Посадил красный провод от с.м. по Вашему совету на верхнюю правую шинку. Теперь тестер-отвёртка на PE розетки с.м. показывает 12В, мультиметр между PE и N показывает 0В.
Напрашивается вариант переподключить PE провода кухни в ту же шинку. Ваше мнение?
sire написал :
Напрашивается вариант переподключить PE провода кухни в ту же шинку. Ваше мнение?
Ессно надо. И если результат тестера не будет 0В (отвертку в мусорку) то оп-па. Электрик попал на справедливую предьяву. Если вдруг придется вскрывать стены.
sire написал :
Может, для профи это очевидно, но после подключения PE с.м. к этажной шинке на кухне ничего не изменилось. Хорошо стало только в ванной.
Вы приняли решение, основываясь на Вашем мнении (знаниях и т.д.).
Моя точка зрения – очень плохо!!!
Предварительной последовательностью действий. Нужна информация. Информация поданная ТС не полная (моя точка зрения). Выше поставленные вопросы игнорированы.
Не хватает информации доля принятия решения.
Как можно советовать, когда по фото от ТС есть не решенные моменты!!!
sire написал :
Не понял, что Вы имеете в виду. Напишите, пожалуйста, подробнее.
Посты №№ 50; 68; 72.
Нужна информация. Согласен, есть, кто просчитывает на много проще и быстрее.
Тогда не понято, почему обсуждение проблемы продолжается?
А не проще бы кинуть всего один желто-зеленый провод от правой верхней шинки на правую нижнюю, заодно и соседям поможет.... Заодно свой красный потом на родную шинку перекинет. Не дело квартире на этажной шинке сидеть при наличии своей....
Bladiclab написал :
Вернее, а зачем это вообще.
Когда одной чисто на корпусе эт. щита достаточно.
Ну так заверетенили - от ж/з ореха на общую шинкуРЕ(на фото правая вверху).Окультурили значиться..... А вот с неё забыли развести на индивидуальные шинки РЕ(на фото нижние)......
DED@ПВО написал :
Ну так заверетенили - от ж/з ореха на общую шинкуРЕ(на фото правая вверху). А вот с неё забыли развести на индивидуальные шинки РЕ(на фото нижние)......
Это понятно.
Интересует другое, как в остальных эт. щитах и особенно мнение по этому поводу электрика обслуживающей организации.
Что-то гложет. Не могу нащупать.
sire написал :
В ванной стоит стиральная машина. Она подключена в розетку, от которой в щиток идёт трёхжильный провод без оплетки, две жилы - белые, одна - красная. До того, как сделали ремонт на кухне, стиралка не била током. Теперь бьёт, как и приборы на кухне.
Вы же вроде бы перекинули красный провод и бить от стиралки перестало........ или я не понял?????
На все вопросы постараюсь ответить. Дело в том, что времени мало, то одно, то другое, то домашние телевизор смотрят, не могут оторваться, то машинка стирает...
После подключения красного провода к шинке PE с.м. бить током перестала. Померил сопротивление между N и PE в розетке с.м. - 13 Ом. Это нормально?
Подключил в розетку кондиционера фен. Замерил напряжение между PE и N в розетках на кухне - 2 Вольта. Напомню, что при подключении кондиционера, напряжение между PE и N в розетках на кухне - 90 Вольт.
Возможно ли, что кондиционерщики перепутали провода PE и N на кондее?
DED@ПВО написал :
осталось найти кусок ж/з провода и соединить шинки и с богом!
Вот тут бы я не спешил.
Медленно разобраться с проводами уже сидящих (квартиры), снять нагрузку. И также медленно соединить шлейф.
Это количество болтовых соединений только поле для действия обывателя.
Нужно:
Орех – провод – колодка (одна на всех).
Замерил напряжение в розетках на кухне между PE и N со включенным в розетку кондеем - 0В. Значит, кондиционерщики не напутали, видимо, кондей каким-то образом давал 90-110В на PE.
