Да простит меня модератор за такой заголовок, но действительно нужны советы бывалых.
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста, так сказать, дилетанту электрику. Возникла необходимость проводки электрики в частном доме. Не себе, товарищу.
Материал уже закуплен:
Провод ВВГ 3*2,5 для розеток и основной трассы
Провод ВВГ 2*1,5 для освещения
соответственно розетки, выключатели, коробки.
Также куплен счетчик Энергомера СЕ102
А вопросы соответственно по сборке непосредственно электрического щитка.
1.Как правильно рассчитать автоматы(на розетки, освещение и стиралку). Думал собрать вот по такой схеме ( http://www.electromontaj-st.ru/images/stories/foto/shema%20podklygenia%20uzo.jpg ), только провод заземления здесь не указан...
2Параметры входного автомата подбираются исходя из параметров "других" автоматов?
3С какими параметрами брать УЗО?
4Каким кабелем производится монтаж внутри щитка?
5Как правильно организовать заземление?
Вот как-то так... Очень надеюсь на ВАШУ помощь. Заранее спасибо.
PS:Из техники предполагается наличие стиралки,чайника,2х кондиционеров,холодильника, 2тв. Также предполагается наличие теплых полов.
Просто надо срочно, так сказать...Форум самому покурить не проблема...а времечка его курить почти нет...нужно разводить проводку, поэтому обратился к Вам, мастерам своего дела...
Зокир написал :
нужно разводить проводку, поэтому обратился к Вам
всё равно же не послушаете... но хотя бы УЗО купите не на 20 а 32 и более Ампер (не менее вводного)
на основную трассу 2.5 квадрата мало (он максимум 25 Ампер) придется докупать большего сечения или снижать номинал вводного автомата
монтаж щита можете выполнить вводным кабелем, распотрошив его, или купить многопроволочный... наконечники... клещи...
провод и на свет нужен трёхжильный по правилам...
и земельку Вы как планируете организовывать плюс ввод?
Если бы делал себе и капитально, то конечно перелопатил бы кучу инфы с нормами и правилами монтажа проводки в доме. Но весь тот материал, описаный выше закупал не я сам, он был закуплен товарищем по совету какого-то там электрика, автоматы ему сказал просто брать на 16А, делать без всяких узо и прочей доп защиты, а сам свалил... Вот теперь приходиться думать что делать с тем, что есть....обратно ведь это все уже не вернешь... а так как многолетнего опыта за плечами нет, обратился к вам....
А какого сечения кабель нужен для монтажа в щитке?
А что если к примеру каждую комнату посадить на свой автомат? Имеется ввиду не меняя кабеля, т.к его купили 100 с лишним метров, его девать просто некуда... Тогда ведь и нагрузка снижается, так ведь? А УЗО на 32А 30ма уже ставить сразу перед всеми автоматами. И для за заземления, получается что в щитке все жилы заземления от розеток крепятся к отдельной шине, а от нее отдельным кабелем уже выводится?
Вам нужна хотя бы расчетная схема, или монтажная схема (включает планы с трассами и схему электрическую). В идеале лучше заказать проект (подешевле без согласований - у фрилансера, подороже со всеми согласованиями - у фирмы)
Могу скинуть заготовку расчета в екселе
Зокир написал :
Провод ВВГ 3*2,5 для розеток и основной трассы
лучше конечно ВВГнг 3*2,5 или Nym 3*2,5. (открыто в трубах, коробах, скрыто в мет трубе)
Ваша Схема очень простая.. похожа на вашу
если у вас дом, то там минимум 2-3-4-5 комнаты, кухня, коридоры, крыльцо, туалет с ванной и тд
а это больше чем три автомата один узо и вводной автомат
1) стиралка - узо+авт или диф
2) 2х кондиционеров - узо+авт или диф смотреть по нагрузке, возможно повесить каждый отдельно на узо+авт или диф
3) чайник + кухонная группа розеток - узо+авт или диф
3) холодильник + вторая группа кух розеток - узо+авт или диф,
4) 2тв+ розетки в комнате - узо+авт или диф.
5) Также предполагается наличие теплых полов.- узо+авт или диф
Можно повесить на одно УЗО до 2-3 автоматов с силовыми группами так немного сэкономим по цене. Но нужно пдумать как грамотно раскинуть.
В общем можно судить по группам после того как будет видно на плане какой и где потребитель, и знать примерную нагрузку каждого, и потом отдать спецу на расчет, или позвать спеца на шашлыки и вместе рассчитать схему до первого выпитого стакана.
Зокир написал :
2Параметры входного автомата подбираются исходя из параметров "других" автоматов?
Все по расчету, по селективности. Никакой самодеятельности какой был такой и купили, я не про вас, а про реальные случаи когда ставили вводной автомат 16 а отходящие по 25, эх жаль тогда не сфоткал эту картину
Зокир написал :
4Каким кабелем производится монтаж внутри щитка?
Провод установочный ПВ-1 или ПВ-3
Зокир написал :
5Как правильно организовать заземление?
ввод в дом скорее будет TN-c-s внутри дома TN-s, в туалете и ванной незабываем про ДСУП дополнительная система уравнивания потенциалов, незабываем про молниезащиту, рачитываем или прикидываем из опыта количество штырей в землю
Соединяем молниеприемник, молниеотводы, ГЗШ от щита штыри заземления. В интернете куча схем.
Главное, если вы уже собрались делать электромонтаж своего дома своими силами, то не стоит особо надеятся на интернет форумы, где все дают советы не неся за собой какую либо ответственность. Лучше взять с собой спеца и чтобы он все на пальцах рассказал показал, и подтвердил из нормативных докментов и на практитке что и как, и в идеале, чтобы вы сделали черновую разводку сами но доверили ему расключение коробок, щита, и заземления, там уж разберетесь как расчитаться. Но это в сто раз лучше чем начитаться советов, сделать как то , пусть даже и аккуратно. Это дом, частный, скорее всего деревянный, тут нужна особая ответственность!
Зокир написал :
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста, так сказать, дилетанту электрику. Возникла необходимость проводки электрики в частном доме. Не себе, товарищу.
Вот лучше форму почитать. чтобы набраться минимальных знаний.
Понимаете, никто Вам не будет пошагово рассказывать что и куда делать. Это как в универе, ни кто не будет учить арифметике, а сразу спросят решение квадратных уравнений через дискриминант.
Честно говоря, я Вас понимаю. Сам пришел с пустой головой. Так же ничего внятного поначалу не сказали.
Так-что, пущай товарисчь Ваш не жлобится, вызовите электрика, обговорите какую схему он предлагает. Нарисуйте и кидайте сюда - тут уже будет другой разговор, будет что обсудить и куда послать.
p.s. это по началу только кажется, что электрика для дома это "фи, пустяки" - когда углубляешься, понимаешь, не всё так просто. Особенно, подбор номиналов и типов защиты.
Зокир, не парьте мозги себе и другим... на форуме насоветуют "семь верст до небес..." Найдите специалиста и заплатите ему деньги за консультации и расчеты, по крайней мере, будете знать с кого спросить в случае чего...
Ixtim написал :Зокир, не парьте мозги себе и другим... на форуме насоветуют "семь верст до небес..." Найдите специалиста и заплатите ему деньги за консультации и расчеты, по крайней мере, будете знать с кого спросить в случае чего...
Я конечно понимаю что это вариант самый простой. Но хотелось бы сделать все самому. По поводу расчета мощности есть может у кого-нибудь таблицы со значениями мощностей приборов...