Antje
Antje
Новичок

Регистрация: 19.07.2008

Муром

Сообщений: 59

03.10.2013 в 09:46:11

Добрый день. Уважаемые профи, что мне делать, подскажите! На площадке, во все доме поменяли проводку и щиты, поставили все новое и теперь при включании плиты, даже розжига горелок, свет выключается во всей квартире!!!!!:eek: Они предложили варианты: сменить плиту (Ardo комбинированная газ и электродуховка) сменить шланг на резиновый для подключения к газу. Но ведь до ремонта проводки все работало, к плите подведен провод от стиралки, вместе не включаем. Но теперь, ДАЖЕ при включении розжига горелки (искра) свет вырубается ВЕЗДЕ, перешли на спички :( пожалуйста, что делать?

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.10.2013 в 09:49:10

Между плитой и трубой газопровода поставить диэлектрическую вставку. Продаётся в магазинах газового оборудования.

0
igorek73
igorek73
Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

03.10.2013 в 09:50:32

Возможно срабатывает УЗО.А в плите есть утечка.Скорее всего нужен вызов специалиста.

0
Antje
Antje
Новичок

Регистрация: 19.07.2008

Муром

Сообщений: 59

03.10.2013 в 09:54:03

Спасибо.

web-rr написал : Между плитой и трубой газопровода поставить диэлектрическую вставку. Продаётся в магазинах газового оборудования.

А что это такое? на что похоже?

0
Antje
Antje
Новичок

Регистрация: 19.07.2008

Муром

Сообщений: 59

03.10.2013 в 09:56:05

igorek73 написал : Возможно срабатывает УЗО.А в плите есть утечка.Скорее всего нужен вызов специалиста.

у нас город небольшой. и два специалиста были по весне, когда пробовали решить проблему, и не нашли для духовки какой то терморегулятор-предохранитель, соеденили напрямую, сказав, что в других плитах так. Согласна-плита косячит, но розжиг то почему?

0
OlegV
OlegV
Новичок

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

03.10.2013 в 09:57:28

Для начала нужна фотография щита с указанием что именно в нем отключается, и фотография розетки (со снятой лицевой панелью) или клеммника, куда подключена плита.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.10.2013 в 10:12:36

igorek73 написал : Возможно срабатывает УЗО.А в плите есть утечка.Скорее всего нужен вызов специалиста.

Или плита занулена в розетке. Предыдущим специалистом.

0
Antje
Antje
Новичок

Регистрация: 19.07.2008

Муром

Сообщений: 59

03.10.2013 в 10:28:48

Вот такая картинка. Было три на квартиру (незнаю как называется), вылетало не все бывало, а теперь снизу фото

0
Вложение
Antje
Antje
Новичок

Регистрация: 19.07.2008

Муром

Сообщений: 59

03.10.2013 в 10:31:03

AlexeyL написал : Или плита занулена в розетке. Предыдущим специалистом.

а это как? Данные электрики вроде посмотрели на неё -розетку.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.10.2013 в 11:10:47

Antje написал :

Вот такая картинка. Было три на квартиру (незнаю как называется), вылетало не все бывало, а теперь снизу фото

Вам поставили дифавтоматы, которые видят утечку с корпуса плиты на газовую трубу (по искре). Поможет диэлектрическая вставка

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.10.2013 в 11:15:09

вам там самовольную земельку с нулем не перепутали часом? есть какие-нибудь подозрительные провода, идущие к вам и прикрученные к корпусу электрощита?

Antje написал : Данные электрики вроде посмотрели на неё -розетку.

они сами могут такие перемычки ставить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу