13.07.2013 в 15:03:59
Как правильно по Гостам и Снипам -штробить канал в стене на какой то высоте от пола или кидать провод по полу? На какой высоте штробить? Если ремонтники проштробили канал рядом с батареей, 3-5 см ниже ее по уровню-это нормально?не опасно? Какие провода лучше использовать в квартире-уже запутался в ПВС,ПУМПАХ, НУМах и ВВГи тд.? Если на щитке стоят счетчик и автомат оба на 40 Ампер, и мне ведут провод от него до квартирного щитка, один электрик говорит нужен провод в квартиру 3х6, другой 3х10,как правильно?
13.07.2013 в 16:33:07
Саша919 написал : На какой высоте штробить?
Материал стен какой?
Саша919 написал : Если ремонтники проштробили канал рядом с батареей, 3-5 см ниже ее по уровню-это нормально?не опасно?
Если кабель проложен открыто опасно, если в штробе нормально.
Саша919 написал : мне ведут провод от него до квартирного щитка
Если плита газовая, то достаточно 3х6, если плита электрическая 3х10. Кабели - NYM или ВВГ, на другие не смотрите.
13.07.2013 в 17:21:04
Rumato написал : Кабели - NYM или ВВГ, на другие не смотрите.
Кабель ни NYM или ВВГ, а обязательно с индексами нг и LS, самый доступный ВВГнг-LS.
13.07.2013 в 19:45:42
Electrolamp Ну объясните мне глупому, как может загореться кабель в штробе, без доступа кислорода?:cool:
13.07.2013 в 19:52:34
Rumato Зато может изрядно надымить...
13.07.2013 в 20:00:43
НУМ хуже?
Rumato написал : Материал стен какой?
Панельный дом,бетон наверно,или что там используется Если кабель проложен открыто опасно, если в штробе нормально. В штробе. А он не будет нагреваться от батареи или вдруг если ее прорвет-не опасно? Если плита газовая, то достаточно 3х6, если плита электрическая 3х10. Плита электрическая. Кабели - NYM или ВВГ, на другие не смотрите.
Хорошо
13.07.2013 в 20:19:27
Саша919 написал : 40 Ампер , один электрик говорит нужен провод в квартиру 3х6, другой 3х10,как правильно?
и так и так , но в первом случае это проще и дешевле
Саша919 написал : На какой высоте штробить?
горизонтальные штробы? дом панельный?
Саша919 написал : Плита электрическая.
Ввод 3*10.
Саша919 написал : Панельный дом
Никаких горизонтальных штроб , проводка либо в стяжке либо по потолку за гкл или штукатуркой.
13.07.2013 в 20:56:14
Metall написал : Никаких горизонтальных штроб , проводка либо в стяжке либо по потолку за гкл или штукатуркой.
13.07.2013 в 20:57:43
Metall написал : и так и так , но в первом случае это проще и дешевле
--один из электриков сказал,что раз счетчик и автомат на 40 А, то оптимальным будет провод 3х4, а 3х6 и 3х10 не выберут больше тока. --насчет дешевле, может быть, но думаю ненамного и это здесь не главное,а главное надежность и некий запас провода
горизонтальные штробы? дом панельный?
----да,дом панельный, штробы горизонтальные, а когда идут к розетке, то вертикально
Нельзя горизонтальные штробы? Электрик сказал,что вроде по ГОСТУ так положено или он неправ?
ksiman написал :
- наружная в кабель каналах и плинтусах
Нельзя горизонтальные штробы? Электрик сказал,что вроде по ГОСТУ так положено или он неправ?
13.07.2013 в 21:01:03
Саша919 написал : Нельзя горизонтальные штробы? Электрик сказал,что вроде по ГОСТУ так положено или он неправ?
Если стены несущие, то очень неправ. Пусть покажет этот ГОСТ
13.07.2013 в 21:36:47
Саша919 написал : Нельзя горизонтальные штробы? Электрик сказал,что вроде по ГОСТУ так положено или он неправ?
Ваш электрик не прав. Штробы делайте вертикальные, кабель от одной штробы до другой- ведите по полу в будущую стяжку, или по потолку....
14.07.2013 в 00:20:30
Юрий-Электр Объясните пожалуйста, почему нельзя делать горизонтальные штробы в стенах? Может подскажите какой есть на этот счет ГОСТ, СНИП или еще какой-нибуь регламент??
14.07.2013 в 00:36:25
Приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. N 508-ПП
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ...
14.07.2013 в 01:22:41
Саша919 написал : Объясните пожалуйста, почему нельзя делать горизонтальные штробы в стенах?
очень доходчиво
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.