную схему. Любая критика приветствуется.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.04.2013 в 09:24:15

1) ввод 16А как-то мало... а можно фото этажного щита увидеть? 2) использование ДА как групповое УЗО... ИМХО, там место простому УЗО 3) если реально вводной автомат на 16А нет смысла так раздувать квартирный щиток. Не надо тогда каждую линию на свой автомат сажать. Количество автоматов можно вдвое сократить практически без ущерба эксплуатации. 4) на свет 3*1,5 делайте

0
Bor
Bor
Резидент

Регистрация: 03.03.2013

Солнечногорск

Сообщений: 1628

13.04.2013 в 10:09:02

Что такой ДАВ? Дифференциальный автомат, т.е. прибор с защитой от сверхтоков и токов учечки? Тогда ваша схема какя-то неправильная. Нужно до автоматов в таком случае ставить не диф., а простое УЗО и тем более не одно. Я поставил бы 4 шт УЗО. 2 шт с утечкой 30 мА. По ним бы распределил все розеточные группы, кроме тех, что во влажных помещениях. 1 УЗО с утечкой 300 мА. От него пойдут автоматы на освещение. И одно УЗО с утечкой 10 мА. Для групп во влажных помещениях. Да, вводной автомат не мешало бы заменить хотябы на 25-й, а то и 32-й. В квартирах на это никто внимание не обращает.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

13.04.2013 в 10:10:04

Многова-то будет под одним дифф. 12 АВ,дифф можно заменить на Узо. Давно не встречал,чтоб на вводе был установлен АВ16А.Вводной кабель будет меняться? если да,то смело закладывайте 3*6мм2.

0
проблема
проблема
Новичок

Регистрация: 07.04.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

13.04.2013 в 12:17:39

Вводной кабель вместе с автоматом в подъезде планируем менять. как раз сейчас идут переговоры. будем ставить минимум АВ25А. То есть схема д.б. примерно такой?

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.04.2013 в 12:58:38

Уже гораздо лучше. Только УЗО с данным номиналом на освещении - бессмысленно.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.04.2013 в 18:57:54

проблема написал : То есть схема д.б. примерно такой?

О, уже теплее.

Если считать что вводной автомат будет 25А, то ввод в квартиру делайте 4 квадрата минимум. А можно и все 6 заложить :)

Групповые УЗО при вводном автомате 25А можно поставить 25А/30мА или 40А/30мА Я бы поставил 3 таких УЗО 40А/30мА и разделил между ними все розетки и весь свет - но по делению розеток и света во так вперемешку - это лично мое мнение.

А вот с 4-м УЗО на 10мА вариантов для творчества много...

Во-первых у Шнайдера есть УЗО 25А/10мА, а у Легранда и АВВ только 16А/10мА от выбора производителя УЗО будет зависеть вид этой части схемы.

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

13.04.2013 в 19:50:17

на освещение кабель 3-х жильный ,

web-rr написал : Только УЗО с данным номиналом на освещении - бессмысленно.

+1

все узо заменить на 25А минимум

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

13.04.2013 в 20:10:24

проблема

Реконструкция стояка в доме была или нет? Если нет, то какое сечение нейтрали стояка? Лифт есть?

0

Следование моим советам вредит кошельку

дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

13.04.2013 в 20:37:02

На п/м,с/м осв. можете ставить узо на 30мА.В квартирном щите,вместо АВ.можете установить узо 100-300мА,тогда отдельно узо на освещ.можете не ставить.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.04.2013 в 20:49:49

Bor написал : Да, вводной автомат не мешало бы заменить хотябы на 25-й, а то и 32-й. В квартирах на это никто внимание не обращает.

Внимания не обращают, пока что нибудь не случается... Если например стояк алюминий 4мм2 (бывает и такое), то больше и не поставить :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.