07.08.2013 в 10:08:40
В каких случаях требуются в токовых клещах "True RMS" и "МАХ" при измерении переменных токов?
07.08.2013 в 10:11:48
07.08.2013 в 11:52:59
Интересно а если инверторный сварочный на входе замерять пригодится та "TrueRMS"? или можно и простыми клещами без наворотов ток потребления из сети узнать. А то мнения разные как бы присутствуют.
07.08.2013 в 12:16:45
Ылектрик написал : Интересно а если инверторный сварочный на входе замерять пригодится та "TrueRMS"?
Насчет сварочника ничего не скажу, тем более, что сейчас пьян в хлам. А вот на примере неплохого бесперебойника картинки выкладываю :)
07.08.2013 в 13:20:24
MycopOk написал : Думаю, что True RMS все-таки не поможет :)
Поможет :) Им можно точно измерить ток обрезанной синусоиды после РМ
07.08.2013 в 13:27:27
TrueRMS требуется при измерении не синусоидальных токов. Это те же частотники, блоки питания импульсные, твердотельные реле с фазным регулированием, тиристорные/симисторные регуляторы и далее по списку. В общем там где используется ШИМ или синусоида подрезается.
Max в основном для пусковых токов. Или когда они скачут.
07.08.2013 в 14:02:19
MycopOk написал : А вот на примере неплохого бесперебойника картинки выкладываю
Напряжение на входе и на выходе? Верно?
07.08.2013 в 14:25:22
Solovey написал : Напряжение на входе и на выходе? Верно?
Просто на выходе. Первая фотография - упс просто пропускает напрямую все, вторая - работает на батарейках.
07.08.2013 в 22:38:26
ksiman написал : Поможет :) Им можно точно измерить ток обрезанной синусоиды после РМ
А что такое РМ ? Ругулятор мощности? в смысле - ограничитель мощности если он обрезает синус тока?
07.08.2013 в 22:48:28
РМ - Регулятор Мощности. Обычно тиристорный - обрезает начало полуволны
08.08.2013 в 17:13:11
SVKan написал : TrueRMS требуется при измерении не синусоидальных токов.
Не уважаемый я не настолько умный,поэтому пожалуйста для меня танкиста простыми словами.Я просто не совсем понимаю физику работы сварочного инвертора,вернее я понимаю ее возможно неправильно потому если кто сможет растолкуйте простым языком как чайнику. Вот берем данный прибор с данным наворотом вешаем его на провод питания инвертора,начинаем варить. На входе инвертора стоит выпрямитель, и что эти клещи просекут что там синусоида подрезается после выпрямителя.Ну даже не знаю понятно написал или как?Я понимаю если бы это повесить на уже подрезанную синусоиду,а вот на входе ну не въеду хоть стреляйте меня.
08.08.2013 в 17:15:31
Ылектрик написал : Вот берем данный прибор с данным наворотом вешаем его на провод питания инвертора, начинаем варить. .
Эти клещи просто правильно измерят ток :)
08.08.2013 в 17:16:57
MycopOk написал : Просто на выходе. Первая фотография - упс просто пропускает напрямую все, вторая - работает на батарейках.
В смысле в первом случае бесперебойник включен в сеть и как бы просто туже сеть и выдает,во втором случае сеть бесперебойника выключена и он ту переменку придумал от своих акумов. Или я что то не так понял?
08.08.2013 в 17:19:54
ksiman написал : Эти клещи просто правильно измерят ток
Да попробуем с другой стороны зайти. А если рядом повесить обычные китайские клещи без всяких там наворотов за 500деревянных. НАСКОЛЬКО будет велика разница в показаниях приборов.
08.08.2013 в 17:22:08
Ылектрик написал : Да попробуем с другой стороны зайти. А если рядом повесить обычные китайские клещи без всяких там наворотов за 500деревянных. НАСКОЛЬКО будет велика разница в показаниях приборов.
Сильно зависит от того, насколько ток несинусоидальный. Разница может достигать 50%
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу