Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

22.05.2013 в 22:12:35

Приветствую друзья! Вопрос возник по работе данного устройства узм-51. Имею ввод подземным бронированным кабелем в дом в распред. щит дома. 3-и фазы 380 вольт. Так вот-в моем собранном щите поставил эти устройства после вводного автомата в дом. Так же поставил вольтметр марки Вольтметр Вм-3 Ну и при первом включении запустились только 2-е первых фазы а третья никак на запускалась. Думал может провод бронированный с браком. но потом немного осмыслив-увидел лампочку внизу узм-красным горит-значит авария. Так вот стал крутить регулятор на узм -стояло мах-240-поставил 260В min-поставил на 190в. Все заработало. Так вот теперь буквально следя за вольтметром вижу по третьей фазе показывает 255-опять срабатывает защита на узм-51. потом как напряжение стало менее 255-эта узм-снова заработала. По вольтметру заметил что напряжение по фазам 1-я -210в 2-я - 240в 3-я-250в не претендую что вольтметр этот точен-но теперь на след день вырубает другие узм напряжение прыгает то 200-то 250-260в узм-ки то сработают то включаются-чайник вскипятить нереально. включил болгарку то же самое-очень чуствительный прибор- отрубает сразу- ну и вот вопрос-как так жить-напряжение прыгает на 50-60 вольт по фазам. узм-ки срабатывают поставил пока перемычки -без этих узм-и сварка и электроприборы работают без проблем Посоветуйте как быть? а то уже планирую продать эти узм-слишком уж чувствительны

0
Вложение
Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

22.05.2013 в 22:27:31

Перекос фаз, вот что это. Трясти энергоснабжающую организацию - где-то плохой контакт нуля или нагрузки на ВЛ распределены неравномерно.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.05.2013 в 22:52:28

Кабель какой и сколько метров? Дикий перекос даже без нагрузки?

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

22.05.2013 в 23:07:04

ksiman написал : Кабель какой и сколько метров? Дикий перекос даже без нагрузки?

Да без нагрузки!- одна розетка и один выключатель с лампочкой ну даже если ничего не включать напряжение прыгает Кабель броня 5х10 квадратов-длина метров 30 закопан от щита учета в домовой щит

0
Вложение
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

23.05.2013 в 01:28:15

elf.arxont написал : Трясти энергоснабжающую организацию

Какая линия, голый провод, или СИП, какое его сечение и как далеко от Вас трансформатор? Какая у Вас система заземления, заземлён ли нулевой провод? Всё это может сказываться на качестве электроэнергии, ну и неравномерная загрузка трансформатора по фазам- тоже.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.05.2013 в 07:29:24

Похоже это банальный перекос по фазам из-за тонкого длинного нулевого проводника ВЛ (или где-то плохой контакт на нём)

0
Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.05.2013 в 08:00:06

Михаил 53 написал : Какая линия, голый провод, или СИП, какое его сечение и как далеко от Вас трансформатор? Какая у Вас система заземления, заземлён ли нулевой провод? Всё это может сказываться на качестве электроэнергии, ну и неравномерная загрузка трансформатора по фазам- тоже.

Выше уже написал---кабель медь в броне-ввбшв 5х10 кабель закопан в землю к дому и в через пол заходит в домовой щит. Заземление TN-C-S деление PEN выполнено в щите учета на N и РЕ Заземление у щита учета конечно есть своё-2-а прута 2см по 2.5 метра забиты в землю-обварены полосой 50мм

Ну у меня по планам еще свое заземление возле дома и ввод к домовому щиту-но думаю это ничего не изменит-напряжение плавает +-30 вольт точно если не более. а что-то включить то может вообще сразу просесть до 170в

думаю в электросети жалобу написать на некачественное предоставление услуги-а именно энергии --пусть разбираются

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

23.05.2013 в 08:16:03

Igor2772, вопрос Михаил 53, в том какая линия к вам идёт - дело же не в вашем вводном кабеле,а в том какой провод от трансформатора и сколько метров до ТП,состояние этой линии - есть ли скрутки на ВЛ или у вас СИП?

Igor2772 написал : а что-то включить то может вообще сразу просесть до 170в

Это говорит о том , что состояние магистрали мягко говоря - хреноватое.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.05.2013 в 08:45:42

Igor2772, Ваш кабель идет непосредственно от КТП? Если при нагрузке одной фазы повышается напряжение на других - где-то плохой контакт нуля между трансформатором и Вами (или отсутствие оного и "ноль" берется с заземления щита учета).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.05.2013 в 08:51:20

Ещё возможно перекашивает сам трансформатор из-за неравномерного распределения нагрузок по фазам. Это возможно при его подключении по схеме Звезда-Звезда

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу