Уважаемые специалисты, прошу вашего совета.
Вот уже в течении более 2 месяцев в квартире, и во всем подъезде периодически мигает свет, мигания в сторону увеличения напряжения. Вызывали электрика из ЖЭУ- проверил соединения в щите на лестничной площадке, и в подвале - сказал всё чисто, предположил что кто-то занимается электросваркой. Но эта версия отпадает: свет мигает и днем, и ночью, и продолжительное время, и характер мигания не такой, как бывает при сварке.
Проводил замеры стрелочным вольтметром:
В период отсутствия "приступов мигания" уровень напряжения 230 В. Когда начинаются мигания, уровень напряжения возрастает до 250 В, затем возвращается к 230 В. Частота миганий примерно 1 колебание в секунду. Мигания происходят "приступами" длительностью 3-5 минут, с короткими перерывами.
В чем может быть причина такого явления? Какие меры принимать?
Нет, в доме у нас нет никаких фирм, цехов, только квартиры. В подвал ходим регулярно, никаких работ там не ведется... Как дальше решать проблему - трудно представить... Электрик был, обгораний не нашел... А ведь я понимаю, что если ноль догорит полностью - последствия для бытовой техники будут катастрофические.
Эти вопросы в основном для электрика ЖЭКа. Начать с ВРУ, потом этажные.
1 – какое напряжение пофазно прямо с ввода (до рубильника)?
2 – какое напряжение после АВ стояка (если не пробки)?
3 – сколько вводов в ВРУ?
4 – если 2 ввода дом на двух или на одном второй в резерве?
5 – если 2 ввода и один в резерве возможно ли сесть на резервный?
6 – нули кабелей с подстанции идут по броне или жилой?
7 – нули с кабеля сидят прямо на корпусе ячейки или на нулевой шине которая приболчена к ячейке?
8 – сами ячейки между собой хорошо соединены?
9 – в момент скачков лифты работают (если есть)?
10 – какая нагрузка пофазно после АВ на стояках (естественно, что разгрузить равномерно не получится)?
Лучше в ЖЭК написать официально заявление (обязательно зарегистрировать) и пусть разбираются. Потребуется, и на энергетиков выйдут.
А почему на ТП? Если наш подъезд полностью сидит на одной фазе? Или может быть на разных, но у соседей может мигать в сторону просадки, я мерил вольтметром только у себя...
Подьезд на одной фазе сидеть не может,максимум на этаже квартиры на одну фазу посажены.(помнится было такое что и подьезд сидел на одной фазе и целый дом,но это уже аварийные ситуации были)
Самый херовский случай, если в ТП обгорает алюминиевая шина PEN на болтовом присоединении к трансформатору. Впечатление на ранней стадии неисправности – как будто сварщик где-то на линии вручную мощно варит.
Посмотреть скачки напряжения в других подъездах (потребителей) и если есть даже небольшая – то бегом в УК. Не уходить пока не примут и не зарегистрируют письменное заявление.
Спасибо всем откликнувшимся.
Дальнейшее развитие событий следующее.
Сегодня вызвали вновь электрика из ЖЭУ. Пришел уже другой. Вместе с ним проверяли. Схемы электроснабжения на бумаге у него не было, так бы сфоткал и выложил здесь, но если описать словами то у нас так: в подвале дома стоит шкаф ВРУ. В этот шкаф из грунта входят 2 электрокабеля. Внизу шкафа нулевая шина, на эту шину прикручены нули обоих электрокабелей. И на эту же шину прикручены нулевые провода, которые далее поднимаются в подъезды к щитам на лестничных площадках. На лестничных площадках у нас по 3 квартиры, каждая квартира сидит на отдельной фазе. То есть фазы в подъезде распределены по стоякам.
Нашли обгорание нуля в ВРУ, в месте присоединения нулевого провода из подъездных щитов к нулевой шине. Узел был весь черный и шина горяченная. Соединение переделали. Теперь будем наблюдать за напряжением.
Что меня удивило:
Щиты в подъезде не заземлены, а занулены, то есть идущий в квартиру трехжильный провод - нулевой и земляной провод в щите посажены на нулевую шинку, эта шинка прикручена к корпусу щита.
