Аватар пользователя
Белоснежка12

Местный

Регистрация: 26.12.2012

Москва

Сообщений: 176

14.09.2013 в 20:22:29

Что кто может сказать о состоянии моей электрики по этим фотографиям? Что нужно доделать или переделать и в связи с чем? Щиток в квартире.

Розетка на предпоследней фотографии в ванной. Накладная, провод снаружи.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

14.09.2013 в 20:28:19

ну нифига не понял кроме того что на розетку в ванную идет нарощенный провод который висит как сопля... я бы его поменял и завел не просто с автомата, а через узо или диф автомат. и вообще щитком назвать это можно с тааааакой натяжкой))) но это ИМХО, но я не такой уж спецуган)))

0
Аватар пользователя
Harg374

Местный

Регистрация: 09.09.2013

Москва

Сообщений: 39

14.09.2013 в 20:35:29

Я тож не большой спец. Но по-моему, это и щитком назвать нельзя.

0
Аватар пользователя
Белоснежка12

Местный

Регистрация: 26.12.2012

Москва

Сообщений: 176

14.09.2013 в 20:36:48

Harg374 написал : Я тож не большой спец. Но по-моему, это и щитком назвать нельзя.

Почему? Поподробнее.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

14.09.2013 в 20:48:53

Это просто корпус с двумя автоматами.Или два автомата в корпусе,смотря как посмотреть.Но никак не электрический щиток.Если делать электрощиток,то все соединения,коммутации и прочее находятся внутри бокса,равно как и автоматы,УЗО и электросчетчик.

0
Аватар пользователя
Белоснежка12

Местный

Регистрация: 26.12.2012

Москва

Сообщений: 176

14.09.2013 в 20:52:12

volchenok написал : Это просто корпус с двумя автоматами.Или два автомата в корпусе,смотря как посмотреть.Но никак не электрический щиток.

Мне не суть - как это назвать. Меня интересует состояние. Что заменить, как и в связи чем?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

14.09.2013 в 20:56:14

Белоснежка12 написал : о состоянии моей электрики

Увы,её нет,есть попытка изобразить оную.

Белоснежка12 написал : Поподробнее.

Проводок использован не тот,скрутка,автоматы от самого ненадёжного производителя и их номиналы от балды,нет диффзащиты,вся нагрузка по двум линиям :( и т.д. и т.п.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Белоснежка12

Местный

Регистрация: 26.12.2012

Москва

Сообщений: 176

14.09.2013 в 21:01:53

А кто-то может, не давая личной оценки, дать тех.характеристики ее состоянию поподробнее с указанием необходимых изменений и способов изменений?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

14.09.2013 в 21:07:09

Автоматы ДЭК поменять однозначно, они сейчас вообще запрещены к применению - очень часто у них свариваются контакты и пипец...

Скрутки тоже надо либо пропаять, либо поменять на зажимы Wago

И что защищает автомат номиналом в 25A?

0
Аватар пользователя
Белоснежка12

Местный

Регистрация: 26.12.2012

Москва

Сообщений: 176

14.09.2013 в 21:11:42

Designman написал : Автоматы ДЭК поменять однозначно, они сейчас вообще запрещены к применению - очень часто у них свариваются контакты и пипец...

Скрутки тоже надо либо пропаять, либо поменять на зажимы Wago

И что защищает автомат номиналом в 25A?

Если б я знала......((( Я не разбираюсь, поэтому и пишу на форум. На другом форуме мне сказали, что там переплетены медные и алюминевые провода, а это катастрофа. Это так?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7144

14.09.2013 в 21:12:55

Designman написал : Автоматы ДЭК поменять однозначно, они сейчас вообще запрещены к применению

Есть ссыль на запрещающий док?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.09.2013 в 21:42:52

Белоснежка12 написал : Меня интересует состояние

Начать нужно с фото этажного щита (без фанатизма). Если отключить АВ 16А что обесточится? Если отключить АВ 25А что обесточится?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

14.09.2013 в 21:44:16

Можно только порекомендовать пригласить специалиста.Судить о состоянии пациента можно только после вскрытия.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

14.09.2013 в 21:48:33

а почему не вызвать специалиста?

0
Аватар пользователя
Белоснежка12

Местный

Регистрация: 26.12.2012

Москва

Сообщений: 176

14.09.2013 в 21:50:45

Alex2507 написал : а почему не вызвать специалиста?

А почему просто не дать характеристику по фото и, если не получается это сделать, пройти мимо темы и не давать и без того всем понятные и мне не нужные советы?

0