Аватар пользователя
сергей 30

Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

28.06.2013 в 15:43:41

Добрый день! решил сделать ремонт квартиры в новостройке. Дошло дело до электрики.

Составил небольшой план по электропроводке, скажите что не так заранее всем спасибо!

освещение:

  1. Освещение комнаты отдельная линия (провод 3x1,5 кв, автомат 10А)
  2. Освещение санузла и кухни отдельная линия (провод 3x1,5 кв автомат 10А)
  3. Освещение бра (подсветка возле кровати) и коридора отдельная линия (провод 3x1,5 кв автомат 10А)

Розетки:

  1. розетки в комнате (телевизор, DVD, зарядка телефона и разное) отдельная линия (провод 3x2,5 кв автомат 16А)
  2. розетки в комнате (компьютер, ноутбук, утюг) отдельная линия (провод 3x2,5 кв автомат 16А)
  3. кондиционер комната (питание внешнего и внутреннего блока) отдельная линия (провод 3x2,5 кв автомат 16А) кондиционер будет на всю квартиру один
  4. кухня розетка варочной панели отдельная линия (провод либо 3x4 или 3x6 кв автомат 32А или 40А)
  5. вытяжка, СВЧ, разное отдельная линия (провод 3x2,5 кв автомат 16А)
  6. розетки кухня 2 группы по 2-шт (разное, телевизор) отдельная линия (провод 3x2,5 кв автомат 16А)
  7. санузел 2 розетки (СМ и фен) отдельная линия (провод 3x2,5 кв) + дифавтомат на линии с16 30мА
  8. санузел и кухня теплый пол (кухня 5,5 кв м, санузел 3 кв м - площади теплого пола) отдельная линия ( провод 3x2,5) + дифавтомат на линии с16 30мА
  9. коридор группа из 2-х розеток отдельная линия (провод 3x2,5 кв автомат 16А)

В общем получается: 3 автомата 10А на освещение 8 автоматов 16А на розетки 1 автомат 32 или 40 А на варочную панель

Подскажите пожалуйста, что не так. Может лучше поставить УЗО на санузел, а не дифавтомат. И какое устройство посоветуете общее на квартиру.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.06.2013 в 16:26:04

  • какой ввод?
  • очень много розеточных линий (для однушки)
  • куча розеточных линий без дифзащиты
0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.06.2013 в 16:29:46

сергей 30 написал : . кухня розетка варочной панели отдельная линия (провод либо 3x4 или 3x6 кв автомат 32А или 40А)

3x4-автомат на 25А, 3x6-автомат на 32А. желательны узо на все розетки.

сергей 30 написал : И какое устройство посоветуете общее на квартиру.

Это зависит от того какая у вас присоединительная мощность по проекту.

ksiman написал :

  • очень много розеточных линий (для однушки)

Может вы имели ввиду много отдельных линий, хотя при таком варианте распаечные коробки не нужны

0
Аватар пользователя
сергей 30

Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

28.06.2013 в 17:24:17

ksiman написал :

  • какой ввод?
  • очень много розеточных линий (для однушки)
  • куча розеточных линий без дифзащиты

Пока не знаю какой ввод, дом еще стоиться но уже задумавыюсь о проводке. Предлагаете диф автоматы поставить на все розетки?

А если использовать распаечные коробки, то получается сечение провода нужно прокладывать больше чем 3x2,5 ?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.06.2013 в 17:35:22

сергей 30 написал : Предлагаете диф автоматы поставить на все розетки?

если деньги не жалко, можно вообще все только на диффах делать. связка "Узо+автомат(ы)" не хуже и дешевле, но больше места в щите занимает.

сергей 30 написал : А если использовать распаечные коробки, то получается сечение провода нужно прокладывать больше чем 3x2,5 ?

нет. и распаячные коробки - не лучшая идея.http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax

0
Аватар пользователя
сергей 30

Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

28.06.2013 в 18:17:24

Спасибо, интересная статья.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

28.06.2013 в 19:13:42

сергей 30 написал : А если использовать распаечные коробки

Делайте по нормальному- без распаек....

0
Аватар пользователя
сергей 30

Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

28.06.2013 в 19:16:56

Спасибо! А в общем не много будет если подцеплю на один автомат розетки из всей комнаты, с целью экономии места в щитке? Щиток будет на 24 автомата - это вместе со всеми узо и дифавтоматами. Счетчик будет на площадке в коридоре.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.06.2013 в 19:41:25

Для однокомнатной квартиры вполне достаточно 2 линии освещения, одну розеточную линию в комнату, 2 розеточные линии на кухню и остальное по необходимости.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

29.06.2013 в 08:05:38

Нормальная идея. Имеет право на жизнь. Единственное, розетки защитите ДИФом сверху и заложите еще одну линию под кондиционер на кухню. Пригодится скорее всего.

0
Аватар пользователя
pnetmon

Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

29.06.2013 в 15:34:15

можно на ванную поставить УЗО или ДИФ 10мА

а лучше почитать другие темы.... там и на холодильник отдельная линия и выключатель чтобы обесточить всю квартиру кроме холодильника

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

30.06.2013 в 17:56:14

pnetmon, тогда уже нужно быть последовательным- отдельные линии нужны на котел (если есть), аварийное освещение и заложить линию под сигнализацию.

0
Аватар пользователя
pnetmon

Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

30.06.2013 в 20:18:58

AlexMax написал : pnetmon, тогда уже нужно быть последовательным- отдельные линии нужны на котел (если есть), аварийное освещение и заложить линию под сигнализацию.

с таким не сталкивался, советую из своего маленького опыта :)

но думаю это закладывается как и холодильник, приходит линия с щитка с площадки, часть на холодильник, аварийное освещение (в квартире где?), котел, может линия на компьютер(если хочется), насосы аквариума(если есть), дверной звонок.... рубильник на квартиру где: узо, автоматы на все остальное

0
Аватар пользователя
сергей 30

Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

01.07.2013 в 14:03:36

Спасибо! Не подскажите по нормативам на однокомнатную квартиру положено сколько киловатт электроэнергии? И не будет ли проблем с энергетиками при большой электроразводке по квартире?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

01.07.2013 в 19:18:12

pnetmon, можно список расширять до бесконечности. Единственное, по поводу аварийного освещения- закладывается отдельная ветка после вводного АВ и РН(если есть). Она всегда под напряжением. Сейчас масса аварийных свктильников с акком, автоматически включающихся при пропадании сетевого напряжения. Очень удобно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу