В каких случаях требуются в токовых клещах "True RMS" и "МАХ" при измерении переменных токов?

  1. Я хоть и имею образование в электронике но кроме нескольких случаев не представляю для чего "True RMS" (реальное эффективное значение ) может потребоваться при измерении переменных токов, а цена за "True RMS" добавку очень существенна. Я бы их использовал для измерения эффективного тока поступающего на акустическую колонку или сетевого тока поступающего на: гитарный усилитель, электродвигатель при переменной механической нагрузке, отопитель или кондиционер в разных режимах, и т.д. хотя в принципе клещи-измеритель общей потребляемой мощности подошёл бы лучше для этих целей. И т.о. снова вопрос - В каких случаях требуются "True RMS" в токовых клещах при измерении переменных токов?
  2. А нужен ли "МАХ" при измерении переменных токов утечки или просто переменных малых токов? А когда этот "МАХ" (или "МИН") вообще нужен при измерении переменных токов (ну конечно кроме выше перечисленных случаев переменной нагрузки или аналогичных им если они верны)? Ведь потребление от сети обычных устройств практически не меняется. Для постоянных токов это может потребоваться при измерении максимального тока стартёра от батареи (до 1000 А)- это понятно. А для переменного тока - не очень (ну кроме может стартового тока электродвигателя или при конструировании электронной аппаратуры). Спасибо.
0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.08.2013 в 10:11:48

  1. TrueRMS реально помогает при измерении несинусоидальных токов (например в приводах постоянного тока, регуляторах мощности)
  2. MAX полезен как раз для измерения пусковых токов (например двигателей)
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.08.2013 в 11:52:59

Интересно а если инверторный сварочный на входе замерять пригодится та "TrueRMS"? или можно и простыми клещами без наворотов ток потребления из сети узнать. А то мнения разные как бы присутствуют.

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

07.08.2013 в 12:16:45

Ылектрик написал : Интересно а если инверторный сварочный на входе замерять пригодится та "TrueRMS"?

Насчет сварочника ничего не скажу, тем более, что сейчас пьян в хлам. А вот на примере неплохого бесперебойника картинки выкладываю :)

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.08.2013 в 13:20:24

MycopOk написал : Думаю, что True RMS все-таки не поможет :)

Поможет :) Им можно точно измерить ток обрезанной синусоиды после РМ

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.08.2013 в 13:27:27

TrueRMS требуется при измерении не синусоидальных токов. Это те же частотники, блоки питания импульсные, твердотельные реле с фазным регулированием, тиристорные/симисторные регуляторы и далее по списку. В общем там где используется ШИМ или синусоида подрезается.

Max в основном для пусковых токов. Или когда они скачут.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.08.2013 в 14:02:19

MycopOk написал : А вот на примере неплохого бесперебойника картинки выкладываю

Напряжение на входе и на выходе? Верно?

0
Аватар пользователя
MycopOk

Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 358

07.08.2013 в 14:25:22

Solovey написал : Напряжение на входе и на выходе? Верно?

Просто на выходе. Первая фотография - упс просто пропускает напрямую все, вторая - работает на батарейках.

0
Аватар пользователя
мальчш-плохш

Местный

Регистрация: 07.08.2013

Нью-Йорк

Сообщений: 11

07.08.2013 в 22:38:26

ksiman написал : Поможет :) Им можно точно измерить ток обрезанной синусоиды после РМ

А что такое РМ ? Ругулятор мощности? в смысле - ограничитель мощности если он обрезает синус тока?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.08.2013 в 22:48:28

РМ - Регулятор Мощности. Обычно тиристорный - обрезает начало полуволны

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.08.2013 в 17:13:11

SVKan написал : TrueRMS требуется при измерении не синусоидальных токов.

Не уважаемый я не настолько умный,поэтому пожалуйста для меня танкиста простыми словами.Я просто не совсем понимаю физику работы сварочного инвертора,вернее я понимаю ее возможно неправильно потому если кто сможет растолкуйте простым языком как чайнику. Вот берем данный прибор с данным наворотом вешаем его на провод питания инвертора,начинаем варить. На входе инвертора стоит выпрямитель, и что эти клещи просекут что там синусоида подрезается после выпрямителя.Ну даже не знаю понятно написал или как?Я понимаю если бы это повесить на уже подрезанную синусоиду,а вот на входе ну не въеду хоть стреляйте меня.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.08.2013 в 17:15:31

Ылектрик написал : Вот берем данный прибор с данным наворотом вешаем его на провод питания инвертора, начинаем варить. .

Эти клещи просто правильно измерят ток :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.08.2013 в 17:16:57

MycopOk написал : Просто на выходе. Первая фотография - упс просто пропускает напрямую все, вторая - работает на батарейках.

В смысле в первом случае бесперебойник включен в сеть и как бы просто туже сеть и выдает,во втором случае сеть бесперебойника выключена и он ту переменку придумал от своих акумов. Или я что то не так понял?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.08.2013 в 17:19:54

ksiman написал : Эти клещи просто правильно измерят ток

Да попробуем с другой стороны зайти. А если рядом повесить обычные китайские клещи без всяких там наворотов за 500деревянных. НАСКОЛЬКО будет велика разница в показаниях приборов.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.08.2013 в 17:22:08

Ылектрик написал : Да попробуем с другой стороны зайти. А если рядом повесить обычные китайские клещи без всяких там наворотов за 500деревянных. НАСКОЛЬКО будет велика разница в показаниях приборов.

Сильно зависит от того, насколько ток несинусоидальный. Разница может достигать 50%

0