Todd написал :
Стрелкой показан автомат через который подключена стиралка (надо ли его менять тоже?) 
Нужно.
1-не качественный
2-стоит где попало
3-подключен 2,5 мм.кв. когда раводка 6 мм.кв.
Todd написал :
Начал разбираться, я так понимаю нужно УЗО ставить, 
Обязательно.
Уточнить что на Вашей нулевой колодке только Ваши нули линий квартиры. Проверить все линии мегомметром. Так как проектно УЗО не было. 
Rumato написал :
Ваша квартира - Ваша проблема. 
Нет.
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
5.6. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
Rumato написал :
Скрутка обзор закрывает. 
Скрутка соседей (справа). Концов по фото маловато. Вот и обязательно уточнить по нулям. 
Rumato написал :
Еще вариант - Ваши автоматы выбросить, автоматы соседей справа переставить на ваше место, 
Договорится с соседями, и смонтировать ДИН рейку до стояка. Их сместить с запасом на 1 модуль (минимум, вдруг и им потребуется). Тогда все поместится.
Или их сместить, а Вам вертикально места еще больше будет для Вас. 
DED@ПВО написал :
Если ни у кого навыков нет, - то лучше просите сделать это Вашего электрика. 
Вот поэтому всегда и возмущает, что советы 1 - все убрать и 2 - может любой.
А нужно начинать 1 - что видим, 2 – что нужно и 3 – как будет выглядеть.
И уже будет видно, сколько героев останется для проведения этой работы.
Ixtim написал :
соседи могут предъявить вам 
Верно.
По фото стояка не видно и если в работе 3 фазы можно готовится.