Решился создать новую тему со своими вопросами.
Перебираем, а точнее собираем заново перевезенную из пункта А в пункт Б
рециркуляционную автомойку.
Автомойка б/у на два поста.
Вот что там сейчас стоит :
--> AВ С32 --> 3-х фазный счетчик--> диффавтомат на 63А --> и далее однополюсники С16 фирмы ЁК.
Нагрузки только однофазные: насосы, вентиляторы и т.д.
Убеждаю владельца перебрать ЩУР . Все равно идет полный перемонтаж всего электрооборудования.
Хотелось бы проконсультироваться по начинке вводного ЩУРн.
Спасибо.
Если промышленная сборка то не стоит этого делать- обойтись ревизией, чтобы при несчастном случае не оказаться крайним (особо опасное помещение).
От вводного щитка осталась лишь панель монтажная, на котором прикручены DIN рейки с автоматами. Монтажа почти нет - все обрезано.
Все равно электромонтажникам проводить весь цикл работ, т.к. проводки как таковой нет. Поэтому и спрашиваю - что необходимо поставить в ЩУРн?
Насосы все мощностью не более 750 Ватт, по освещению и розеткам также понятно. 3-х фазных потребителей нет и не будет. Установка УК-1к также оснащена насосом Xcm150-1m(0.75кВт). 2 шт. Kärcher по 3,4 кВт(1ф/220В).
Марку щита можно озвучить? Еще раз повторюсь- отсебятину лепить не стоит. По вышеозвученному оборудованию max мощность составляет порядка 10 кВт. (с учетом 4-х вентиляторов).
iyri написал :
Марку щита можно озвучить? Еще раз повторюсь- отсебятину лепить не стоит. По вышеозвученному оборудованию max мощность составляет порядка 10 кВт. (с учетом 4-х вентиляторов).
Какой щит был в "прошлой жизни" неизвестно. От него осталась задняя монтажная панель. Сейчас планируем поставить ЩУРн-3/30. Он устанавливается в машинном отделении.
На фото вид из "прошлого". Теперь все это в разобранном виде.
рубильник 3ф-->счетчик 3ф-->УЗО 3ф с током утечки 100-300мА -->дифавтоматы 1ф с током утечки 30мА на каждую линию
нагрузку распределить равномерно по трем фазам методом коэффициента использования
ну и автоматику брать легранд, а не иек какой-нибудь
Спасибо.
Выбрали щиток ЩРн-П-54 с дверцей IP65. На вводе все таки автомат С32 (АВВ) и далее все электрические цепи, которые идут в моечные отделения, через выключатели автоматические диф. тока DSH941R C16 30мА тип АС