05.10.2013 в 00:28:40
Вот в таком виде сейчас наш щит. Дом с 1986 года примерно 17 этажный. Наша квартира обозначена красным. Стрелкой показан автомат через который подключена стиралка (надо ли его менять тоже?)
Хотим поменять полностью автоматы: плита, свет, розетки. Хотелось бы узнать, что конкретно лучше поставить? Понадёжней что-нибудь и безопасней. И кто может сделать это, кто угодно или электрик из жека только?
Начал разбираться, я так понимаю нужно УЗО ставить, вот только не знаю с какими характеристиками? (квартира двухкомнатная)
05.10.2013 в 00:45:30
Доброй ночи.
Это не квартирный щит, а этажный.
Менять может кто угодно (при наличии опыта конечно), только надо будет договориться с соседями об отключении электричества часа на 2.
продукцию рекомендую -
05.10.2013 в 00:58:38
Todd написал : И кто должен менять?
Никто. Ваша квартира - Ваша проблема. Что было с Вашим автоматом на плиту? Кстати у Вас перемычка горит, про нулевую колодку вообще молчу. Скрутка обзор закрывает. а кроме стиралки, что там подключено? Круглый кабель уходящий налево Ваш? Короче вовремя вы спохватились.
05.10.2013 в 01:08:42
Еще вариант - Ваши автоматы выбросить, автоматы соседей справа переставить на ваше место, тогда справа появится место для дин-рейки и можно смонтировать модулей 6-7.
05.10.2013 в 02:17:56
Todd, По логике вещей менять надо стазу всем этажом. Если квартирные щитки ставить никто не будет, то старые АВ убрать, поставить две дин рейки( в два ряда разумеется) на почти всю ширину щита и установить: Дифф ВАД2 С40А 100мА S каждому и после него необходимое количество АВ(на каждую квартиру). Можно все это сделать самим отключив большие нижние АВ. Если ни у кого навыков нет, - то лучше просите сделать это Вашего электрика.
05.10.2013 в 02:52:04
Да, щит этажный. Я не понял, зачем столько модулей 7?
Белый кабель налево - стиралка. Ее автомат кстати менять? Завтра фото лучше сделаю.
05.10.2013 в 08:18:19
Лучше, чтоб поменял ЖЭКовский электрик. С отключением, по правилам. Если он накосячит, можно будет предъявить ЖЭКу. Если будете менять сами (или посторонний, нанятый вами электрик) и накосячите, ЖЭК и соседи могут предъявить вам... Решайте сами.
05.10.2013 в 09:40:17
Todd написал : Стрелкой показан автомат через который подключена стиралка (надо ли его менять тоже?)
Нужно. 1-не качественный 2-стоит где попало 3-подключен 2,5 мм.кв. когда раводка 6 мм.кв.
Todd написал : Начал разбираться, я так понимаю нужно УЗО ставить,
Обязательно. Уточнить что на Вашей нулевой колодке только Ваши нули линий квартиры. Проверить все линии мегомметром. Так как проектно УЗО не было.
Rumato написал : Ваша квартира - Ваша проблема.
Нет. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" 5.6. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
Rumato написал : Скрутка обзор закрывает.
Скрутка соседей (справа). Концов по фото маловато. Вот и обязательно уточнить по нулям.
Rumato написал : Еще вариант - Ваши автоматы выбросить, автоматы соседей справа переставить на ваше место,
Договорится с соседями, и смонтировать ДИН рейку до стояка. Их сместить с запасом на 1 модуль (минимум, вдруг и им потребуется). Тогда все поместится. Или их сместить, а Вам вертикально места еще больше будет для Вас.
DED@ПВО написал : Если ни у кого навыков нет, - то лучше просите сделать это Вашего электрика.
Вот поэтому всегда и возмущает, что советы 1 - все убрать и 2 - может любой.
А нужно начинать 1 - что видим, 2 – что нужно и 3 – как будет выглядеть.
И уже будет видно, сколько героев останется для проведения этой работы.
Ixtim написал : соседи могут предъявить вам
Верно. По фото стояка не видно и если в работе 3 фазы можно готовится.
05.10.2013 в 10:08:00
Сами точно делать не будем, Ixtim прав: пусть жэковские делают. В случае чего, хоть кому предъявить будет. Хотя так по мне, я бы нашёл качественного мастера... Но не суть. Сейчас основной вопрос - ЧТО конкретно ставить? Какие модули и с какими характеристиками? Спрашивать об этом местных электриков себе дороже, поэтому советуюсь тут. Ещё такая проблема: соседи не очень хотят что-то менять и вообще с ними нет желания разговаривать по этому поводу. Главное - наша квартира, чтоб всё было правильно. (если можно подсказать сразу магазины в Москве, где можно всё купить сразу). Хочется поставить всё-таки УЗО, чтоб сразу качественно сделать и надолго забыть об этом.
Вот более детальные фото щита. Белый провод, который идёт вправо - фонарь над дверью. (лампочка)
05.10.2013 в 10:34:42
Todd написал : пусть жэковские делают.
ИЭК воткнут. А на стиралку там и останется.
Todd написал : ЧТО конкретно ставить?
Главное не что ставить, а в каком состоянии линии, чтобы УЗО смонтировать.
Todd написал : соседи не очень хотят что-то менять
И не надо.
Вам что надо проектно 40А-плита, 16А- розетки, 10А –освещение, АВ на стиралку согласно паспорта и УЗО 63А 0,03 А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу