1) ввод 16А как-то мало... а можно фото этажного щита увидеть?
2) использование ДА как групповое УЗО... ИМХО, там место простому УЗО
3) если реально вводной автомат на 16А нет смысла так раздувать квартирный щиток. Не надо тогда каждую линию на свой автомат сажать. Количество автоматов можно вдвое сократить практически без ущерба эксплуатации.
4) на свет 3*1,5 делайте
Что такой ДАВ? Дифференциальный автомат, т.е. прибор с защитой от сверхтоков и токов учечки? Тогда ваша схема какя-то неправильная. Нужно до автоматов в таком случае ставить не диф., а простое УЗО и тем более не одно. Я поставил бы 4 шт УЗО. 2 шт с утечкой 30 мА. По ним бы распределил все розеточные группы, кроме тех, что во влажных помещениях. 1 УЗО с утечкой 300 мА. От него пойдут автоматы на освещение. И одно УЗО с утечкой 10 мА. Для групп во влажных помещениях.
Да, вводной автомат не мешало бы заменить хотябы на 25-й, а то и 32-й. В квартирах на это никто внимание не обращает.
Многова-то будет под одним дифф. 12 АВ,дифф можно заменить на Узо. Давно не встречал,чтоб на вводе был установлен АВ16А.Вводной кабель будет меняться? если да,то смело закладывайте 3*6мм2.
Вводной кабель вместе с автоматом в подъезде планируем менять. как раз сейчас идут переговоры. будем ставить минимум АВ25А. То есть схема д.б. примерно такой?
проблема написал :
То есть схема д.б. примерно такой?
О, уже теплее.
Если считать что вводной автомат будет 25А, то ввод в квартиру делайте 4 квадрата минимум. А можно и все 6 заложить
Групповые УЗО при вводном автомате 25А можно поставить 25А/30мА или 40А/30мА
Я бы поставил 3 таких УЗО 40А/30мА и разделил между ними все розетки и весь свет - но по делению розеток и света во так вперемешку - это лично мое мнение.
А вот с 4-м УЗО на 10мА вариантов для творчества много...
Во-первых у Шнайдера есть УЗО 25А/10мА, а у Легранда и АВВ только 16А/10мА
от выбора производителя УЗО будет зависеть вид этой части схемы.
не, 6 А ставить категорически не реконедую без особой на то нужды, ибо каждая перегоревшая лампочка будет выбивать автомат. Оно вам надо?
Оставьте на свет по 10 А.
не, нормально. 25 А - это же максимальный рабочий ток контактов УЗО. Чем больше запас надёжности, тем лучше
более того - поскольку сверху стоят автоматы на 25А, то 40 А УЗО как раз не обязательны, можно и на 25 А заменить, но ставить на 16 А - это совершенно неправильно