decodder
decodder
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 11

25.05.2013 в 11:32:54

Столкнулся с такой неожиданностью. Частный домик. На вводе стоит УЗО 30ма. Устанавливали технику на кухне. В этот время в остальной части дома потребителей кроме пары лампочек не было. Теперь суть. Две розетки, расположенные в 1.2м друг от друга, соединены последовательно провод в провод, ничего не перепутано. Включаю стиралку в первую из них (по ходу кабеля) - все нормально, включаю в следующую - выбивает УЗО. Что за? Лишние полтора метра кабеля так влияют? Я понимаю, токи утечки добавятся, но 0,4мА на метр (если не ошибаюсь) не должны стать критическими. Весь дом практически без потребителей! С чем может быть связано?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.05.2013 в 11:40:41

decodder, Значит эти 1,2 метра провода дают утечку(возможно это ПУНП или другой хреновый, или есть скрутки плохо заизолированные) или в розетке лишний контакт со стеной.

0
decodder
decodder
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 11

25.05.2013 в 11:44:33

Провод ВВГнг 3х2.5. Пробовал для эксперимента так - взял отрезок кабеля 1.5 м, розетку на конец и подключил к первой розетке вместо кабеля который в стене. Тоже были подозрения, что в стене бяка. Результат тот же.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.05.2013 в 12:01:50

decodder, Значит УЗО "простыло" и чихает!??

0
decodder
decodder
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 11

25.05.2013 в 12:04:55

Вот уж небось. А еще, кстати, если землю отбросить - то не выбивает, утечка через земляной провод. А еще (одни барабашки!) если землю с нулем закоротить - выбивает.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.05.2013 в 12:12:36

decodder написал : Вот уж небось. А еще, кстати, если землю отбросить - то не выбивает, утечка через земляной провод. А еще (одни барабашки!) если землю с нулем закоротить - выбивает.

А у Вас случаем не собственное заземление по схеме ТТ??? Если нет, то откуда земляной???

0
Сергей......
Сергей......
Резидент

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

25.05.2013 в 12:35:19

decodder написал : Провод ВВГнг 3х2.5. Пробовал для эксперимента так - взял отрезок кабеля 1.5 м, розетку на конец и подключил к первой розетке вместо кабеля который в стене. Тоже были подозрения, что в стене бяка. Результат тот же.

Т.е. по сути, в первую розетку включаете - всё ОК, а если в неё же через удлинитель 1.5 м. - срабатывает УЗО? Или я что не так понял?

0
decodder
decodder
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 11

25.05.2013 в 12:45:21

DED@ПВО, да - по схеме ТТ, если я ничего не путаю. На участке контур заземления, земляной от него и не связан с нейтралью.

Сергей......, именно так.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.05.2013 в 12:56:24

Провод не утекает, т.к. он подключен стационарно и без нагрузки УЗО не выбивает.

0
decodder
decodder
Новичок

Регистрация: 28.03.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 11

25.05.2013 в 13:02:49

ksiman, логично. Только вот что тогда утекает.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.05.2013 в 13:03:41

decodder написал : ksiman, логично. Только вот что тогда утекает.

Теперь возможные варианты:

  • перепутаны N и PE в неработающей розетке
  • нет контакта PE в работающей розетке, а стиралка при этом утекает. Такое наблюдаю сплошь и рядом. Усики PE розетки немного утапливаются и не контачат с PE вилки :(
  • эти розетки имеют различную фазировку L и N
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.