Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Киев

Сообщений: 8

08.08.2013 в 16:18:23

Добрый день. Есть 3-к, новострой. На входе 3 фазы, обещают по 5КВт. На щитке за счетчиком, установленный застройщиком ВА -
Moeller PL6-С32/3 32А 5х4мм. Щиток в квартире (ИЕК): АД12, С25, 3ф, 30мА АВТД32, С25 30мА АВТД32, С25 30мА АВТД32, С25 30мА ВА74-29М, В16 (прикладываю фото).

Провода - ВВГ на освещение 1.5*3, на розетки 2,5*3. Под э-плитку брошен 5х4. Есть желание это все (хоть частично) переделать. Родилась такая вот схема (прикладываю).

Возникло еще несколько вопросов:

  1. от ИЕКа лучше избавиться полностью?
  2. читал споры по поводу УЗО А и АС. Говорили что А - дороже. Но из того что нашел, как то цена - вполне сопоставима: УЗО 25 A, 30 мA, тип AC, 2 полюса, CD226J Хагер = 230.11 грн. УЗО 25 А, 30 мА, тип А, 2 полюса, CD225J Hager = 243.78 грн. Тогда если и разницы в цене особой нет - можно ли все АС заменить в схеме на А.
  3. Входящее УЗО, которое за вводным автоматом, но уже в квартире - 100мА или 30 (как обычное, только 4-полюсное)?
  4. Нужно ли еще отдельно ставить то "пожарное" на 300мА? Просто не факт что в щитке "разрешат" копаться.
    Опасно ли его ставить в квартирном щитке?
  5. Автоматы С25 на розетки также не используются, верно ли?
  6. Хотелось бы, в паре с контактором и импульсным реле использовать какой то механизм (может что то на arduino), который может дергать реле и вырубать/врубать свет по всей квартире,( кроме резервных линий холодильника) удаленно (инет, телефон) Такое вобще практикуется или это мои фантазии? :). 7.Под кондишены УЗО не ставил (а может надо?). Кондишены в спальнях - больше условность, не факт что они будут ставиться, но протянуть туда линии и предусмотреть, конечно бы хотелось. Проконсультируйте пожалуйста, по схеме.
0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.08.2013 в 17:00:13

Jarad написал : Тогда если и разницы в цене особой нет - можно ли все АС заменить в схеме на А.

  1. Лучше;
  2. Можно;
  3. Не нужно ставить в квартире, только в этажном щите;
  4. Не обязательно;
  5. Не используются, как и С20 - замените их на С16;
  6. А зачем такие инсинуации?
  7. Не обязательно, но можно оставить место в щите для них.
0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

09.08.2013 в 01:25:49

Jarad написал : Добрый день.

Добрый вечер.

Jarad написал : Moeller PL6-С32/3 32А 5х4мм.

Может 5х6 мм2?

Jarad написал : прикладываю фото

Внешне - очень симпатично,если и внутри так же - супер.

Jarad написал : Есть желание это все (хоть частично) переделать.

А щит встроенный или ?

Jarad написал : Родилась такая вот схема

Очень не

Jarad написал : (хоть частично)

Jarad написал : от ИЕКа лучше избавиться полностью?

К сожалению - да,лучше.

Jarad написал : можно ли все АС заменить в схеме на А.

Если такая цена - то нужно

Jarad написал : Входящее УЗО

С ним может отрубать всё,никак не 30 мА ,а 100 мА и по идее в подъезде.

Jarad написал : Нужно ли еще отдельно ставить то "пожарное" на 300мА?

Зачем если будет на 100 мА.И опять же по идее в подъезде.

Jarad написал : Опасно ли его ставить в квартирном щитке?

Чем опасно?

Jarad написал : Автоматы С25 на розетки также не используются, верно ли?

Как правило С16А,но бывают исключения...

Jarad написал : который может дергать реле и вырубать/врубать свет по всей квартире

Плохая идея.Для этого применяют другие устройства.

Jarad написал : Такое вообще практикуется

да.

Jarad написал : но протянуть туда линии и предусмотреть, конечно бы хотелось.

если через розетки - то очень желательно УЗО.

Jarad написал : Проконсультируйте ,пожалуйста, по схеме.

УЗО вместо 25А желательно на 40А. На лоджию УЗО и 30 мА за глаза. Холодильник под дифф проще поставить.Тоже и с кабинетом.Желательно и под охрану оставить розетку. Вместо выключателя нагрузки - кнопочный включатель у входа,а контакторы есть и с принудительным включением.И можно 4р поставить. Бойлеру УЗО на 10 мА не обязательно,как и ТП,хотя в ванной...можно на ТП оставить. На розетки в кухне 20А АВ - это нужно в кабеле быть уверенным и розетки брать супер надёжные - они как правило на 16А идут. УЗО на 10А - это очень круто(экзотика).Ну и компановку перетряхнуть надо.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

09.08.2013 в 01:26:48

DED@ПВО написал :

  1. А зачем такие инсинуации?

Имитация присутствия.

0

И это пройдёт ...

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.08.2013 в 01:52:10

serj12 написал : Имитация присутствия.

Разве что... .

0
Jarad
Jarad
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Киев

Сообщений: 8

09.08.2013 в 12:05:29

serj12 написал : Может 5х6 мм2?

Да, 5*4 это на плитку провод идет.

serj12 написал : А щит встроенный или ?

Да,
Щиток встроенный в гипсокартонную стенку при входе.

serj12 написал : никак не 30 мА ,а 100 мА и по идее в подъезде

А его можно оставить все таки в квартирном щитке?

serj12 написал : Плохая идея.Для этого применяют другие устройства.

Ну, значит лучше оставить контактор с принудительным включением

serj12 написал : если через розетки - то очень желательно УЗО.

Ну я думал протянуть отдельные линии под эти кондиционеры

serj12 написал : УЗО вместо 25А желательно на 40А.

Это вместо всех УЗО 25 поставить 40?

serj12 написал : На лоджию УЗО и 30 мА за глаза.

А если лоджия неотапливаемая (и пока даже не застекленная), я думал что 10мА, как под "мокрые" зоны подойдет

serj12 написал : На розетки в кухне 20А АВ - это нужно в кабеле быть уверенным и розетки брать супер надёжные - они как правило на 16А идут.

Просто при всей технике на кухне, которая включается в фартух, всякие миксеры, СВЧ - включаются не на долго, и если действительно выбрать хорошие розетки то можно оставить 20?

serj12 написал : Ну и компановку перетряхнуть надо.

А много перетряхнуть надо?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.08.2013 в 12:48:58

Jarad написал : А если лоджия неотапливаемая (и пока даже не застекленная), я думал что 10мА, как под "мокрые" зоны подойдет

Нафик не нужно. Вам можно благополучно забыть о щите и добавив розеток жить спокойно. Реально надо только вскрыть 1 распред коробку, и оценить качество соединений в ней. Ну и внутренности щита тоже. Если сварка или опрессовка, то закрыть и забыть.
Единственно свет хорошо бы иметь отдельными линиями, автоматами по основным комнатам. Или свет коридора где щит стоит на отдельный автомат. Конечно АВДТ 25А 30мА не полный "феньЖуй" , но не смертельно и жить можно. И кабель в штукатурке все сдюжит, если он конечно правильный. Максимум добавить на кондеи автоматов, и то если подключение будет глухое-скрытое.

Ну, а коли бабло некуда пхать то велком в тусовку :). Счас вас тут до 32х щита в 300-400 уев загрузят.

0
Jarad
Jarad
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Киев

Сообщений: 8

09.08.2013 в 13:10:01

Спасибо). В распедкоробках - спайка. Розеток добавить, на существующие автоматы - это да, т.к. 2 розетки в жилой комнате - мало. Но, все равно линий от щитка к потребителям - маловато. Я прикидывал по нагрузкам, входит 3 фазы по 5кВт. Вот даже по кухне, на розетки кухни идет одна фаза из трех полностью, плюс на эту фазу частично сядет какая то конфорка электроплиты пусть даже самая маленькая - 1,2 кВт. Без плиты на эту фазу нагрузка по кухонной технике - порядка 9кВт. Т.е. для чего-то точно надо тянуть отдельно от щитка, к примеру для духовки она 3.5 Квт. В санузле - из электрики только лампочка в плафоне, подключать весь санузел на провод щиток-гостинная, тоже как то "стремно", техника в санузле тянет на 5кВт суммарно. Ну и защиту 10мА вроде ж все таки надо. Так что и тут надо тот щитка отдельно бросать. Ну и кондиционер - тоже, при средней мощность 2,8 кВт вешать его на комнатную розетку - как то многовато. Конечно много вкладывать не хочется. Но необходимый минимум реализовать сверх существующего надо.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.08.2013 в 13:12:38

Jarad написал : Без плиты на эту фазу нагрузка по кухонной технике - порядка 9кВт.

У Вас что, все на кухне включаться/выключаться будет одновременно???

0
Jarad
Jarad
Новичок

Регистрация: 08.07.2013

Киев

Сообщений: 8

09.08.2013 в 13:23:49

Ну ведь вполне допустимо когда работают духовка, вытяжка, мультварка, телевизор. Уже почти 5кВт, порядка 22А, С20 должна выдержать, но ведь рекомендуется С16А. Провод конечно в штукатурке и в гофре. Может действительно хватит, но как то на грани оно...

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.08.2013 в 13:27:16

Jarad написал : Уже почти 5кВт, порядка 22А, С20 должна выдержать, но ведь рекомендуется С16А.

Естественно духовка на отдельной линии, ведь у Вас духовка достаточно мощная будет, - да?? Кстати - вводной АВ32А у Вас официально разрешенный? АВ32А это 8,8kW. Варочная у Вас отдельной линией. Стало быть остальные розетки только 16А! Розетка более 16А может быть только у плиты, а она всегда на отдельной линии. Если вам разрешают по Вашим словам 3х5kW, то это вводной АВ25А!!! Уточняйте!!!

0