Необходимо купить счетчики, основные требования:

  1. многотарифность
  2. с трансформаторами тока
  3. способный вести журнал пиковых нагрузок, расхода по дням и месяцам, в том числе и по фазам (всю инфу по потреблению)
  4. фиксировать все несанкционированные подключения, изменения и прочее...

Подскажите по моделям, а то уже запутался

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.08.2013 в 17:19:50

Посмотрите например серию Меркурий 234 ART или компактный Меркурий 236 АRT

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

07.08.2013 в 17:23:42

а разница между 230, 233, 234 и 236... вроде все могу вести журналы и события...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.08.2013 в 17:26:59

Совершенно верно, если расширенный функционал и экзотические интерфейсы 234 Вам не нужны, можно взять попроще

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

07.08.2013 в 17:41:51

например, какие функции из отличительных есть у 234? что взять взамен?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.08.2013 в 17:49:10

Основное отличие 234 от скажем 233 - возможность встраивания интерфейсов и протоколов DLMS COSEM, Mbus, ModBus. Для дома они конечно не нужны, но в промышленности позволяют подключить счётчики напрямую к контроллерам управления. В 230 журнал событий урезан. Вам счётчик нужен для чего?

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

07.08.2013 в 20:44:46

полная статистика по потреблению энергии дачным кооперативом, когда максимум, минимум, нагрузки (для прогнозирования необходимости увеличения мощности трансформатора), анализ востребованности энергии в зависимости от времени суток, месяца, года... вообщем максимум информации при несильном удорожании... контроль вмешательства в ПО, контроль нарушения пломб и журнал подачи энергии... вообщем полная статистика...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.08.2013 в 20:49:09

Тогда Вам подходит Меркурий 233 ART

0
Аватар пользователя
arkan73

Местный

Регистрация: 26.09.2009

Прокопьевск

Сообщений: 44

07.08.2013 в 21:03:54

Sculptor написал : полная статистика по потреблению энергии дачным кооперативом, когда максимум, минимум, нагрузки (для прогнозирования необходимости увеличения мощности трансформатора), анализ востребованности энергии в зависимости от времени суток, месяца, года... вообщем максимум информации при несильном удорожании... контроль вмешательства в ПО, контроль нарушения пломб и журнал подачи энергии... вообщем полная статистика...

Если ставить будешь этот счетчик как учетный, то далеко не факт, что сбытовики оставят тебе возможность подключения к счетчику и по оптопорту и по RS485. Тупо при опломбировке установят на него пароль и тебе не скажут, мотивируя тем, что: "вдруг ты установки тарифные поменяешь".

Если ваше товарищество собственник сетей 0,4 кВ по поселку, то лучше поищите электросетевую компанию желающую взять вашу сеть в аренду. Пока этот "схематоз" работает. Они (поскольку являются сетевой компанией) будут получать деньги за транзит электроэнергии через арендованные сети, а вы будете получать от них деньги за аренду. Кроме того как правило они и будут обслуживать ваши сети.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.08.2013 в 21:07:05

На смену тарифного расписания там свой пароль. На считывание информации пароль ставить не имеет смысла

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

08.08.2013 в 00:17:04

учетный другой и в него я лезть совсем не имею желания, эти только для учета по линиям внутри СНТ и для распределения небаланса на группу потребителей... в аренду никто ничего не берет, если только передать в собственность СО, но они совсем не горят желанием да и нам много мороки, прямые договора и прочая лабуда... не потянем пока(((

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

08.08.2013 в 00:18:19

ksiman написал : Тогда Вам подходит Меркурий 233 ART

а буковки в конце какие необходимы? модель так сказать....

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

08.08.2013 в 00:34:27

Меркурий 233 АRТ-03 (К)R 5-7,5A 400В кл.т. 0,5, ЖКИ, RS-485, многотарифный Меркурий 233 АRТ-03 (К)RR 5-7,5A 400В кл.т. 0,5, ЖКИ, RS-485, многотарифный Меркурий 233 АRT-03 (K)RL 5-7,5А 400В кл.т. 1, ЖКИ, RS-485, PLC, многотарифный

какой из них предпочесть?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.08.2013 в 06:48:10

Ну так Вам решать, какой класс точности нужен и какие интерфейсы

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

08.08.2013 в 11:09:13

ksiman написал : Ну так Вам решать, какой класс точности нужен и какие интерфейсы

по классам точности я вообще не в теме, а интерфейсы, ну наверное только RS-485 как основной, никаких систем автоматического сбора информации нам не требуется... какой из них выбрать?