Zevs
Zevs
Новичок

Регистрация: 16.05.2013

Краснодар

Сообщений: 12

16.05.2013 в 13:10:31

Добрый день! Прошу прокомментировать схему ВРУ и щита для моего частного дома. Я сам не электрик. Набросал схему почитав Ваш форум. Заранее спасибо.

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.05.2013 в 13:21:43

В целом нормально, но:

  1. 4-полюсный автомат лучше заменить на рубильник (выключатель нагрузки) и установить в доме на вводе в щиток
  2. каждый кондей под отдельный автомат
  3. если и ставить групповые автоматы с кривой "B", так уж ставить все с кривой "B", а не выборочно, иначе смысл теряется
  4. 2-полюсный автомат заменить на 1-полюсный, либо запитать плиту с 2 фаз через дополнительное индивидуальное УЗО и кабель, соответственно, 4х2,5 мм2. Под защитой автомата номиналом 16 А нет смысла класть кабель 4 мм2
0
Zevs
Zevs
Новичок

Регистрация: 16.05.2013

Краснодар

Сообщений: 12

16.05.2013 в 13:38:42

Спасибо, сейчас поправлю схему.
1) Заменил 2)На втором этаже ремонт уже выполнен, возможности нет добавить отдельные линии на сплиты:(, сильно критично? 3) Все АВ с кривой "В" - исправил 4) исправил, только вопрос если варочная будет 2-х фазная, тогда что делать с 3-й фазой?

0
Вложение
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

16.05.2013 в 14:02:31

А у Вас в одной комноте разных фаз не будет? Если будет то такое не рекомендуется.

Просто судя по картинке, там в пером этаже участвуют несколько фаз..

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.05.2013 в 14:05:23

Zevs написал : 2)На втором этаже ремонт уже выполнен, возможности нет добавить отдельные линии на сплиты, сильно критично?

поживём - увидим. Может и ничего...

Zevs написал : 4) исправил, только вопрос если варочная будет 2-х фазная, тогда что делать с 3-й фазой?

Гы! 5-жильный кабель с подключением на одну фазу? А смысл?

  1. Если варочную будете подключать на 1 фазу, то снять с 16 А автомата сможете только 3,5 кВт в длительном режиме и 4-4,5 кВт в кратковременном до срабатывания автомата. Соответственно, выбирать варочную поверхность мощнее 4 кВт нет смысла. Ставить автомат на плиту 20-25 А бессмысленно - он скорее всего никогда не сработает по перегрузке, а сработает автомат перед счётчиком, а по КЗ сработают оба вне зависимости от кривой - слишком близко расположены номиналы.
  2. Если варочную будете подключать на 2 фазы, то берёте 2 фазы с рубильника, далее ставите связку 2(3)-полюсный автомат 16 А + 3(4)-полюсное УЗО 25 А и ведёте кабелем 4х2,5 мм2. При этом установленная мощность плиты может быть уже соответственно, 7-8 кВт
  3. Если варочную будете подключать на 3 фазы, то берёте 3 фазы с рубильника, далее ставите связку 3(4)-полюсный автомат 16 А + 4-полюсное УЗО 25 А и ведёте кабелем 5х2,5 мм2. При этом установленная мощность плиты может быть уже соответственно, практически любая из доступных

mvs87 написал : А у Вас в одной комноте разных фаз не будет?

это критично только для соседних розеток. Свет/розетки/кондей/ТП могут быть с любых фаз относительно друг друга даже в одном помещении.

0
Zevs
Zevs
Новичок

Регистрация: 16.05.2013

Краснодар

Сообщений: 12

16.05.2013 в 14:53:56

2 вариант более предпочтительный, исправил.

Только забыл убрать после УЗО на Варочной надпись - "В25" :)

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.05.2013 в 15:09:39

А как вы со счетчика выходите? Что под один клем на счетчике два выхода(котел и рубильник)? Должно быть по другому. Вводной автомат-Счетчик-Отходящимй автомат(или рубильник), а уж потом все остальное.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.05.2013 в 15:21:49

найк01.13 Со счётчика на автомат котла и далее на кабель :)

0
Zevs
Zevs
Новичок

Регистрация: 16.05.2013

Краснодар

Сообщений: 12

16.05.2013 в 15:31:18

Хороший вопрос, автомат нужен в ВРУ на 25 А 4-х полюсный, с него потом на рубильник щита в доме, котел получается напрямую через АВ 16А , УЗМ его не защищает :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.05.2013 в 16:05:17

Начнем сначала. В доме вообще не надо ставить рубильник (не красиво и так никто не делает). А ВРУ скомплектовать по другому: Вводной автомат-счетчик-отводной автомат (рубильник)-автоматы отдельно на котел отдельно на дом. А уж потом все остальное

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.05.2013 в 16:13:23

найк01.13 написал : не красиво и так никто не делает

ага, совсем никто! вот, поизучайте фотки http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу