Аватар пользователя
OtherSide

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Барнаул

Сообщений: 23

18.08.2013 в 13:50:15

Полазил в интернете, советую использовать СИП-4, но он с 4-мя жилами, зачем? есть самонесущие провода с двумя жилами?

И еще вопрос, сечение провода 2,5, на каждую комнату свой однополюсный автомат т.е. только на фазу. 16 А - нормальный выбор? Или лучше использовать двухполюсные автоматы?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.08.2013 в 13:58:39

OtherSide, 4 - это не количество жил, а просто номер варианта конструкции http://electro-mpo.ru/card40673.html#.UhCaMh1LG-c

OtherSide написал : 16 А - нормальный выбор? Или лучше использовать двухполюсные автоматы?

нормально. двухполюсный - в принципе можно, если не пугает увеличение стоимости и габаритов щита

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

18.08.2013 в 14:00:52

OtherSide написал : СИП-4

Это марка...

OtherSide написал : но он с 4-мя жилами, зачем?

3 фазы + 0

OtherSide написал : есть самонесущие провода с двумя жилами?

Есть

OtherSide написал : сечение провода 2,5

OtherSide написал : 16 А - нормальный выбор?

Да

OtherSide написал : Или лучше использовать двухполюсные автоматы?

Вводной АВ - желательно , все остальные - на ваш выбор

0
Аватар пользователя
OtherSide

Местный

Регистрация: 09.10.2012

Барнаул

Сообщений: 23

18.08.2013 в 14:14:50

Спасибо. Еще входной автомат, на сколько я слышал должны быть 32А. Правильно?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.08.2013 в 14:19:18

вводной определяется по выделенной вам мощности. уточняйте у сетевиков, сколько вам положено кВт.

0
Аватар пользователя
Altar

Местный

Регистрация: 09.01.2013

Москва

Сообщений: 54

18.08.2013 в 15:03:07

Дабы не плодить темы спрошу наверное здесь... Планируется вынос счетчиков на столбы и от столба к дому наверное будет СИП-4 2х16, а какой кабель пускать в качестстве вводного от орехов? ВВГнг-LS подойдет или на улице лучше использовать какой то другой?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.08.2013 в 15:27:19

Altar, пойдет. засуньте его дополнительно в полиамидную светостойкую гофру. проход через деревянные стены и перекрытия - в стальной трубе

0
Аватар пользователя
xcv_ru

Местный

Регистрация: 25.05.2009

Химки

Сообщений: 33

27.08.2013 в 13:23:52

andrewkhv, у Вас на фото в дом идут 2 одножильных кабеля ВВГнг-LS по 10 квадратов или по 6? Труба, как я понимаю, водопроводная :) а какой размер? 1 1/4" ? Тоже хочу делать такой ввод.. кабель на 10 квадратов имеет диаметр около 9 мм, два - 18, гофра 20 мм или 25?легко ли она входит в стальную трубу через уголок?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.08.2013 в 13:33:03

xcv_ru написал : Тоже хочу делать такой ввод.. кабель на 10 квадратов имеет диаметр около 9 мм, два - 18, гофра 20 мм или 25?легко ли она входит в стальную трубу через уголок?

Гофра d25, труба минимум 1 1/2". Оставшуюся пустоту затампонируйте цементным раствором(шпатлевкой).

xcv_ru написал : кабель на 10 квадратов имеет диаметр около 9 мм, два - 18,

Кабель 3х10мм2 имеет диаметр не менее 15мм, а 2х10мм2 не менее 10мм. СИП это провод, а не кабель.Внутренний диаметр гофры d25 -18-19мм, внутренний диаметр трубы -30-31мм.

0
Аватар пользователя
xcv_ru

Местный

Регистрация: 25.05.2009

Химки

Сообщений: 33

27.08.2013 в 13:59:31

DED@ПВО, на фото явно видны 2 кабеля ВВГ 1х10 или 1х6, а не разделанный ВВГ 2х10 (2х6). Поэтому если два кабеля прокладывать в одной гофре - то нужно минимум 18-19 мм, о которых Вы пишете.

30-31мм внутри трубы - это вроде 1 1/4 ?

Вот я и интересуюсь ТТХ схемы, которая на фото. У меня просто стена первого этажа (сруб плюс вагонка с двух сторон) выходит около 40 см. - поэтому диаметр трубы очень мне важен - пёрки на такой диаметр нужной мне длины - редкость.. Либо делать две "гильзы" меньшего диаметра под фазу и ноль на первом этаже, либо проходить через фронтон второго этажа, загибать на 90 градусов и спускаться через пол - но это потребует еще большего диаметра трубы для подобного маневра.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.08.2013 в 14:02:03

DED@ПВО написал : Гофра d25, труба минимум 1 1/2".

гофра 25 мм (наружный диаметр) труба 1,5 дюйма - 40 мм внутренний диаметр (условный проход).
15 мм зазор - нафиг столько? Дед как всегда в своём репертуаре.

0
Аватар пользователя
xcv_ru

Местный

Регистрация: 25.05.2009

Химки

Сообщений: 33

27.08.2013 в 14:15:32

А если на минутку забыть про ПУЭ и необходимость проходить пожароопасные стены стальной гильзой - то для случая, когда счетчик висит на столбе, а за ним стоить двухполюсный автомат (хоть и ИЭКовский) - получается что при (не приведи!) замыкании фазы с нулем просто выбьет автомат на столбе, и возгорания не произойдет? Так ли нужна сталь, если кабель нг и есть еще дополнительно гофра?

П.С. Сейчас вообще два ввг 2х2.5 идут в душевом шланге.. - 20 лет назад про ПЭУ я точно не знал, электрик в СНТ скорее всего тоже

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

27.08.2013 в 14:33:56

Alexiy написал : труба 1,5 дюйма - 40 мм внутренний диаметр (условный проход).

1" = 25,4; 1/2" = 12,7; 1 1/2 = 38,1мм. Если отечественный стандарт, то: 25+12,5=37,5мм. Запас на всякий случай - это по 6мм со сторон. Можно и дюйм с четвертью, но изолировать трубу будет трудней. http://metmk.com.ua/inch.php

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.08.2013 в 14:38:56

xcv_ru написал : Так ли нужна сталь, если кабель нг и есть еще дополнительно гофра?

Дело не в кабеле а в стене, в сталь кладется для того что бы при возникновении электродуги (КЗ) не загорелось дерево. Автомат может и сработает, а если за время срабатывания стена загорится?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.08.2013 в 14:38:57

xcv_ru написал : А если на минутку забыть про ПУЭ

а в СП 31-106-2002 вообще написано в изоляционной трубке сквозь стены ходить... :) Это и понятно - мостик холода неизбежно приведёт к конденсату изнутри и как следствие - к плесени...

0