AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

15.06.2013 в 23:59:42

Добрый день,

Подскажите пожалуйста, что в моей схеме не так:

Счетчик - Автомат по фазе - УЗО 100 мА - серия двухполюсных автоматов - пара двухполюсных автоматов + пара УЗО 30 мА к ним. При замыкании в розетке нуля на землю все УЗО стоят как ни в чем не бывало. Земля - нуль около 20 В.

Так вроде все красиво собрал, а не работает :(.

Заранее спасибо.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.06.2013 в 01:44:59

AKH74, земля откуда взялась в розетках?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2013 в 08:18:14

AKH74 написал : Земля - нуль около 20 В.

Земля какая-то неправильная... В многоквартирных домах должно быть не более 5-7В. В частных немного побольше.

0
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

16.06.2013 в 09:39:05

andrewkhv написал : земля откуда взялась в розетках?

С шины в щитке. На нее заведены PE с вводного кабеля, а также отдельно проведенная вводная PE.

ksiman написал : Земля какая-то неправильная... В многоквартирных домах должно быть не более 5-7В. В частных немного побольше.

Дом очень многоквартирный, квартир 500. Вот что намерил, то намерил. Ничего не могу с этим поделать :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2013 в 09:53:02

AKH74 написал : С шины в щитке. На нее заведены PE с вводного кабеля, а также отдельно проведенная вводная PE.

Отдельная вводная PE это как и откуда?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.06.2013 в 10:00:45

AKH74, фотографии открытого этажного и квартирного щитов помогут понять, что не в порядке

0
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

16.06.2013 в 10:01:24

ksiman написал : Отдельная вводная PE это как и откуда?

Ой, извините, это я брежу, она тоже уходящая в квартиру на водопроводные трубы. Просто подключил и решил что ввел :).

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.06.2013 в 10:03:25

кстати, а если лампочку включить между фазой и землей, узо срабатывает?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2013 в 10:04:09

AKH74 написал : Ой, извините, это я брежу, она тоже уходящая в квартиру на водопроводные трубы. Просто подключил и решил что ввел :).

Не очень правильно щитовое PE соединять напрямую с трубами - потекут немалые уравнивающие токи с возможными последствиями :( Водопроводные трубы в начале подключаются в ДСУП в санузле

0
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

16.06.2013 в 10:23:31

andrewkhv написал : кстати, а если лампочку включить между фазой и землей, узо срабатывает?

Надо проверить? я не проверял ...

0
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

16.06.2013 в 10:37:24

ksiman написал : Не очень правильно щитовое PE соединять напрямую с трубами - потекут немалые уравнивающие токи с возможными последствиями :( Водопроводные трубы в начале подключаются в ДСУП в санузле

Ох, еще ДСУП возник :). У меня, наверное был такой ДСУП (белая коробочка с клеммниками на стене), на которую шли провода от труб с одной стороны и провод к щитку с другой. Может я не прав, но я это дело соединил через обычный ваговский клеммник и упаковал в стену в распредкоробке. Разницы не вижу. Только выглядит все сильно приличнее.

Но все-таки, возвращаясь к теме разговора, как быть с УЗО? Хнык :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.