Делают новую проводку в однушке. Мастер предложил такой вариант щитка. Подскажите плиз если что не так..
Коробка в квартире всего на 18 автоматов.. Вводной можно вынести в общий щиток, а вот УЗМ-51М не хотелось бы.. Поэтому места в обрез и поставить дифы на плиту и духовку не куда ((
Премного благодарен.
lapshik написал :
Подскажите плиз если что не так..
1) про номиналы 25А для кабеля 2.5 квадрата забыть, только 16А
2) УЗО 63А/10мА не существует. Есть 63/30, 16/10 - это у всех производителей, и у шнайдера есть 25/10
А счётчик где? В общем этажном? Тогда и вводной Перед счётчиком, а после - не нужен, только узм да групповые автоматы. Места всё-равно мало, поэтому наверно диф на проточник актуальнее, чем на холодильник и ПММ - на эти приборы 2 линии под защитой автоматов на 16А. Насчитал 19 модулей.... Что-то надо ещё мудрить
а зачем свет вешать под УЗО вместе с розетками? вырубит розетки - вырубит и свет
розетки лучше разделить на разные автоматы
у меня в 18 модульный щиток для однокомнатной вышло побольше автоматов, только вводной, квартирное УЗО, и защита в щитке на площадке (шириной 7 модулей)
3х2,5 - 25 А >> 3x2,5 - 16А лучше не автоматы понижать, а сечение кабеля повышать
elecktris написал :
4 квадрата в розетку подключать - противоестественно и не богоугодно
согласен 4 квадрата в розетку неправильно,
но, а кто сказал что духовой шкаф через розетку?, или зачем автор поставил туда 25А автомат, если духовой шкаф 16А, то и ставить 16А автомат
и варочная панель тоже
pnetmon написал :
а кто сказал что духовой шкаф через розетку?
духовой шкаф всё же через розетку. Почти всегда. Значит, автомат 16А. Есть мощные, подключаются через клеммник, но я такую ровно один раз видел. А варочную да, кабель 4 квадрата напрямую на клеммник, автомат 32А
pnetmon написал :
а зачем свет вешать под УЗО вместе с розетками? вырубит розетки - вырубит и свет
розетки лучше разделить на разные автоматы
Если свет одной комнаты, а розетки другой - ИМХО, это самый оптимальный вариант.
Вырубает одно УЗО - остается часть света и часть розеток. А вот 100% света на 1 УЗО вешать - это опасно, один чих - и мы сидим со свечками во всей квартире.
Почему проточник лучше отдельно ставить? от УЗО которое на ванну?
elecktris написал :
А счётчик где? В общем этажном?
Да счётчик там и остался, там есть вводной до него, потом стоит общее УЗО.. (я не стал рисовать счётчик тут) Думаю после счётчика установить противопожарное УЗО 63А 300 мА. а с него кабелем в квартиру на УЗМ сразу.
Solovey написал :
А вот 100% света на 1 УЗО вешать - это опасно, один чих - и мы сидим со свечками во всей квартире.
Ну почему же 100%, Вы забыли про санузел ))
elecktris написал :
Места всё-равно мало, поэтому наверно диф на проточник актуальнее, чем на холодильник и ПММ
Да я тоже так думаю, но тогда никак уже не вписываюсь в 18 (( Может есть дифы которые занимают 1 место?
lapshik написал :
Сфоткал щиток на лестничной клетке.. на 4 квартиры (65, 66, 67, 68).. Можно определить тут заземление нормальное есть? Стоит ли подсоединять 3ю жилу?
PS вводной кабель в квартиру думаю подключить на выход ВДТ "ЩИТ".. можно так?
lapshik написал :
Можно определить тут заземление нормальное есть?
Магистраль РЕ вижу,а вот что там творится на шине куда они его сняли - ни черта не видно,поближе верхнюю шинку снимите куда РЕ приходит и нолевые (синие проводки)
А у ekf и правда в каталоге такие УЗО нашлись. И 63/10 и 80/10 и даже 100/10 я очень сильно удивлен, теперь буду знать что есть такие "зверьки" в природе. Хотя, ekf - наверное только врагу советовать, а у брендовых производителей (АББ, Легранд, Шнайдер) таких номиналов уж точно пока нет.
Почему сразу врагу советовать EKF. Вот мой брат и я только эту продукцию от этой хорошей и надежной компании и покупаем, а все потому, что полностью доверяем себя и свою жизнь этой компании. Продукция этой компании надежная и правильная, ремонту тоже поддается, а не так Шнайдер открыл и не понимаешь что с ним дальше делать. А вот продукция этой компании нам по-душе. А вот если кто и попался на не качественную продукцию этой компании это наверное скорее всего подделки конкурентов, которые компания не может собственными силами попросту уничтожить. Думаю все дело именно в конкурентах более старых компаниях, которые на рынке уже успели все монополизировать и в их же интересах не давать молодым компаниям идти в перед. Но думаю люди в скорем времени сами убедятся в надежности продукции компании EKF.
А у ekf и правда в каталоге такие УЗО нашлись. И 63/10 и 80/10 и даже 100/10 я очень сильно удивлен, теперь буду знать что есть такие "зверьки" в природе. Хотя, ekf - наверное только врагу советовать, а у брендовых производителей (АББ, Легранд, Шнайдер) таких номиналов уж точно пока нет.
Почему сразу врагу советовать EKF. Вот мой брат и я только эту продукцию от этой хорошей и надежной компании и покупаем, а все потому, что полностью доверяем себя и свою жизнь этой компании. Продукция этой компании надежная и правильная, ремонту тоже поддается, а не так Шнайдер открыл и не понимаешь что с ним дальше делать. А вот продукция этой компании нам по-душе. А вот если кто и попался на не качественную продукцию этой компании это наверное скорее всего подделки конкурентов, которые компания не может собственными силами попросту уничтожить. Думаю все дело именно в конкурентах более старых компаниях, которые на рынке уже успели все монополизировать и в их же интересах не давать молодым компаниям идти в перед. Но думаю люди в скорем времени сами убедятся в надежности продукции компании EKF.
Да-а-а, такой бред только за деньги и можно написать.