Двухкомнатная квартира в строящемся доме. По проекту в квартиру заходят один кабель 3х6 (электроплита), два кабеля 3х2,5 (розетки на кухне и в комнатах) и один кабель 3х1,5 (освещение). Вводный автомат 40А. Я планирую оставить в этажном щите только вводный автомат и электросчётчик, а в квартире установить дополнительный щит с вводным кабелем 3х10 от этажного щита.
Собственно, вот схема:
Ниша в стене подготовлена для трёхрядного шита на 36 модулей.
Предвидя вопросы, сразу отвечу:
1) Кладовка находится на лестничной площадке, поэтому к ней отдельная линия освещения с автоматом. Розеток в кладовке нет.
2) Освещение защищено УЗО потому что квартира своя и я решил не экономить на одном УЗО в ущерб безопасности.
3) Освещение в ванной защищено УЗО 10мА потому что а) всё-равно ставлю УЗО 10мА для розетки в ванной и б) кроме потолочного будет ещё и настенный светильник IP44 над умывальником, находящимся во 2-й зоне (возле ванной).
4) Кабель для духовки и водонагревателя - 3х4 а не 3х2,5 только для того, чтобы меньше грелся, т.к. мощность обоих приборов доходит до 3500 Вт. Розетки обычные, на 16А. Только для варочной поверхности розетка на 32А.
Внутри щитка думаю использовать объединяемые перемычками .
Ещё не уверен, нужно ли вести отдельные линии для освещения и розеток на лоджии.
Jurgen написал :
2) Освещение защищено УЗО потому что квартира своя и я решил не экономить на одном УЗО в ущерб безопасности.
Советую разделить освещение в квартире на 1-3 группы и разнести под разные УЗО, чтобы в случае чего не остаться полностью без света.
То же самое с розетками: разделите на 2-3 автомата (можете даже по комнатам).
Jurgen написал :
4) Кабель для духовки и водонагревателя - 3х4 а не 3х2,5 только для того, чтобы меньше грелся, т.к. мощность обоих приборов доходит до 3500 Вт. Розетки обычные, на 16А. Только для варочной поверхности розетка на 32А.
Замучаетесь устанавливать розетки с 3х4. Лучше купить честные 3х2.5.
Jurgen написал :
Внутри щитка думаю использовать объединяемые перемычками клеммы от Wago.
Можно обойтись без них, но я обычно (при необходимости) ставлю вот такие: (ABB D4/6.NLP)
Jurgen написал :
Ещё не уверен, нужно ли вести отдельные линии для освещения и розеток на лоджии.
Да,нужно. Обязательно под свое УЗО.
Весь внутрищитовой монтаж ПуГВ 6мм^2. Никаких 2.5мм^2. Единственное исключение - от рубильника до шинки, соединяющей УЗО 10мм^2.
Объединяемые перемычками клеммы я думал использовать для распараллеливания выхода из УЗО на входы в автоматы. А как лучше (проще, правильней)?
cwdlcs написал :
Советую разделить освещение в квартире на 1-3 группы ... То же самое с розетками
Если добавить к существующей схеме одно УЗО и два автомата для лоджии, то всего получится 24 модуля. Кроме того, я хотел что-то для защиты от перенапряжения. И ещё розетку на DIN-рейку. Если добавить дополнительные группы на розетки и свет, то хватит ли места в щитке (три ряда по 12 модулей)? Ведь это всё нужно ещё как-то соединить между собой.
Jurgen написал :
Объединяемые перемычками клеммы я думал использовать для распараллеливания выхода из УЗО на входы в автоматы. А как лучше (проще, правильней)?
Jurgen написал :
Объединяемые перемычками клеммы я думал использовать для распараллеливания выхода из УЗО на входы в автоматы. А как лучше (проще, правильней)?
Для распараллеливания нулей после УЗО я ставлю кросс-модули :
(Необходимые размеры зависят от количества необходимых подключений)
Фазу распараллелить просто: ставите автоматы, стоящие под одним УЗО, рядом и объединяете их шинкой. Шинку запитываете напрямую от УЗО.
Jurgen написал :
Если добавить к существующей схеме одно УЗО и два автомата для лоджии, то всего получится 24 модуля. Кроме того, я хотел что-то для защиты от перенапряжения. И ещё розетку на DIN-рейку. Если добавить дополнительные группы на розетки и свет, то хватит ли места в щитке (три ряда по 12 модулей)?
В квартире из защиты от перенапряжений необходим только УЗМ-51м от Меандрa.
Считаем, если :
Jurgen написал :
добавить к существующей схеме одно УЗО и два автомата для лоджии, то всего получится 24 модуля
Добавляем 2 модуля УЗМ, 2 модуля розетка, 4 модуля кросс-модуль для нулей. Остается еще 4 модуля: как раз 2 на свет, 2 на розетки.
cwdlcs написал :
На каком производителе будете все собирать?
Щиток , поэтому для единообразия и автоматы с УЗО хочу тоже вот от Hager. Например, автоматы серии MBN до 6кА с прозрачной пластиковой крышкой для маркировки.
Чтобы в случае короткого замыкания срабатывал автомат в квартирном щите ("В"), а не вводный автомат в этажном ("С"). Вот если бы был способ обеспечить селективность и по превышению нагрузки, то я был бы вообще счастлив.