Посмотрел ещё раз свой щиток. Квартирые шинки PE соединены между собой белыми проводами, на общую шинку PE приходит жёлто-зелёный провод от ореха, а между общей шинкой и квартирной нет провода - явно забыл электрик подсоединить.
Bladiclab написал :
3 – контрольку подключить между фазой в розетке и рабочем нулем, лампа должна светится. Потом коснуться заземления в розетке что видим?
Bladiclab написал :
Медленно разобраться с проводами уже сидящих (квартиры), снять нагрузку. И также медленно соединить шлейф.
Это количество болтовых соединений только поле для действия обывателя.
Это РЕ, там никакой нагрузки нет и можно и нужно спокойно кинуть провод.
DED@ПВО написал :
Это РЕ, там никакой нагрузки нет и можно и нужно спокойно кинуть провод.
Нужно, вопросов нет.
Не удивлюсь, что со временем одна из колодок исчезнет и появится вместо сгоревшей колодки квартиры (соседа).
Напоминает тему про то, что нельзя ставить WAGO на шлейф РЕ. А тут не колодка, а соблазн на халяву ремонт провести.
Не удивлюсь, что и в этом ЖЭКе их называют скрытыми резервами.
Bladiclab написал :
Не удивлюсь, что со временем одна из колодок исчезнет и появится вместо сгоревшей колодки квартиры (соседа).
Напоминает тему про то, что нельзя ставить WAGO на шлейф РЕ. А тут не колодка, а соблазн на халяву ремонт провести.
Не удивлюсь, что и в этом ЖЭКе их называют скрытыми резервами.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Да посмотри на фото щита этажом выше(ниже) и фото этажа ТС и найди одну ошибку в разводке!!!!! О чем речь?? Какая колодка соседей??? Колодки тормозными бывают.....
sire написал :
Не могли бы Вы ответить на вопрос #99, пожалуйста.
Если хотите узнать подключен ли в розетке 3 провод (заземление, зануление). Просто берете контрольную лампу. Индикатором находите в розетке фазный провод (например левое отверстие розетки). В него вставляете один щуп контрольки и второй щуп во второе отверстие лампа должна гореть (проверяем целостность лампы и контрольки). Если лампа горит, медленно вынимаем один щуп контрольки из розетки и касаемся им заземляющих контактов (внимание фазный в розетке и фаза есть на другом щупе через лампу). Если лампа горит, значит земля, зануление есть. Если не горит значит заземления, зануления нет.
Если лампа горит, это не значит что оно есть и правильное (но это следующий этап).
DED@ПВО написал :
Да посмотри на фото щита этажом выше(ниже) и фото этажа ТС и найди одну ошибку в разводке!!!!! О чем речь?? Какая колодка соседей??? Колодки тормозными бывают.....
Давно видно, что замление в воздухе. Конец бросить и все.
А на будущие ведь не кто не смотрит. Так и живем одним днем!!!!
Я пока проще проверил, не знал, что надо фазный провод продолжать держать в розетке. Соединил фазу и заземляющий контакт - сработали оба УЗО: и то, которое на кухню идёт, и общее на всю квартиру.
sire написал :
Я пока проще проверил, не знал, что надо фазный провод продолжать держать в розетке. Соединил фазу и заземляющий контакт - сработали оба УЗО: и то, которое на кухню идёт, и общее на всю квартиру.
Я вижу, что попались 2.
1 – читать не умеет
2 – поверхностно подходит
sire,
Без обид.
Вы не только не найдете неисправность. Мало того еще и хуже сделаете.
В посте № 104 подробно описал.
Но забудьте про него Вам только пост № 91.
Я проверял до того, как Вы написали подробно о том, как правильно пользоваться контролькой. Вопрос-то я Вам задал давно, ждал ответа - не дождался, сделал как смог.