Электрик сказал, что когда нуль плохой - напряжение подскакивает во всех трёх фазах, что он якобы при плохом нуле сам лично вольтметром замерял повышенное напряжение на всех фазах. Но, насколько я понимаю, такого быть не может? Если в одной фазе повышение напряжения, то в какой-то из других обязательно должна быть просадка?
Щиты в подъезде не заземлены, а занулены, то есть идущий в квартиру трехжильный провод - нулевой и земляной провод в щите посажены на нулевую шинку, эта шинка прикручена к корпусу щита.
Нормальная ситуация для старых домов.
РЕ проводник начали делать только в начале 2000-х годов.
Электрик сказал, что когда нуль плохой - напряжение подскакивает во всех трёх фазах, что он якобы при плохом нуле сам лично вольтметром замерял повышенное напряжение на всех фазах. Но, насколько я понимаю, такого быть не может? Если в одной фазе повышение напряжения, то в какой-то из других обязательно должна быть просадка?
Может.
Если бы ноль полностью отгорел, то было бы у всех кто выше 380В...
Dennikor написал :
Схемы электроснабжения на бумаге у него не было,
Правильно, зачем она нужна?
Если Вы хотите однолинейную схему квартиры, ЖЭК должен Вам сделать ксерокопию из проекта. Например по предоставлению паспорта (прописка), паспортный стол и так скажет.
Dennikor написал :
в подвале дома стоит шкаф ВРУ. В этот шкаф из грунта входят 2 электрокабеля. Внизу шкафа нулевая шина, на эту шину прикручены нули обоих электрокабелей. И на эту же шину прикручены нулевые провода, которые далее поднимаются в подъезды к щитам на лестничных площадках.
Очень хорошо.
Но фото бы объективно показало бы ситуацию.
Dennikor написал :
Нашли обгорание нуля в ВРУ, в месте присоединения нулевого провода из подъездных щитов к нулевой шине.
В данном случае четко просчитанно.
Dennikor написал :
Узел был весь черный и шина горяченная. Соединение переделали. Теперь будем наблюдать за напряжением.
Очень хорошо.
Dennikor написал :
В этот шкаф из грунта входят 2 электрокабеля.
Жаль, нет фото.
Данный дом может сесть на 2 фидера (разгрузка) с подстанции? Или нет (рубильник перекидной)? Или энергетики не позволяют в связи с перегрузкой на ТП?
Опять вопрос к электрикам ЖЭКа.
Электрик сказал, что когда нуль плохой - напряжение подскакивает во всех трёх фазах, что он якобы при плохом нуле сам лично вольтметром замерял повышенное напряжение на всех фазах. Но, насколько я понимаю, такого быть не может? Если в одной фазе повышение напряжения, то в какой-то из других обязательно должна быть просадка?
Правильно понимаете.
За ЖЭКовскими электриками вообще глаз да глаз нужен, потому как у них свое понимание электричества, среди них встречаются индивидуумы, отрицающие закон Ома...
ksiman написал :
Электрики не признают законы Ома
Сантехники не слышали закона Бернули
Строители против законов гравитации
Куда катиться Мир, законы нынче не в моде...
И каждый психопат, выпущенный из дурдома в 90-ых, после истерических воплей диссидентов о репрессивной советской психиатрии, теперь имеет свободный доступ к газовой плите и этажному щиту. Любой дебил может свободно купить мощные инструменты легко разрушающие железобетон и зарегистрироваться как предприниматель оказывающий услуги по ремонту. Дали свободу дуракам и не контролируют их. А чуть кто заикнется про контроль за этими дебилами - сразу истерики о препятствиях предпринимательству.
Shturman1 написал :
Видимо тот первый электрик плоховато посмотрел (если вообще смотрел на ВРУ)
Вообще должен быть журнал обходов инженерного оборудования дома в котором отражаются результаты этих обходов,отсюда делаем вывод что никакие обходы не делаются обслуживающей организацией а только берутся денежки за это, только сегодня подмахивали бумажки от УК так там только за осмотры оборудования в доме более 30тыс.рублей все расписано будь здоров и вентиляцию проверяют два раза в год и дезинфекцию делают четыре раза в год ит.д и т.па по факту ничего не делается вот такие законы у нас в стране можно брать деньги ничего не делать и вам за это ничего не будет, все для людей, небольшой кучке людей.